Комнатный темп.регулятор двойного действия...

Бурбон

Рекомендовані повідомлення

Существует ли такой,что бы на одной панели путем выбора объекта регулировки-темп.установки выствлять температуру и для котла(Висман) на отопление и для чиллера -на охлаждение...
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Это не совет...просто в голову пришло.

Добавьте к обычному термостату переключатель(для красоты возьмите как для света). В одном положении котел в другом чиллер. Можно даже не подписывать, где что, со временем привыкните.

Если можно гальванически связать входы управления чиллера и котла, то подойдет обычный выключатель или проходной.

Если нельзя...надо добавить реле и блочек питания. В коробке под выключателем можно все разместить.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Существует ли такой,что бы на одной панели путем выбора объекта регулировки-темп.установки выствлять температуру и для котла(Висман) на отопление и для чиллера -на охлаждение...

 

Обычно комнатные програматоры имеют клемы комутации SPDT и его можно использовать и для охлаждения.

Помоему я видел у фирмы Регулус и там если надо управлять охладительной установкой есть переключатель который отключает котёл.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Существует ли такой,что бы на одной панели путем выбора объекта регулировки-темп.установки выствлять температуру и для котла(Висман) на отопление и для чиллера -на охлаждение...
вы одновременно хотите или это зима-лето?

если второй вариант - то возможно, только провода кинуть нужно, может реле добавить.

опытному электрику по силе.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем что-то придумывать, например недельный програматор LT 08, который на панели имеет переключатель "нагрев" и "охлаждение"

IMG_6936_1.JPG.2af54309d76785439da0124e5201201f.JPG

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем что-то придумывать, например недельный програматор LT 08, который на панели имеет переключатель "нагрев" и "охлаждение"

 

Вы уверены что там 2 выхода и они гальванически развязаны?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зачем что-то придумывать, например недельный програматор LT 08, который на панели имеет переключатель "нагрев" и "охлаждение"

проблема в том, что без "доработки" котел и кондиционер окахутся соединены своими цепями через контакты реле программатора, этого делать нельзя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема в том, что без "доработки" котел и кондиционер окахутся соединены своими цепями через контакты реле программатора, этого делать нельзя.

 

почему нельзя?

В инструкции все расписано, есть схемы подключения.

Кстати, когда устанавливаешь комфортную и экономную температуру в режиме нагрева, после переключения на режим охлаждения они меняются местами.

Есть даже время задержки на включение для нагрева и охлаждения.

f1.JPG.22ca71e43de2e347a4575e11533305e1.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проблема в том, что без "доработки" котел и кондиционер окахутся соединены своими цепями через контакты реле программатора, этого делать нельзя.

 

почему нельзя?

В инструкции все расписано, есть схемы подключения.

Кстати, когда устанавливаешь комфортную и экономную температуру в режиме нагрева, после переключения на режим охлаждения они меняются местами.

Есть даже время задержки на включение для нагрева и охлаждения.

 

Я бы не рискнул пробовать. Объясняю почему.

У оборудования могут отличаться напряжения на входах управления для комнатных термостатов(от 220В и до 5В) Источником этого напряжения является оборудование а не термостат т.е. не исключены наводки.

Оборудование может быть подключено к разным фазам сети при этом входы управления иногда имеют гальваническую связь с сетью(например эл.котлы протерм, вообще одним концом управляющего входа сидят в сети)

Поэтому может выйти маленький БАХ!

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот следующий вопрос в связи с вышеизложенным...

Найду ли ,что необходимо или придется манипулировать и адаптировать что то ,но что бы ,пока стены шпаклюются,какой провод надо "кинуть" от котельной до помещения ,что бы потом для любого варианта этот провод подошел?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот следующий вопрос в связи с вышеизложенным...

Найду ли ,что необходимо или придется манипулировать и адаптировать что то ,но что бы ,пока стены шпаклюются,какой провод надо "кинуть" от котельной до помещения ,что бы потом для любого варианта этот провод подошел?

закладывайте просто с запасом, вот и все.

обычно к котлу двухжильный прокладывают.

ШВВП например.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот следующий вопрос в связи с вышеизложенным...

Найду ли ,что необходимо или придется манипулировать и адаптировать что то ,но что бы ,пока стены шпаклюются,какой провод надо "кинуть" от котельной до помещения ,что бы потом для любого варианта этот провод подошел?

 

 

Прокладываете от термостата к котлу и кондиционеру трёхжильный провод сечением 0,75мм2.

Документ Microsoft Word (2).pdf

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При регулировании температуры термостатом, подключеным к котлу, котёл отключается при наборе температуры в помещении - следовательно радиаторы остывают, становится некомфортно, хотя температура в помещении держится на уровне ещё часа 3-4. Хотелось бы регулировать температуру не отключением котла, а изменением температуры теплоносителя.

Я так понимаю, этого можно добится только сервоприводом, котёл не предусматривает такой тип регулировки (фактически дублирование регулятора температуры теплоносителя на панели котла)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При регулировании температуры термостатом, подключеным к котлу, котёл отключается при наборе температуры в помещении - следовательно радиаторы остывают, становится некомфортно, хотя температура в помещении держится на уровне ещё часа 3-4. Хотелось бы регулировать температуру не отключением котла, а изменением температуры теплоносителя.

Я так понимаю, этого можно добится только сервоприводом, котёл не предусматривает такой тип регулировки (фактически дублирование регулятора температуры теплоносителя на панели котла)?

 

Мда....это называется погодозависимое регулирование температуры теплоносителя в котле.

Таких котлов с этой функцией полно.8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При регулировании температуры термостатом, подключеным к котлу, котёл отключается при наборе температуры в помещении - следовательно радиаторы остывают, становится некомфортно, хотя температура в помещении держится на уровне ещё часа 3-4. Хотелось бы регулировать температуру не отключением котла, а изменением температуры теплоносителя.

Я так понимаю, этого можно добится только сервоприводом, котёл не предусматривает такой тип регулировки (фактически дублирование регулятора температуры теплоносителя на панели котла)?

а какую температуру подачи на котле выставляете и как быстро он ее достигает за один цикл при включении?

ИМХО если емкость СО немаленькая, и котет не супермощный, то он может работать не на "опережение" температуры в комнате где термостат стоит, а будет за несколько включений(циклов) достигать этой температуры.

"подача" не позволит скажем нагреть батареи моментально до 60С...

 

Могу ошибаться(меня поправят) - регулятор температуры подачи на котле - можно рассматривать как отсекатель лишней мощности котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а какую температуру подачи на котле выставляете и как быстро он ее достигает за один цикл при включении?

ИМХО если емкость СО немаленькая, и котет не супермощный, то он может работать не на "опережение" температуры в комнате где термостат стоит, а будет за несколько включений(циклов) достигать этой температуры.

"подача" не позволит скажем нагреть батареи моментально до 60С...

 

Та фишка в том, чтоб в котелную не бегать, и не подстраивать температуру на "опережение". Хотя сейчас тепло, пошёл накрутил теплоноситель на 50 градусов... В итоге пришли к тому, что комнатный термостат бесполезен, вернее польза от него невелика...:fool: