Как отрегулировать Honeyvell V5474G

Hotbirds

Рекомендовані повідомлення

Огромная просьба кто может подсказать как правильно отрегулировать автоматику Honeyvell V5474G котел маяк 10 р. Имеется проблема при розжиге хлопок и шумно сильно работает горелка ( пламя имеет сполохи желтые). Ответы вроде : вызвать сервис не приемлимы- очень далеко. Просьба подскажите кто регулировал какое давление на входе оптимально и какое на выходе, моновакууметр уже мастерю из капельницы и мерной линейки:)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как правильно отрегулировать автоматику Honeyvell V5474G котел маяк 10 р.

99% что плохая тяга дымохода.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тоже думал на тягу но проверил спичкой тянет более- менее. Почему подозрение на автоматику- продавцы в магазине твердо заверили что в отечественных она отрегулирована на заводе? И еще хлопки происходят только на первых цифрах регулятора а на 5-6 уже нет. что может быть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое давление газа на входе в котел (перед автоматикой)?

какое разряжение в дымовой трубе в центре потока?

какой расход газа в час (можно в минуту) на номинальной производительности?

есть ли на дымоходе колпак и насколько хорошо утеплен дымоход?

Ответьте на вопросы подскажу что делать. "Маяк" с такой автоматикой работает как "комар".

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

какое давление газа на входе в котел (перед автоматикой)?

какое разряжение в дымовой трубе в центре потока?

какой расход газа в час (можно в минуту) на номинальной производительности?

есть ли на дымоходе колпак и насколько хорошо утеплен дымоход?

 

1. Не знаю буду только мерять на выходных.

2. Как и чем померять незнаю по спичке втягивается средне.

3. За сутки 10 кубов 0 градусов 50 м2 площадь в системе 135 л с кчм 23 было примерно также.

4. Утеплен хорошо стоит внутри кирпичного старого оголовок накрыт сверху.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Hotbirds добрый день, снимите с оголовка всё что там есть , прежде чем лезть в автоматику.Проверте залито масло в каман сильфона- в верхней части котла тонкая трубочка идет от автоматики,-посмотрите на сколько сильно пламя пилотной горелки?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит так: для котлов "Маяк" 10р расход газа на максимальной производительности (большое горение) по счетчику должен составлять 0,0186 м куб\мин - соотв 1,12 м куб\час, если расход газа такой, в автоматику не стоит заглядывать.

Для нормальной работы котла 10р разряжения в дымоходе должно составлять 0,2-2,5мм проверяется тягонапоромером

По нормативам для обеспечения стабильного разряжения в дымоходе атмосферного котла следует выполнять след требования:

- соблюдать рекомендуемый диаметр дымохода, для 10р не менее 100мм;

- высота дымохода не менее 6м;

- хорошая теплоизоляция (необходима для удержания рабочей температуры дымохода, т.к. t уход газов не превышает 110-120град, что свидетельствует о КПД котла выше 92%), чтоб при простоях котла в дымоходе не выпадала роса;

- дымоход вне зоны ветрового подпора;

- никаких оголовков на дымоходе

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я тоже думал на тягу но проверил спичкой тянет более- менее. -\\- И еще хлопки происходят только на первых цифрах регулятора а на 5-6 уже нет. что может быть?

 

добавлю еще:

СТО ПРОЦЕНТОВ ПЛОХАЯ ТЯГА из-за расхолаживания дымохода;

на минимальных нагрузках не происходит достаточного прогрева уходящими газами, как только Вы повышаете расход газа соотв прогревается и дымоход, что стабилизирует тягу и хлопки пропадают.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дымоход высота всего 3,5м, внутри старого кирпичного дымохода труба 110 мм ,обсыпана керамзитом. Причина по которой хочу полезть в автоматику немного под уменьшить мощность так как при работе котел тактует 3 мин. работа 6 мин перерыв, на 1 скорости насос работает постоянно , заметил. что при выключении насоса вместе с выключением котла работа14 м. остывает 40м. Система состоит из 50 м. трубы 2 дюйма опоясывающей по периметру дом. 135 л. примерно воды.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Мой Вам совет, увеличьте длинну дымохода хотябы на 1.5м и увидите разницу, а если хоч. покрутить автоматику то пож-та

2014611647_.thumb.JPG.32f0f707f6b0c3639b47cf9ddd17809c.JPG

Все органы регулировки находятся под пластмасовой крышкой сверху автоматики

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...