Заполнение замкнутой системы отопления.

bizon2009

Рекомендовані повідомлення

Заполнение замкнутой системы отопления.

Что имеется. Газовый котел, установлен на полу. От него в трубу подачу врезан насос и параллельно ему обратный клапан. Чуть выше приварен отросток трубы, с шаровым краном, тут установлен закрытого типа расширительный бачок литров на 12. Если знаете такие красные расширительные баки с мембраной внутри для отопления СAL-PRO от фирмы Zilmet. Далее начинается горизонтальный участок под потолком, типа разгонный, в нем есть воздушник. Возле котла есть предохранительный клапан и манометр. Дом небольшой одноэтажный. В обратке есть кран слива\залива, с установленным обратным клапаном.

Мучают меня следующие вопросы.

1. При заливе, кран на расширительном бочке должен быть закрыть? Другими словами наполняем ли мы расширительных бачок, при заполнении системы, или открываем только при работе котла?

2. При заполнении системы из воздушника течет вода, это нормально?

3. Какое должно быть минимальное давление в системе?

Заранее спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По первому вопросу, кран к расширительному бачку должен всегда быть открыт! В противном случае цитата из фильма "5 элемент" Будет Бум, БАРА-БУМ!=@
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Заполнение замкнутой системы отопления.

Что имеется. Газовый котел, установлен на полу. От него в трубу подачу врезан насос и параллельно ему обратный клапан. Чуть выше приварен отросток трубы, с шаровым краном, тут установлен закрытого типа расширительный бачок литров на 12. Если знаете такие красные расширительные баки с мембраной внутри для отопления СAL-PRO от фирмы Zilmet. Далее начинается горизонтальный участок под потолком, типа разгонный, в нем есть воздушник. Возле котла есть предохранительный клапан и манометр. Дом небольшой одноэтажный. В обратке есть кран слива\залива, с установленным обратным клапаном.

Мучают меня следующие вопросы.

1. При заливе, кран на расширительном бочке должен быть закрыть? Другими словами наполняем ли мы расширительных бачок, при заполнении системы, или открываем только при работе котла?

2. При заполнении системы из воздушника течет вода, это нормально?

3. Какое должно быть минимальное давление в системе?

Заранее спасибо.

 

1. По первому вопросу интересует мнение спецов-практиков: кто как проводит настройку расширительного бачка? Очень хотелось бы услышать четкую последовательность действий :)

2. Нет, не нормально, из воздушника должен идти воздух. Если у вас неавтоматический воздушник, то, после выхода всего воздуха, когда пойдет вода, его нужно закрутить.

3. Минимальное-максимальное давление определяется паспортом на отлпительное оборуование. Как правило, в пределах 1,5-2 атм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

кто как проводит настройку расширительного бачка? Очень хотелось бы услышать четкую последовательность действий

Давление бака = Pυ ≥ HS (гидростатическая высота).

Давление при наполнении = Pυ + 0,3.

 

По жизни: если от котла до самого верхнего радиатора 10 м/п. +0,2 = (давление системы на холодную). +0,3 = (давление в баке). = 1,5.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...