Котёл выбор-дилемма?

Montaznic

Рекомендовані повідомлення

Здравствуйте уважаемые форумчане! Помогите определиться с конкретной маркой котла и бойлера на мой домик в Одессе. Площадь 1 эт 125 , 2 эт 125, подвал 125 м2 из них 80 метров тёплого пола+2 радиатора. 1 эт теплых полов на 55 м2 радиаторов 25 шт. 3 санузла + кухня. Стены-поротерм 38см+утепление технофас 5см. Высота потолка 3 метра. Если будут пакетные предложения-тоже не откажусь! Заранее спасибо!:rolleyes:
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Котел это последнее, что подбирается. Для начала, определитесь с системой отопления.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Серёжа-так последнее и осталось-всё остальное уже смонтировано! Радиаторы стальные Corad трубы все системы Кан.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понятно. Тогда действительно осталась сущая мелочь.

1. Радиаторы подбираются по теплопотерям дома. Если суммировать их мощность, то получим мощность котла.

2. Если скажите, как система дома управляется по температуре и управляется ли вообще. То станет ясно, какие у котла должны быть мозги.

3. Если насосы для системы не подобранны. То желательно схему системы отопления. Для выбора насосов.

4. Ответив на эти три вопроса, котел подбирается моментально.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Схемы отопления нету-на тёплый пол идут фирменные гребёнки фирмы Кан с ихними же насосами. Мощность радиаторов 32 киловатта. Систему управления хотелось бы не самую простую-чтобы были погодозависимые датчики как минимум. Спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот, мы уже ближе.

Я предлагаю пакетное предложение от Вайланда, atmo VIT 41 кВт с бойлером 200 литров и регулятором VRC 420

Насос для радиаторного контура 25/6. Если радиаторная разводка, коллекторная.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот тут, ОЙ.

Я не продавец, точной цены не знаю. На форуме Вайланд это "Теплотехник". Вам к нему.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как вы относитесь к котлу Vailant на нашем газе он нормально работает?

И на нашем заниженном давлении?.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как вы относитесь к котлу Vailant на нашем газе он нормально работает?

И на нашем заниженном давлении?.

 

За свою 5-ти летнюю сервисную практику реально заниженное давление я встречал раз 10. причина: либо неисправность редуктора, либо оплошность при врезке газа...

само по себе давление газа у нас нормальное, в среднем от 18 до 25 мбар...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За свою 5-ти летнюю сервисную практику реально заниженное давление я встречал раз 10. причина: либо неисправность редуктора, либо оплошность при врезке газа...

само по себе давление газа у нас нормальное, в среднем от 18 до 25 мбар...

 

А насколько Ваша сервисная практика обширна географически? Максимальное отдаление от городов - миллионников (молчу про Киев)?

Потребители газа живут и за пределами Киева.

Вопрос второй: сколько я ни гуглил- сеть низкого давления имеет максимум 5 мбар. Приведенные вами значения- это сеть среднего давления и не имеет ничего общего с неправильной работой редуктора или оплошностью при врезке. Снип 2.04.08-87 говорит о том же.

 

Вопрос главный: вы абы продать или везде поголовно нарушаются строительные нормы? Просветите убогого меня?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Максимальное отдаление от городов - миллионников (молчу про Киев)

Да, есть такое. В этом случае, выход один, брать котел с запасом мощности. Бывает, что и с двойным запасом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, есть такое. В этом случае, выход один, брать котел с запасом мощности. Бывает, что и с двойным запасом.

 

а автоматика котел вырубать не будет от недостаточного давления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а автоматика котел вырубать не будет

Будет вырубать из-за просадки пламени. Но не во всех котла. Это нужно уточнять для конкретного случая.

Как котел заточен на низкое давление газа. Может рассмотреть вариант дутьевой горелки. И.т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....само по себе давление газа у нас нормальное, в среднем от 18 до 25 мбар...

Это статика, в динамике - не должно быть меньше 13. Но бывает и 5. Это влечет за собой падение мощности, "присаживание" пламени, что повреждает горелку.

А будет гореть, или нет -это как накручена автоматика.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это статика, в динамике - не должно быть меньше 13. Но бывает и 5. Это влечет за собой падение мощности, "присаживание" пламени, что повреждает горелку.

А будет гореть, или нет -это как накручена автоматика.

 

Ничего не понимаю. У всех к дому среднее давление подходит или у меня барахлит калькулятор?:fool:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ничего не понимаю. У всех к дому среднее давление подходит или у меня барахлит калькулятор?:fool:

ДБН В.2.5-20-2001 "Газопостачання"

"2.2 Газопроводи в залежності від тиску газу, що транспортується ними, підрозділяються на:

газопроводи високого тиску І категорії - при робочому тиску газу від 0,6 до 1,2 МПа для природного газу та газоповітряних сумішей і до 1,6 МПа для ЗВГ;

газопроводи високого тиску IIкатегорії - при робочому тиску газу від 0,3 до 0,6 МПа;

газопроводи середнього тиску - при робочому тиску газу від 0,005 МПа до 0,300 МПа;

газопроводи низького тиску - при робочому тиску газу до 0,005 МПа."

 

Мы о милибарах говорили.... Сленг... (1 Бар = 100000 Па)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А насколько Ваша сервисная практика обширна географически? Максимальное отдаление от городов - миллионников (молчу про Киев)?

Потребители газа живут и за пределами Киева.

 

Достаточно обширна... Черниговская и Киевская области...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, есть такое. В этом случае, выход один, брать котел с запасом мощности. Бывает, что и с двойным запасом.

 

Если и есть случаи падения давления в динамике (во время работы котла), то причина в не в общем малом давлении газа, а в ошибках при монтаже газопровода, или засорении...

А статическое давление ( при выключенном котле) практически всегда выше нормы (13 мбар) :unknown:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а автоматика котел вырубать не будет от недостаточного давления?

 

В 95 % случаев вырубаться котёл не будет. Он просто не будет выходить на максимальную мощность...

По отоплению, обычно, это не чревато (просто дольше будет гореть огонь в котле), а вот по ГВС могут быть проблемы. Котёл может не догревать воду... При том как двухконтурный, так и с бойлером косвенного нагрева...

Вот для примера вам таблица по Иммергазу.

Падение давления газа на газовом клапане (разница между давлением на входе в газ котёл идавлением на форсунках горелки) - примерно до 5 мбар.

Т.е. если у Вас в динамике на входе в котёл будет давление 7 мбар, то на форсунках будет давление около 2 мбар, и ваш котёл сможет выдать только 9 кВт мощности вместо 24-х... :pardon:

 

P.S. Надеюсь понятно разъяснил... :beer:

753091782_.jpg.98c3a1a6c2dea4151d343554ceaad2f1.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объяснили все понятно. Но люди говорят что в этом году шел грязный газ не просушеный и из за этого увеличился расход газа. Или это бред.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если кто то может объясните есть ли разница между обычным газовым котлом (чугунным) и конденсационным. Говорят что конденсационные котлы низкотемпературные и подходят в основном для теплого пола где можно сэкономить на потреблении газа. А при радиаторном отоплении он работает в обычном режиме и экономии нет. Так зачем платить больше за модный котел если разницы нет.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Или это бред.

Все правильно. Заметил по расхосу в своем доме. Но давление газа осталось прежнее.