Теплый пол - требуется совет

guk

Рекомендовані повідомлення

Посоветуйте, пожалуйста, возможно ли добавить к уже уложенным трубам водяного теплого пола еще одну петлю (если правильно выразилась). Если можно, то как? Везде встречала, что укладка должна проводиться непрерывно. Но, как известно аппетит приходит во время еды.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветуйте, пожалуйста, возможно ли добавить к уже уложенным трубам водяного теплого пола еще одну петлю (если правильно выразилась). Если можно, то как? Везде встречала, что укладка должна проводиться непрерывно. Но, как известно аппетит приходит во время еды.

 

Что бы добавить петлю - нужно, что бы на коллекторе теплого пола был вывод для труб, и запас до чистового уровня пола - 10-11 см.

 

Вывод, скорее всего, можно "докрутить" к уже существующей гребенке - используйте для этого специальные "одинарные" коллекторы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что бы добавить петлю - нужно, что бы на коллекторе теплого пола был вывод для труб, и запас до чистового уровня пола - 10-11 см.

 

Вывод, скорее всего, можно "докрутить" к уже существующей гребенке - используйте для этого специальные "одинарные" коллекторы

 

На сколько я поняла, просто соединить с уже уложенными трубами через муфту нельзя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько я поняла, просто соединить с уже уложенными трубами через муфту нельзя?

 

Опишите смонтированую часть теплых полов: какой трубой, с каким шагом, сколько петель, занимаемая площадь. Какую площадь вы хотите охватить дополнительно. Покажите план помещений с теплопотерями.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сколько я поняла, просто соединить с уже уложенными трубами через муфту нельзя?

 

Если длинна контура при этом не превысит 120 м и у Вас стандартная гребенка теплых полов, то можно. Какую дополнительную площадь Вы хотите осчастливить теплыми полами?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если длинна контура при этом не превысит 120 м и у Вас стандартная гребенка теплых полов, то можно. Какую дополнительную площадь Вы хотите осчастливить теплыми полами?

 

Длина контура не превысит 120 м. Теплый пол уложен на 1/3 площади прихожей, т.к. в основном остальная часть будет под лестницей, но дополнительно хочется к этой 1/3 еще одну петлю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Длина контура не превысит 120 м. Теплый пол уложен на 1/3 площади прихожей, т.к. в основном остальная часть будет под лестницей, но дополнительно хочется к этой 1/3 еще одну петлю.

 

А как понижается температура теплоносителя для теплого пола?

На один контур - вряд ли у Вас полноценный смесительный узел?

Если у вас что-то типа Multibox RTL, то нужно смотреть какая макс.длина контура Вашей модели мультибокса..