Нужен грамотный совет-3 фазы

Илья7

Рекомендовані повідомлення

Подскажите могут ли три фазы пересекать под проводами десятки?говорили что можно если есть 2 метра.(воздух) или нужно в землю закапывать.Не знаю на что сылатся!Электрик СТ говорит что иди к председателю.А хотелось бы узнать:как правильно,и что лучьше?Спасибо :beer:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЭ. п.2.5.119. "...При пересечении ВЛ 10 кВ между собой и с ВЛ более низкого напряжения при длине пролета до 100 м.- 2м, при длине пролета 150м-2,5м..."
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ПУЕ Глава 2.5 Повітряні лініі електропередавання напругою вище 1 кВ до 750 кВ

35437cc0438e.jpg

 

ПУЭ. п.2.5.119. ..

То ПУЭ РФ, вряд ли на него можно ссылаться.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Правила улаштування електроустановок (українською мовою). вид. 3-тe, перероб. і доп. 736 с.; 2010
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем большое спасибо :beer: . Нужен правильный совет:или может закопать в землю?Ну это новые расходы!:rolleyes:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздушные линии без всяких проблем под любым углом пересекаются друг с другом, ничего рыть не надо. Важно соблюдать расстояния до опор и расстояние между проводами. Подробно расписано в Главе 2.5
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы тоже советовал воздушку. Никто не порвет при проведении земляных работ, не надо всякие разрешения брать на подземные работы (а это дорогое удовольствие). СиП взяли и горя нэ маетэ:)