Посоветуйте необходимую прочность кладки и перекрытия

Tarasiy

Рекомендовані повідомлення

Строим П-образную веранду-пристройку размером 3х4м с полуподвалом. Уже залили П образный фундамент и подняли его до высоты будущего пола веранды.

Хотим сделать веранду максимально светлой – оконные проемы планируем максимально большие (будем ставить пластиковые окна с тройным стеклом) – то есть конструкция веранды выше начала уровня окон будет представлять собой по сути несколько «столбиков» на углах не больше чем 1,5-2,5 кирпича ширины.

Дополнительное важное условие: вблизи есть железная дорога, при прохождении товарного поезда дом значительно вибрирует.

Вопросы:

1) стены выше окон – «столбики» – чтоб они выдержали чердак і кровлю при вибрациях от поезда – как их лучше конструктивно выполнить? Какой минимальной ширины они должны быть? 1,5 кирпича с каким то усилением? 2,5 кирпича с/без дополнительного усиления? Другое? При этом делать кладку (глубина столбика) в один или в полтора кирпича?

2) Есть ли смысл выпустить из перекрытия пола арматуру вверх в местах кладки столбиков? Но как тогда класть кирпич в этих местах – как рассчитать, чтоб вертикальная арматура попала между кирпич?

3) перекрытие потолка выполнить из досок или же тонкое (8-10 см) монолитное перекрытие (над верандой будет небольшой чердак высотой до 1,5 метра вблизи дома, односкатная крыша, перекрытие потолка должно выдерживать нетяжелые вещи и одного человека в условия вибрации)

4) наконец то: кладка стен выполняется на горизонтальной гидроизоляции поэтому удерживается на плите пола даже при вибрациях от поезда от съезда вправо-влево исключительно, как я понимаю, на своем весу – при таком легком весе и вибрациях этого достаточно или же желательна какая то дополнительная вязка кладки с перекрытием пола?

Спасибо за Ваши мнения и рекомендации,

С уважение, Тарасий

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не такая и простая задачка, как на первый взгляд кажется .

Рассмотрел два основных варианта:

I вар. - столбы сечением 250х380 мм. армированные сеткой из полнотелого глиняного кирпича марки. Для связки с фундаментами столб можно взять в обойму из уголка (по углам столба). Уголки заанкерить в фундамент. Из минусов - придется делать фундамент шириной 450 мм. (380 мм. стена, плюс защитный слой бетона на уголки). См. рис.

II вар. - к которому и склоняюсь: ж.б. столбы сечением 300х300 мм.

 

В обоих вариантах по верху придется пустить ж.б. пояс, причем для I вар. опять головняк, как его анкерить с кладкой. Для II вар. - выпуски арматуры из колонны в ж.б пояс не представляет труда. Аналогично анкерить в тело фундамента.

 

3) перекрытие потолка выполнить из досок или же тонкое (8-10 см) монолитное перекрытие (над верандой будет небольшой чердак высотой до 1,5 метра вблизи дома, односкатная крыша, перекрытие потолка должно выдерживать нетяжелые вещи и одного человека в условия вибрации)

Тонкостенное ж.б. покрытие удовольствие не из дешевых. Конечно проще по деревянным балкам - пролет то 3.0 м.

В каждом из случаев нужно видеть план и разрез по пристройке (длина, высота проемов), собрать нагрузки, продумать узлы - только тогда можно говорить о сечении ж.б. пояса, деревянных балок (с каким шагом их ставить). Все выше изложенное - лишь предварительные решения.

771161258__.thumb.jpg.6cc5262bbbe2c201c542b38fda826229.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Trianom,

спасибо за Ваш ответ:)

Фундамент, однако уже залит 40 см.

Ж/б столбы прочные (+), но «холодные» (-). Мы не решаемся на это заради окон в 2,2-2,4 м.

Мы подумали ограничится окнами по 1,5м-1,8м (половина или несколько больше от 3м стены) и остановится на более широкой крипчиной кладке 38х51(74) соответсвенно.

 

ТО ЕСТЬ:

Как измениться ситуация если столбики кирпичные делаем не 38 а 38, а шире? Кроме этого, до уровня окон кладка будет сплошной. А вот выше начала окон кладка будет представлять собой по сути опорные столбики 38х51(74)см (возле самой стены дома и на внешних углах веранды). Сверху кирпичные столбики свяжутся кольцевым армопоясом.

 

Вопрос: учитывая высокий % проемов к площади кладки:

1) нужно ли к как то дополнительно связать плиту перекрытия пола и кирпичную кладку стены (на данное время залит только фундамент)?

– например, часть выступающей из фундамента вертикальной арматуры пропустить сквозь плиту пола вверх и запустить в кладку на несколько нижних слоев кирпичей?

2) нужно ли как то дополнительно связать кладку и верхний армопояс?

 

!!! есть ли резон объединить эти две задачи: при заливке перекрытия пола выпустить из него арматуру-восьмерку по две штуки на каждый будущий столбик и провести эту арматуру вертикально по высоте сквозь кладку столбиков и затем запустить ее в верхний армопояс?

Или же вследствие невозможности точного попадания такого вертикального армирования в швы между крипичей это приведет к лишнему бою кирпича при кладке и напротив - ослабит кладку?

Однозначно каждые 4 ряды будем давать горизонтально армировочную сетку из проволоки 3 мм, а вот от боковых нагрузок (при нашем сечение стен-столбиков веранды) нужно давать какое-то вертикальное армирование кладки? О чем, собственно, и стоит вопрос выше.

Или же просто достаточно ставить стенные столбики на рубероидную гидроизоляцию по плите без никакой армировочной связки с плитой пола?

!!! Какое сечение стен-столбиков выбирать 38х51см или 38х74см?

 

Еще раз, весьма признателен за Ваш ответ:)

Спасибо:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

такое впечатление что вы строите бункер, а не пристройку 3х4. ;)

кирпичный столб из кирпича марки 75 на растворе М50 сечением 38х51 высотой 3,0 м несет 18 тонн. все ваше здание столько весить не будет. и зачем вам армопояс? если так хочется усложнить себе жизнь :) заармируйте 3-5 верних ряда кладки сеткой, будет надежно и практично.

вести арматуру через весь столб не нужно. это только усложнит кладку без увеличения надежности. лучше проследить за качеством работ, кладка столбов должна вестись с тщательным заполнением раствором швов из отборного кирпича с правильной перевязкой. можете армировать кладочной сеткой каждый четвертый ряд, тогда столб понесет 30 тонн :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для окон высотой 1,8 м столба 380х380 мм. проармированного сеткой (ячейка не более 40х40 мм) d3 Вр-I каждый четвертый ряд по высоте и развязанного по низу кирпичной кладкой вполне хватит. От вертикального армирования следует отказаться, а вот горизонтальная гидроизоляция рулонными материалами кирпичной кладки обязательна (по верху фундаментов). И не забываем утеплять цоколь (если таковой будет).

Армоцементный пояс я бы по верху все же пустил - на него можно опирать балки чердачного перекрытия.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ulan

Спасибо за ваше резонное замечание

наверное нас подтолкнуло к этому опасение вибрации от железной дороги а также непрывычно небольшое сечение кладки (стены столбики 38х51 см на углах веранды)

 

уточните как точно понимать "из отборного кирпича"?

также насколько важно для наших стен-столбиков 38х51 брать полнотелый или пустотелый кирпич?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Trianom

Мы действительно склоняемся к мысли дать армоцементный пояс по верху по кольцу (в том числе над 4 м пролетом возле самого дома – то есть по низу буквы П – стороне, которой веранда примыкает к дому и поэтому не имеет вдоль этой стороны ни фундамента ни стен)

Но как связать стены столбики 38х51 см кирпичной кладки с армопоясом? Было предложение в 80 верхних см этих стен-столбиков замуровывать металлические шпильки 8 штук по 2 на каждый столюик, потом пропустить ее через армопояс и затем на нее насадить брус. Насколько обоснован такой вариант связки кладки с армопоясом?

Змінено користувачем Tarasiy
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Trianom

Мы действительно склоняемся к мысли дать армоцементный пояс по верху по кольцу (в том числе над 4 м пролетом возле самого дома – то есть по низу буквы П – стороне, которой веранда примыкает к дому и поэтому не имеет вдоль этой стороны ни фундамента ни стен)

Но как связать стены столбики 38х51 см кирпичной кладки с армопоясом? Было предложение в 80 верхних см этих стен-столбиков замуровывать металлическую шпильку, потом пропустить ее через армопояс и затем на нее насадить брус. Насколько обоснован такой вариант связки кладки с армопоясом?

Боюсь, что одна шпилька будет только для морального успокоения :). Может имеет смысл над оконными проемами сделать рядовые перемычки (лучше конечно брусковые ненесущие сборные ж.б. высотой 140 мм), выполнить пару рядов кладки по высоте (по меньшей мере 4 ряда, чтобы кладкой связать простенки (столбы) и часть стены над окнами). А уже по верху пустить ж.б. пояс с креплением к нему чердачных балок (ж.б. пояс желательно заанкерить в стены существующего здания).

P.S. рядовые перемычки выкладываются из полнотелого глиняного кирпича на цем. песчаном растворе марки М75. Рядовые перемычки укладывают по слою раствора М75 толщ. 30 мм. на арматуре d8 A-III, с шагом 120 по толщ. стены (своего рода опалубка снизу - не дает вывалиться кирпичу во время схватывания растора) с заделкой в простенки не меньше. чем на 250 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ulan

уточните как точно понимать "из отборного кирпича"?

также насколько важно для наших стен-столбиков 38х51 брать полнотелый или пустотелый кирпич?

 

отборный кирпич, это из привезенной кучи выбираете целые без трещин и пережегов камни :)

я придерживаюсь мнения, что для несущих конструкций лучше полнотелый кирпич. все равно теплопроводность щелевого незначительно отличается, т.к. щели наполовину раствором заполняются при кладке, а надежность выше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Но как связать стены столбики 38х51 см кирпичной кладки с армопоясом?

 

связываться они будут так же как и все кирпичи в конструкции, за счет адгезии цементного расвора (или бетона) :)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Cпасибо всем за советы!:)

Вот только не знаю еще как официально ??? сказать "Спасибо" на сайте, чтоб включилось в счетчик добрых дел наших форумчан:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...