Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Электрофизическое удаление влаги

Zt2018

Рекомендовані повідомлення

За 2 месяца нету такого как было. Смыл химией, высохло, опять химией увлажнил и снял до кирпича иногда меньше слой шпаклевки, опять химией. Смущает то что запах сырости остался вдоль плинтуса и прибор Liserliner показывает ту же влажность понизу. Может поспешил с выводами но проблема аналогичная у моего соседа, застройшик тот же, проект похожий. Также первую зиму не жил в доме.

 

Так а в чем осталась проблема? Если влагомер не брешет, то при вашей 26% нужно не золотой осушитель искать, а увлажнитель. Следы плесени это не значит, что она там размножается и нужно сушить... Или таки размножается?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

За 2 месяца нету такого как было. Смыл химией, высохло, опять химией увлажнил и снял до кирпича иногда меньше слой шпаклевки, опять химией. Смущает то что запах сырости остался вдоль плинтуса и прибор Liserliner показывает ту же влажность понизу. Может поспешил с выводами но проблема аналогичная у моего соседа, застройшик тот же, проект похожий.

 

что за прибор? гугл показывает, что это электронная рулетка, которая вряд ли меряет влажность.

 

еще такой аспект. В процессе стройки, если выгнать коробку, а крышу не успеть - то на полу будет зимовать вода, и низ стен промокнет. Если потом не успеть высушить, а закатать все какими то паронепроницаемыми материалами - может и осталась в стенах влажность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом построили на продажу за 3-4 месяца с весны на лето. Купил в июле. Первая зима топилось + 18, не жил. Заселился этим летом.

То что не придерживались сроков по просушке стяжки и стен то это точно

 

что за прибор? гугл показывает, что это электронная рулетка, которая вряд ли меряет влажность.

 

еще такой аспект. В процессе стройки, если выгнать коробку, а крышу не успеть - то на полу будет зимовать вода, и низ стен промокнет. Если потом не успеть высушить, а закатать все какими то паронепроницаемыми материалами - может и осталась в стенах влажность.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дом построили на продажу за 3-4 месяца с весны на лето. Купил в июле. Первая зима топилось + 18, не жил. Заселился этим летом.

То что не придерживались сроков по просушке стяжки и стен то это точно

 

А какая остановка была внутри в первую зиму - приезжали? Все равно бы за полтора года без проживания худо бедно все бы высохло

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та особо не присматривался, была проблема - пробой трубы под штукатуркой возле радиатора и 4 раза вся вода из системы уходила под ламинат пока сам не обнаружил что мокрые обои в том месте. Спецы бегали не могли понять чего давление падает в системетна ноль за 4 дня. Срывал ламинат обдирал обои, сушил пушкой и батареей комнату + 30, делал заново ремонт в той комнате, это было прошлой зимой.

Но повторюсь проблема с обоями понизу аналогичная у соседа, дом такой же. По этому исключаю проблему влажности через ту утечку. Разве что промерзает в той комнате угол через это намокание, выше прикладывал фото холодного угла с пирометром.

 

А какая остановка была внутри в первую зиму - приезжали? Все равно бы за полтора года без проживания худо бедно все бы высохло

 

Добавлено через 12 минут

ничего не понял )

 

посмотрите вот на эту тему, переверните его дом вверх ногами и поймете что у вас происходит.

его стропила=ваши стены ваши два нижних ряда газоблока

 

Добавлено через 3 минуты

прибор - Влагомер Laserliner MoistureFinder (082.032A)

Только странно как то, при режиме шпаклевка (Plaster) он показывает мокрыми почти все внутренние стены до самого верха. Наружные сухие.

В режиме цементная стяжка - внутренние показывает только понизу 10 см, все остальное сухое.

То есть закупоренные обоями внутренние стены не высохли за 1.5 года ?

 

обзор прибора -

 

1847531805.jpg

 

что за прибор? гугл показывает, что это электронная рулетка, которая вряд ли меряет влажность.

 

Добавлено через 27 минут

Если прибор показал в режиме шпаклевка полностью влажные внутренние стены то получается в этом и проблема - закупоренные мокрые стены под обоями.

По этому и смежная стена с ванной самая грибковая, так как там плитка и по максимуму идет влага в связи с закупоркой влаги плиткой + обои.

 

Только может ли быть что не высохли за 1,5 года ?

 

Добавлено через 1 час 22 минуты

 

Режим "шпаклевка" внутренняя стена (вся мокрая) -

Режим "шпаклевка"наружная стена - (вся сухая)

Режим "цементная стяжка" внутренняя стена (мокрая только понизу, но это режим для стяжки) -

 

для газобетона это Норма 5% (Примерно через 1 год газобетон придет к своей равновесной — эксплуатационной влажности (5 -7%))

stroy-expertiza.ru/opredelenie-vlazhnosti-steny-doma.htm

 

А вот для шпаклевки это не хорошо я так понимаю если прибор красным зашкаливает.

Змінено користувачем Zt2018
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уточнил, под внутренними перестенками залит фундамент, не бутовый как я думал.

 

Пока вы не будете знать пирог своего пола, все ваши потуги будут гаданием на кофейной гуще.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может кто знает нормы влажности штукатурки ?

Прибор по евронормам показал завышение.

 

- Режим "шпаклевка" внутренняя стена (вся мокрая 5- 9% влажности ) -

- Режим "шпаклевка"наружная стена - (вся сухая 0,2 % )

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть если влажность стены одинаково завышенная (9%) по всей высоте то капилярка не может так высоко подняться за 2 года? Обои вверху держаться нормально. Только возле плинтуса местами немного отошли.

youtu.be/hE5UbBycPDY

 

Газоблок не может натянуть влажность через фундамент. У него маленький капиллярный подсос. Проблема в другом чем то
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То есть если влажность стены одинаково завышенная (9%) по всей высоте то капилярка не может так высоко подняться за 2 года? Обои вверху держаться нормально. Только возле плинтуса местами немного отошли.

youtu.be/hE5UbBycPDY

 

Я предполагаю, что этот прибор показывает цифры с потолка . Капиллярный подсос или есть, или нет - там скорость движения такая, что по стене поднимается за сутки. С учётом того, что пару раз за плинтус вылили пару сотен литров воды, которой некуда было сохнуть - то мне кажется, проблемы в мостике холода по низу стены . Тепловизионное обследование сейчас от 500 грн стартует, закажите - увидите слабые места

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Промерзает внутри только один угол на полу + 12, стена +20. Остальные углы и пол + 18.

Фото пирометра

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4796468&postcount=9

 

И

 

https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4795929&postcount=77

 

Тепловизор - с улицы возле стыка земли и цоколя 0 ...+3, мороз -7.

 

Я предполагаю, что этот прибор показывает цифры с потолка . Капиллярный подсос или есть, или нет - там скорость движения такая, что по стене поднимается за сутки. С учётом того, что пару раз за плинтус вылили пару сотен литров воды, которой некуда было сохнуть - то мне кажется, проблемы в мостике холода по низу стены . Тепловизионное обследование сейчас от 500 грн стартует, закажите - увидите слабые места
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вскриття стяжки:

- Під стяжкой гідробарьер

- Під стіной рубероїд + пльонка

- Під гідробарьером пісок

- Стяжка і пісок сухі на дотик

 

Фото - picua.org/images/2019/01/23/479653dc8c6f6fab0118f8fe2463d022.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А толщина стяжки какая? (Просто ради интереса)

 

Давайте еще раз подсумирую то что вижу я:

Цоколь высотой над уровнем грунта 70-80 см

Внизу «стык цоколя земли» это уровень -80 от 0 пола по цоколю тепловизор в мороз -7 показывает +0

Таким образом у вас дом греет пятно застройки сверху вниз.

 

В доме +18, в углу стены+12, ниже уровня стяжки +10

Еще ниже - спускается до 0

Влага через стены идет вниз к холодному, дальше либо упирается в паробарьер (пленка) и конденсируется, либо просто там зона накопления влаги.

Выход - нагреть пол - что бы точка росы сместилась ниже.

Картинок сейчас нарисую

1229783892_-1.jpg.862e92a7ee88e4adca3d87bcfc8f8636.jpg

Змінено користувачем Narval
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой перепад температур только в одной комнате в углу наружней стены. По остальным 20 дом и + 17 углы.

Тот промерзающий угол - буду вдоль всей стены возле цоколя делать штробу и ложить теплотрасу, к ней цеплять длинный радиатор 1.5 метра.

Только вот не знаю или утеплять вертикально эппсом цоколь в штробе для теплотрасы.

По утеплению фундамента и цоколя больше склоняюсь к наружнему утеплению напыляемым утеплителем + отделка песчаником.

Будут разрывы это вход в дом ступеньки + терасса. Не критичны ли эти разрывы?

Или утеплять отмостку возле них

 

 

В доме +18, в углу стены+12

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Дождался весны, начал разбирать ламинат

Новый сюрприз под подложкой ламината вдоль наружной стены белая плесень как паутина веревками

Вот так вот строят дома в Житомире на продажу .....

 

8c3d5bec5d8e43d7dc45a0744960c260.md.jpg

 

ce00b2659da5956b3cc6dfb09fd6a47b.md.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дождался весны, начал разбирать ламинат

Новый сюрприз под подложкой ламината вдоль наружной стены белая плесень как паутина веревками

Вот так вот строят дома в Житомире на продажу .....

 

Не в Житомире дело и даже не в том, что дом строился на продажу. Расходы на утепление цоколя и на качественную гидроизоляцию под черновую стяжку, просто меркнут перед испорченной кармой исполнителя. На лицо классический пример невежества - полнейшее отсутствие элементарных знаний.

По поводу ламината, если помните:

Мастер который замерял влажность сказал что если бы тянуло влагу из под пола то весь ламинат был уже очень покалечан за такой срок (вторая зима).

Спасала его, как раз подложка:(.

Что делать? Демонтаж ламината, черновой стяжки, углубляться, утеплить изнутри цоколь... а вообще уже было, как надо и что делать - https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4779969&postcount=19

Все остальные - разговоры в пользу бедных, не несущие никакой не смысловой, не практической нагрузки. Само, к сожалению, "не рассосется", не тот случай.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если не будет под стенами гидроизоляции , продавать дом?

гидроизоляция под стенами самое простое в вашем случае что можно устранить да и не особо нужное.

у бутового фундамента капилярного подсоса нет, или он минимален, так что этот пункт вас должен волновать в последнюю очередь

А так с вашем настроем - дом надо продавать и строить самому.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

гидроизоляция под стенами самое простое в вашем случае что можно устранить да и не особо нужное.

у бутового фундамента капилярного подсоса нет, или он минимален, так что этот пункт вас должен волновать в последнюю очередь

А так с вашем настроем - дом надо продавать и строить самому.

 

Никто сейчас, если он в здравом уме, не будет делать бутовый фундамент, в полном смысле этого слова. 146% (:)), что фундамент там монолитная бетонная лента, а цоколь - кирпич обложенный бутом, с практической точки зрения - идеальный вариант, но тянет там влагу из земли, что мамину маму(((. Не устаю повторять - гидроизоляцию надо делать на уровне отмостки - тогда цоколь будет всегда сухой, а значит уже относительно теплый. Все таки надеюсь, что у ТС, (здесь прошу меня простить) хоть и по дебильному - между цоколем и первым рядом газоблока, но все таки отсечная горизонтальная гидроизоляция присутствует и можно обойтись лишь реконструкцией пола. В противном случае еще понадобится инъекционная гидроизоляция стен, а это от... 50 и до ++++ долларов за погонный метр:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Посоветовали сухую стяжку новую везде сделать + пенопласт и т.д.

180грн м2 - работа, материл - пенопласт, пленка и т.д.

Какую посоветуете обмазочную гидроизоляцию для черновой стяжки, перед пенопластом ?

 

прибор по влажности показывает:

- перестенки - 2-3 и красным горит

- наружные 0,5 - зеленым.

На следующей неделе покажу фото сбитого всего пола в комнате.

Настрой часто меняется, вроде почистил весь грибок под плинтусами не вылазит вроде успокоился . Тут на тебе как в погребе под ламинатом белые нитки плесени и запах на всю комнату.

Какое тут может быть настроение, живешь и думаешь как оно на здоровье скажется и т.д...

Планы по саду по гаражу остановились, строить не строить, садить не садить, опять ждать год ....

 

гидроизоляция под стенами самое простое в вашем случае что можно устранить да и не особо нужное.

у бутового фундамента капилярного подсоса нет, или он минимален, так что этот пункт вас должен волновать в последнюю очередь

А так с вашем настроем - дом надо продавать и строить самому.

Змінено користувачем Zt2018
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Раздолбал одну комнату

Гидроизоляциии под бетоном нет, рубероид на цоколе не доходит внутрь на 6

5 см.

Фундамент и цоколь бетонный , бутовый камень только с наружной стороны как опалубка и декор.

Бетон заводской бьется очень тяжело около 15 см,

Буду сбивать как то этот весь ужас

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...