Уважаемые форумчане!

У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.

В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане!

У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.

В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?

Во-первых:сантехнику возле котла и в котле делать нечего! Плановым ТО должен заниматься сервис-инженер.

Во-вторых: котлов двух-контурных великое множество:озвучьте ,пожалуйста,полное название котла языком оригинала(все буковки и циферки):)

В-третьих:отсекаете котёл от системы отопления кранами,находящимися под котлом(подача,обратка СО),предварительно "накачав " в котёл давление(пусть будет привычное для вас 2.0),не трогая котёл наблюдаете за давлением в котле.Так вы сможете понять в какой части (в котле или в самой СО) происходит утечка.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане!

У меня двухконтурный котел. Живу в доме 3 года- не было проблем.

В этом году (после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе: стандартно накачивала до 2,0: за сутки падает до 1,0, а через 2-е суток практически до 0. Сантехник в недоумении. Может кто чего подскажет?

 

Хорошо, что сейчас не зима - можете экспериментировать. Первое, что Вам нужно сделать - это накачать давление 2 атмосферы и перекрыть все-все существующие краны, в том числе и отсекающие краны на радиаторах. Если давление упало - значит в котле утечка (если видимых течей нет - искать поломки в воздухоспускнике или предохранительном клапане. Возможно - подпиточный кран)

Если не упало - последовательно открывать раз в сутки по одной отключенной зоне.

 

На каком зоне начнет падать давление - там и искать протечку..

 

После того, как найдете хотя бы зону - отпишитесь - будем думать вместе..

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если давление упало - значит в котле утечка ............Возможно - подпиточный кран) .............

При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило.......
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При неисправном подпиточном кране давление растёт ,как правило.......

 

согласен, поломка подпиточного крана - отменяется!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые форумчане!

(после плановой профилактики котла) начало падать давление в системе:

 

Кто профилактику делал, тому и исправлять:)

 

Напишите, из каких труб система отопления сделана

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за отзывы.

Отвечаю на вопросы:

1. Котел viesmann, vitogas 100, vitotronic 200 typ kw5 , vitocell 100-H (написала все, что прочитала на котле). 1- й контур- отопление, теплый пол, 2-й контур- горячая вода.

2. Система отопления: трубы - медь, последовательное соединение радиаторов, нет отсекающих кранов на радиаторах, нет автоматической подпитки системы отопления.

Сантехник утверждает, что где-то пробита медная труба дюбелем и поэтому при включенном контуре отопления происходит утечка.

Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла.

Сейчас отключен контур отопления и давление не падает-2,0.

Буду благодарна за любую помощь- уже устала.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Приезжала фирма и с помощью прибора искала течь в трубах- ничего не нашла.

.

Подскажите , пожалуйста, что это за прибор такой? У меня аналогичная проблема. Все видимые течи устранили, а давление падает :(. Я тут уже о нехорошем думать начал ( теплый пол имею ввиду).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если у Вас коллекторная разводка - каждый радиатор можно отключить на коллекторе. Отключите все и подключайте, пока не начнет падать давление.

 

Какие у Вас радиаторы? Нижнее или боковое подключение?

 

Проверьте туалетной бумагой места подключения радиаторов, коллектор - она лучше, чем рука, покажет сырость.

 

Здесь на форуме еще советуют отключить котел(!) шаровыми кранами, слить воду и накачать давление компрессором до 4-5 атмосфер - в месте протечки будет шуметь выходящий воздух, но мы так никогда не делали...

П.С. А что за спец. прибор, которым протечки искали? Если тот, который тепловое излучение отслеживает, то обязательно нужно было прогреть систему отопления и слить достаточное количество ГОРЯЧЕЙ воды через место утечки.. Холодную воду он же не покажет....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку:

1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.

2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.

3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........

 

 

зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах.....:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
ТОСЯ,Полтергейст и только! По-порядку:

1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.

2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.

3.полтергейст:до проведения ТО с давлением было всё хорошо,а после ТО начало падать,нарисовались какие-то дюбели в трубах........

 

 

зы: в котле применён чугунный обменник,конструкция которого такова,что при трещине в одной из секций(или в нескольких секциях)при холодном обменнике течь может и не проявиться.А при нагреве обменника может происходить незначительная утечка(жидкость сочится на поверхность самого обменника и удачно и быстро испаряется), не оставляя видимых следов.Ну как то так в 2-х словах.....:)

У нас тоже был аналогичный случай, искали неделю, а утечка была в теплообменнике-микротрещина, нет даже микроцарапина.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 6 місяців потому...

1.если при отсечённом котле(т.е. при отключенной системой отопления)давление в котле не падает(манометр в группе безопастности стоит перед краном ,отсекающем систему отопления,т.е. показывает давление теплоносителя в теплообменнике котла),то утечки в котле нет.

2.если при открытии любого из кранов,отсекающих котёл давление резко падает(т.е. за время наблюдения давление в котле осталось неизменным),значит утечка в самой системе отопления.

У меня вообще парадоксальная ситуация - при отсечённом котле давление в котле не падает (рабочее давление, на холодной системе ~1,3); при открытии любого из кранов,отсекающих котёл, давление остается на прежнем уровне. Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм). Котёл Эрман Супермикра (дымоходный):pardon:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но со временем давление падает в ноль и плюс ко всему во время работы зашкаливает за красную зону (до 3 Атм)

Бак расширительный умер.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

наверное самая часто встречающаяся порблема. пора бы faq в этом раделе оргпнизовать.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Бак расширительный умер.

 

не факт что умер. за пару лет мог и "сдуться"

накачать его воздухом. качаем обычным велосипедным насосом

 

давление падает во время работы? или при выключенном контуре тоже?

если падает при выключенном, то смотрите/подтягивайте крепления радиаторов

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 9 місяців потому...

Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1.

user_online.gif report.gif edit.gif

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте! В октябре прошлого года в загороднем доме провел отопление полов из металлопластиковых труб диам.=15 мм., залив растворной стяжкой 100 мм. на площади 45 м2. Подключили 2х контурный котел Навьен АСЕ 16К и отопление с ГВС заработало. Через 3 суток (после приезда) обратил внимание, что давление в системе упало до 0.2 bar. Система работала нормально.Сделал подпитку до 2х - через 3 дня вновь упало до уже "0". Стал всю зиму по средам приезжать из Москвы, чтобы поправлять давление. Т.к. к котлу была подведена "гребенка" для подключения 3х секций : /ванная 10 м2, кухня-студия 18 м2 + две 10ти секционные алюмбатареи, спальня 17 м2 +1 десятисекционная батарея/ - стал поочередно отключать каждую. Давление все равно падало. Затем отключил теплые полы, оставив только батареи (и наоборот) - давление все равно ИСЧЕЗАЛО. В то же время ГВС работало нормально. ПОДСКАЖИТЕ, ПОЖАЙЛУЙСТА, в чем дело ? Это утечка ? Испарения ? Или ....? Спасибо !!! P.S. Летом подпитал давление до 1.7 (без включения отопления) - через 3 дня давление уже было 1.

user_online.gif report.gif edit.gif

 

В первую очередь проверте предохранительный клапан в котле,не капает ли с него.

Какая система соединения в ваших трубах? если всё на резьбовых соединениях то вам нада пройтись по всей системе и по поджимать соединения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В первую очередь проверте предохранительный клапан в котле,не капает ли с него.

Какая система соединения в ваших трубах? если всё на резьбовых соединениях то вам нада пройтись по всей системе и по поджимать соединения.

Было подкапывание в котле в 2х местах ( в соединении фильтра и в сброснике насоса). Все устранил. Соединение : пайка. Но ведь и на "ХОЛОДНУЮ" (без отопления) теряется давление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть?

 

а яка схема роводки опалення?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А у меня тоже возникла проблема. Включила отопление, одна батарея не нагревается. Воздух стустила, что это может быть?

Вероятности:

1. неисправна термоголовка, проверка - изъять;

2. закрыт прибор - убедиться в открытии кранов на подводках;

3. разбалансирована гидравлика контура - уточнить схему разводки, номер радиатора в цепи, если тройниковая (например, первый или последний или промежуточный), закрыть впереди/далее идущие к этому прибору (от него) радиаторы и убедиться в наличии циркуляции. При наличии оной, поджать впереди/далее идущие. При коллекторно-лучевой разводке, закрыть на коллекторе краны к другим приборам;

4. к пункту 3, "слабый" циркуляционный насос - по возможности увеличить скорость (например, переключить на вторую или третью);

5. замусореный прибор - снять радиатор и промыть.

Все это применяется, если ранее прибор успешно работал. Если запуск впервые после монтажа, можно также предположить перехлест подводок - перепутана обратка с подачей (два манометра на американках покажут суть дела).

Змінено користувачем Phaeton1
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...