Прокладка кабеля на крыше.

MATROSOFF

Рекомендовані повідомлення

Добрый день!

Подскажите на крыше разведен кабель. Частично спрятан в металорукав. Но есть части где прводка идет просто по дереву либо выходит из рукава и дальше в наружу без рукава. Фото выложу. Нужен ваш совет можно ли так оставить проложеную прводку или нет?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и без фото можно сказать что нет. спрячьте его в металорукав или на крайняк в несгораемый канал.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нельзя. Её надо вообще с крыши убрать:

Глава 2.1 Электропроводки

 

2.1.75.

...

Наружная электропроводка по крышам жилых, общественных зданий и зрелищных предприятий не допускается, за исключением вводов в здания (предприятия) и ответвлений к этим вводам (см. 2.1.79).

...

 

2.1.79. Вводы в здания рекомендуется выполнять через стены в изоляционных трубах таким образом, чтобы вода не могла скапливаться в проходе и проникать внутрь здания.

 

Расстояние от проводов перед вводом и проводов ввода до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м (см. также 2.4.37 и 2.4.56).

 

Расстояние между проводами у изоляторов ввода, а также от проводов до выступающих частей здания (свесы крыши и т.п.) должно быть не менее 0,2 м.

 

Вводы допускается выполнять через крыши в стальных трубах. При этом расстояние по вертикали от проводов ответвления к вводу и от проводов ввода до крыши должно быть не менее 2,5 м.

 

Для зданий небольшой высоты (торговые павильоны, киоски, здания контейнерного типа, передвижные будки, фургоны и т.п.), на крышах которых исключено пребывание людей, расстояние в свету от проводов ответвлений к вводу и проводов ввода до крыши допускается принимать не менее 0,5 м. При этом расстояние от проводов до поверхности земли должно быть не менее 2,75 м.

 

Зачем металлорукав?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Подскажите на крыше разведен кабель. Частично спрятан в металорукав. Но есть части где прводка идет просто по дереву либо выходит из рукава и дальше в наружу без рукава. Фото выложу. Нужен ваш совет можно ли так оставить проложеную прводку или нет?

 

По крыше должен быть в металлорукаве...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По крыше должен быть в металлорукаве...

 

Что за бред? Вынести потенциал Земли на крышу, да ещё и металлорукав (не говоря уже о том, что по сгораемому основанию) заземлённый туда же? Так молнию удобнее ловить?

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К чему идёт провод на крыше? Он должен идти по фасаду или через крышу или под крышей, но никак по крыше.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сорри, провода идут от счетчика на 3-ий этаж. Там они проложены под крышей, это разводка электрики на третьем этаже. Там 2 комнаты. Провода идут на люстры и на розетки.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что за бред? Вынести потенциал Земли на крышу, да ещё и металлорукав (не говоря уже о том, что по сгораемому основанию) заземлённый туда же? Так молнию удобнее ловить?

описался, не в металорукаве, а в гофре я имел ввиду...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

описался, не в металорукаве, а в гофре я имел ввиду...

В любом случае на крыше жилых зданий нельзя. Могут быть на производственных зданиях на эстакадах и то рассчитывать и доказывать надо.

Сорри, провода идут от счетчика на 3-ий этаж. Там они проложены под крышей, это разводка электрики на третьем этаже. Там 2 комнаты. Провода идут на люстры и на розетки.

Проводка непосредственно по сгораемым основаниям (по дереву) должна быть в металлических трубах. Толщина стенки для провода/кабеля сечением 2,5 мм2 не нормируется.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Где можно посмотреть нормы на толщину стенки трубы в зависимости от сечения проводника?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То zotik2

 

В нормативах РФ, например в

 

(ссылка устарела)

14.15

...

Локализационная способность - это способность стальной трубы выдерживать короткое замыкание в электропроводке, проложенной в ней, без прогорания ее стенок - таблица 14.1

Таблица 14.1 - Толщина стенки стальной трубы, обеспечивающая ее локализационную способность

i_002.png

 

Украинские "вчоные" до таких пустяков, как разъяснения требований не опускаются.

 

Например требование есть:

 

НПАОП 40.1-1.32-01 Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок.

2.5.7. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются, как скрытые электропроводки и их следует прокладывать: за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов согласно ДСТУ Б В.2.7-19 - в металлических, имеющих локализующие способности, и в закрытых коробах;

 

а за пояснениями , что такое "локализующие способности" пожалуйста в нормативы другой страны.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не катит. Может, герметичный и подойдёт, но толщина стенки металлорукава - 0,3 мм, трубы электротехнической - более 1 мм, трубы стальной водогазопроводной - более 1,8 мм.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах