Питання з електрики, які не потребують окремої теми

sanykrimea

Рекомендовані повідомлення

Зато красиво покупателя ввели в ступор :) .

 

Тупой, конечно, вопрос - а вы что-то кроме индукционки подключали к тем проводам? Может там не то что частоты, может там напряжения нету?

 

У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает:o

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И вопрос: а какие же счётчики имеют функцією вимірювання параметрів відхилення напруги?

Облэнерго на вопрос ответить не смогло, НИК тоже не помог...

У "Энергомеры" есть, вот например

www.energomera.ru/ru/products/meters/ce308

Счетчик обеспечивает

 

Измерение параметров качества электрической энергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013:

  • прерывания напряжения;
  • глубины последнего и не менее 11 предыдущих провалов напряжения;
  • длительности последнего и не менее 11 предыдущих провалов напряжения;
  • последнего и не менее 11 предыдущих максимальных значений напряжения при перенапряжении;
  • длительности последнего и не менее 11 предыдущих перенапряжений;
  • отрицательное и положительное отклонения напряжения электропитания;

Контора российская, но вроде у них раньше в Харькове были производственные мощности, сервисный центр и представительство. И их счетчики когда-то я лично ставил. Но это было давно, как сейчас - не знаю.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает:o

А вона й підключається на 2 фази. Половина плити юзає одну фазу інша половина іншу. Плит в яких використовуються всі 3 фази поки не зустрічав .

Але Вам вірно натякають що якщо один прилад працює від 2 розеток, але відмовляється працювати від третьої то може не в приладі справа.;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вона й підключається на 2 фази. Половина плити юзає одну фазу інша половина іншу. Плит в яких використовуються всі 3 фази поки не зустрічав .

Але Вам вірно натякають що якщо один прилад працює від 2 розеток, але відмовляється працювати від третьої то може не в приладі справа.;)

 

Да навалюром варочных поверхностей которые используют ТРИ а не две фазы. А раз картина не меняется при смене фаз то дело в нуле. Или переломан где то или вообще ноль с землей какой нить хилой перепутан

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да навалюром варочных поверхностей которые используют ТРИ а не две фазы.

Конкретно эта — 1-2-ф. Ман.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда?

 

Вольтметр в розетку. В трикутника 380 вольт. Й використовується він на моторах а не в мережі живлення. ;)

Чи цікавить первинна обмотка?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А как на ТП садового товарищества узнать, какой тип трёхфазного подключения: треугольник или звезда?

 

Два треугольника образуют звезду.

 

original.jpeg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня 3 фазы, плита может подключатся на 2! - не помогает, на одну- менял по очереди не помогает! Еду к родителям в город(живу в 1000м от них) работает:o

 

А к родителям со своей посудой едете?

РС может вопрос в посуде, с индукцией не всякая дружит.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Чи цікавить первинна обмотка?

 

Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність.

 

Добавлено через 1 минуту

Два треугольника образуют звезду.

 

Я про трёхфазное; т.е., только три вершины, а не шесть.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я про трёхфазное; т.е., только три вершины, а не шесть.

 

Это ЭлектроМеханиК вам так тонко намекнул, что звездой, при треугольнике нейтрали не будет, а она у Вас есть.

 

Добавлено через 1 минуту

Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність.

 

Озвучте потужність і кількість фаз, підберемо номінал автомата.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікавить відгалуження до споживача: як підібрати номінал автомата під сплачену приєднану потужність.

По формулі І=P/(1,73*Uл*cos(фі)), де Р-потужність по договору (Вт), Uл - лінійна напруга мережі (Вт), cos(фі) - косинус фі

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Цікавить відгалуження до споживача

 

Какая связь "вiдгалуження" с группой соединения обмоток не пойму?

Вообще это должно быть указано. Если нигде не указано, то по идее Y/Yн-0 или менее вероятно Y/Zн-11 для КТП небольшой мощности. Если трансформатор мощный, то вполне могут уже быть треугольники на стороне ВН.

Но это не точно. : )

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару.

 

Там корінь з двох чи корінь з трьох в трифазній мережі? Корінь з двох якщо мені не зраджує склероз це визначення амплітуди з діючої напруги однофазної мережі.

Але то не на шару. Транс грошей коштує.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это ЭлектроМеханиК вам так тонко намекнул, что звездой, при треугольнике нейтрали не будет, а она у Вас есть.

 

Т.е., напряжение при 3-фазной звезде 220 В.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е., напряжение при 3-фазной звезде 220 В.

 

Звісно. Між фазами 380 а між фазою й нулем 220

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Озвучте потужність і кількість фаз, підберемо номінал автомата.

 

Під'єднання може бути як однофазне до 11 кВт (тут проблем з розрахунком немає), так і трьохфазне.

 

Номінал автомата під оплачену потужність підбирати не потрібно. Вирішив запропонувати інших спосіб. Під існуючі автомати розраховуємо потужності та тільки їх пропонуємо придбати.

Наприклад, для 3-фазної зірки:

10 А - 6,6 кВт,

16 А - 10,6 кВт,

20 А - 13,2 кВт,

25 А - 16,5 кВт,

32 А - 21,1 кВт.

 

Добавлено через 1 минуту

Але при захисті автоматом ніхто не заборонить поставити споживачу трансформатор 380-220 і взяти в 1,4 разу більше потужності нашару.

 

В садовому товаристві? Може вигідніше докупити ще 40%, ніж витрачатися на трансформатор? Його вартість понад 60 тис. грн.?

 

Добавлено через 2 минуты

По формулі І=P/(1,73*Uл*cos(фі)), де Р-потужність по договору (Вт), Uл - лінійна напруга мережі (Вт), cos(фі) - косинус фі

 

Це не вища математика, тут думати треба. :D

 

Добавлено через 56 секунд

Какая связь "вiдгалуження" с группой соединения обмоток не пойму?

Вообще это должно быть указано. Если нигде не указано, то по идее Y/Yн-0 или менее вероятно Y/Zн-11 для КТП небольшой мощности. Если трансформатор мощный, то вполне могут уже быть треугольники на стороне ВН.

Но это не точно.

 

А це вже глухий ліс. Вибачайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Але то не на шару. Транс грошей коштує.

Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку.

 

Не знаю у меня так не получается. Или я тему прокурил :D

Мошность треугольник -звезда.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Якщо підключати якийсь котел - то можна й нашару. ТЕН-и на 380 В та й усе, підключити трикутником. І не треба ніякого трансформатора, і потужності на 40 % більше можна зняти на опалення дачного будиночку.

 

Тобто, в СТ від ТП із зірочкою на 220 В кидаємо 4-жильний кабель (3 фази і нуль), а в будинку підключаємо котел з тенами на 380 В трикутником і споживаємо на 40% більше, ніж вийшло з ТП? А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник?

 

Счётчик учитывает то количество киловатт-часов, которое реально через него прошло.

© И это правильно

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А що в цьому випадку враховує особистий 3-фазний лічильник?

Так от я ж до чого веду. Якщо ви дійсно хочете обмежити потужність, а не ампери - то треба ставити лічильник з обмеженням потужності й відповідно його параметризувати. А з автоматом, якщо трішки докласти клепки, можна взяти на 40 % більше потужності.

 

Добавлено через 1 минуту

і споживаємо на 40% більше, ніж вийшло з ТП?

Ні. Споживаємо на 40 % більше при тих же автоматах! І з ТП при цьому теж виходить на 40 % більше потужності.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А з автоматом, якщо трішки докласти клепки, можна взяти на 40 % більше потужності.

А если приложить немного смекалки и жидкого азота, то можно вообще заграбастать себе все эти 160кВА... :D

 

О чем конкретно Ваше суждение, Максим?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • irina1969 змінив заголовок на Питання з електрики, які не потребують окремої теми

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...