Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Нужен совет по вытяжке в кухне

Влад273

Рекомендовані повідомлення

В кухне (квартира) вентканал находится в противоположном углу от газовой плиты.

Как выход: прямо через наружную стену кухни на улицу был пробит прямой канал Д=100 мм, снаружи на жидкие гвозди приклеили "грибок" с обратным клапаном. А в "родной" вентканал вставили вентилятор со шнурком.

Задумка: к вытяжке-грибу над газовой плитой присоединить один конец гофры, а второй ее конец вставить в пробитый 100мм канал - включаешь вытяжку, она сосет воздух из кухни на улицу, поток воздуха открывает заслонку обратного клапана, выключаешь вытяжку - заслонка закрывается. Кроме того, при необходимости за шнурок можно включать вентилятор, вставленный в штатный вентканал.

 

Вопросы:

1. когда смотрел вытяжки в Эпицентре, обратил внимание на рекомендуемые размеры вентканалов, которые колеблются от 120 до 150мм. :( Подскажите, пожалуйста, будут ли проблемы с вентиляцией при вводе гофры от вытяжки в 100мм вентканал (диаметр меньше рекомендованного) и если да, то как их можно минимизировать. У продавцов внятного ответа не добился.

2. какую вытяжку (по параметрам и производителю) лучше купить в моем случае?

3. обязательно ли вставлять в круглый ровный бетонный вентканал (пробурили идеально) пластиковую трубу или же канал достаточно покрасить изнутри водоэмульсионкой (мастера-бурильщики уверяли меня, что так можно делать)?

 

Буду очень благодарен за советы. :rolleyes:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

Вероятно вы приобрели осевой вентилятор, который характерен очень плохими характеристиками по давлению, но хорошими по расходу воздуха.

Скорее всего его давления не хватит "пробить" гофру с зауженым сечением, а еще и обратный клапан (если бабочка, то уж точно).

Размеры вентиляторов, отверстий и каналов не зависят от дырки которую вы пробили, а рассчитываються по кубатуре и нормированной скорости воздуха. Затем подбираеться вентилятор исходя из потерь давления вашей сети, точнее его рабочая точка (кубатура/давление). А вот потом уже воздуховоды и отверстия. Чем > потери давления сети, тем < воздуха вентилятор будет подавать.

Отверстие возможно заштукатурить и покрыть грунтовкой. Гофра создаст дополнительные потери давления.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И не забудьте такой нюанс: что бы вытяжка работала (поддерживала расход отводящего воздуха), необходимо, чтобы этот воздух, с таким же расходом подавался в кухню без сопротивления.

Идеальный вариант: подача воздуха с улицы в район печи, дабы не нарушать общую вентиляцию проветривания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для кухни идеально подать воздух в соседнее помещение - например в холл или коридор в размере на 20% больше чем вытягивается вытяжкой кухни. В чистые помещения подпор, в грязных разряжение. Это воздушный баланс здания. Но приток и вытяжка не должны отличаться более чем на 10-20%. Все к тому, что без притока нет нормальной вытяжки. В стеклянную бутылку много воздуха ненадуеш и невыдуеш, а дом у вас нерезиновый.