Сегодня проходя босиком по прихожей ногами почувствовал, что в одном месте теплый пол стал горячим. Даже слишком. Температура на площади 0.3 на 0.3. метра градусов за 60.. Тут же иду к котлу и ящику, где разведены контуры ТП - ничего аномального не нахожу. Но пока умные мысли в голову не пришли, на всякий случай котел отрубаю.

Горячее пятно на полу - идет четко вокруг металлической колонны, которая поддерживает балку второго этажа. Начинаю ощупывать колонну - внизу весьма горячая и чувствую легкие пощипывания руки. Тестер показал - на трубе фаза...

 

В общем, вчера делал ограждения лестницы и один дюбель зацепил "фазу". Т.е. вся лестница сутки была под напряжением. Основание лестницы и колонны физически находятся рядом и, вероятно, даже на одной металлической пятке. Фактически в слое стяжки получилось сопротивление, на котором и выделялось тепло... В общем, повезло, что обошлось.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сегодня проходя босиком по прихожей ногами почувствовал, что в одном месте теплый пол стал горячим. Даже слишком. Температура на площади 0.3 на 0.3. метра градусов за 60.. Тут же иду к котлу и ящику, где разведены контуры ТП - ничего аномального не нахожу. Но пока умные мысли в голову не пришли, на всякий случай котел отрубаю.

Горячее пятно на полу - идет четко вокруг металлической колонны, которая поддерживает балку второго этажа. Начинаю ощупывать колонну - внизу весьма горячая и чувствую легкие пощипывания руки. Тестер показал - на трубе фаза...

 

В общем, вчера делал ограждения лестницы и один дюбель зацепил "фазу". Т.е. вся лестница сутки была под напряжением. Основание лестницы и колонны физически находятся рядом и, вероятно, даже на одной металлической пятке. Фактически в слое стяжки получилось сопротивление, на котором и выделялось тепло... В общем, повезло, что обошлось.

А что, во всём доме нет ни одного УЗО или ДА в щите?

Они ж для таких случаев и рождены....??????

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У нас, однажды, делали штукатурку "джумшуты". Типа выравнивали стены перед плиткой. Набили гвоздей в ракушку, натянули проволоку, типа сетку сделали.

В последствии, получили 2 очень тёплых плитки. Тестером тыкали в шов - ТАМ ФАЗА!

Короче, вскрытие показало: 2 гвоздя пробили фазу и ноль в разных местах. Сетка стала обогревателем.

Один вопрос остался не раскрытым: как работяг не поубивало, к "шайтанамэ"?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

как работяг не поубивало, к "шайтанамэ"?

 

Закилинаниямэ знают, щайтанамэ...

 

Залатой яйсо на шеи, нащалькамэ!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А что, во всём доме нет ни одного УЗО или ДА в щите?

Они ж для таких случаев и рождены....??????

 

УЗО штук 15 на дом. Почему не сработали - пока сам не понял. :-(

Сейчас понимаю, что могли приключиться проблемы и со сварочником. Т.к варил на материале под напряжением :-(.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

УЗО штук 15 на дом. Почему не сработали - пока сам не понял. :-(

Сейчас понимаю, что могли приключиться проблемы и со сварочником. Т.к варил на материале под напряжением :-(.

 

Вероятно, что зацепил линию освещения. У меня все розетки - через УЗО. А освещение через автоматы.