Сделали теплые полы и сверху чистовую стяжку.Она сверху потрескалась.И еще трубы к батареям идут через всю комнату и тоже сверху стяжка,в местах прохождения труб (над ними),тоже порвало.Как это "лечить"? А если трубы треснут?Можно залить растворчиком?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделали теплые полы и сверху чистовую стяжку.Она сверху потрескалась.И еще трубы к батареям идут через всю комнату и тоже сверху стяжка,в местах прохождения труб (над ними),тоже порвало.Как это "лечить"? А если трубы треснут?Можно залить растворчиком?

 

Мало информации.

Чистовая стяжка - это слой залитый на трубы?

Добавляли в раствор химию?

Дали стяжке высохнуть (отвердеть) перед проверкой отопления?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сделали теплые полы и сверху чистовую стяжку.Она сверху потрескалась.И еще трубы к батареям идут через всю комнату и тоже сверху стяжка,в местах прохождения труб (над ними),тоже порвало.Как это "лечить"? А если трубы треснут?Можно залить растворчиком?

Все зависит от т ого как делался теплый пол и стяжка. У меня тоже потрескался черновой слой - -на него строители ставили бетономешалку , когда штукатурили стены , соответственно все продавили.Хотя я не расстраивался - -все равно выравнивать планировал чистовой штукой, заодно и укрепил подложку.

Сейчас сделали еще к тем 3-м сантиметрам над трубами теплого пола еще 4, причем проложили металлическую сетку для основы - - + качестве ребер трубы металлические -зверство ,а не пол - хоть танком ездь.

 

Трещины появляются

1. когда мало пластификатора

2. слишком тонкий слой над трубами стяжки (надо минимум 5 сантиметров что бы там не говорили)

3.Слишком мягкий и слишком толстый утеплитель пенопласт под трубами

4. Большая нагрузка на метр квадратный

5.Ранний запуск теплого пола без полной просушки

6. Сквозняки при высыхании или слишком низкая (высокая температура высыхания)

7.Слишком сухой воздух в помещении в процессе цементизации - верх уже высох, низ еще нет и начинаится тектонические ()о какой слово) разрывы поверхностные (как на коже когда на нее попадает гряз и потом высыхая "тянет") надо тряпками мокрыми накрывать, что бы стяжка не сохла и именно цементировалась по всей глубине.

 

Лечиться просто - -наращивайте чистовую штукатурку с подложкой жесткости (сетка металлическая, решетка, можно крупнозернистый геотекстиль ) либо заливайте по весне самовыравнивающуюся штукатурку предварительно зашпаклевав трещины.

Ну где-то так.... :-D

  • Лайк 4
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да!полы включили рановато через 7 дней( негде было жить и вселились в дом)., стяжка сверху точно 5см и местами даже больше. Не хотелось бы сново заливать,конечно прочнее с мет. накладками,но дельце "обляпоно", труб не видно,но трещинки имеються.,целостность нарушена.

-На теплые полы будем класть плитку,(кухня , коридор) в этом случае допускаються трещины на стяжке ?

-ну а в комнатах ламинад .Если сверху плиточным клеем эти "дорожки"залить,они идут по длинне комнаты, а ламинад поперек будет лежать.

- а может и правда залить самовыравнивающийся смесью по весне.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да!полы включили рановато через 7 дней( негде было жить и вселились в дом)., стяжка сверху точно 5см и местами даже больше. Не хотелось бы сново заливать,конечно прочнее с мет. накладками,но дельце "обляпоно", труб не видно,но трещинки имеються.,целостность нарушена.

-На теплые полы будем класть плитку,(кухня , коридор) в этом случае допускаються трещины на стяжке ?

-ну а в комнатах ламинад .Если сверху плиточным клеем эти "дорожки"залить,они идут по длинне комнаты, а ламинад поперек будет лежать.

- а может и правда залить самовыравнивающийся смесью по весне.

А надо было включаеть не ранее чем через 3 недели до полного затвердевания. Если сквозь трещины не видно перекрытия - залейте их - В СМ и СЕРЕЗИТЕ есть специальная шпаклевка для трещин и залить как можно глубже. Дайте просохнуть и залейте самывыравнивающейся стяжкой. Плитка все закроет - и делу конец.

Есть варианты с использованием цемента с высокой маркой (500 ) , а так же вариации на тему клея ПВА. Щели заливаются в 2-3 подхода шрипцем , их можно расшить до равной ширины (3-5 мм) от начала до конца (отверткой расколупать или болгаркой. А в начале и в конце дрелью прокрутить две дырки как стоповые для дальнейшего роста трещин -ПОНЯТНОЕ ДЕЛО надо быть крайне остроожным с трубами теплого пола под ремонтиуемой стяжкой) , погрунтовать поверхности и внутренности ,что бы края не обсыпалися , потом заливка клеем в несколько этапов , высыхание и такие щели "играют" в случае расширения сжатия стяжки из-за температуры, вместо ПВА можно использовать смолу или герметик на силиконовой основе....

Главное что бы поверхность под плитку была ровная без перепадов. Если кладете ламинат - -то хватит и шпаклевки без самовыравнивающейся стяжки при условии что стяжку сделали ровно. Если используете ламинат, то он ведь будет ложиться на мягкую подложку - подложка все нивелирует....

Змінено користувачем Kimura
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Трещины 1-1,5мми потрескалась стяжка в виде сетки ячейками где-то30*30см. Пока включаем на 56град,в доме повышенная влажность ,еще не доконца высохла штукатурка ( закончили 20 декабря).Больше волнует положение в комнатах.Трубы к батареям изолировали в утеплитель ( продаються в маг.0,5см толщина по кругу и 2м в длинну одеваються на трубы) и наверное поэтому стяжка проваливаеться., сверху для придания жесткости ничего не положили,да и подсказать было некому .Сами трубы лежат на эсктрудированном полистироле.и сверху чистовая стяжка 5-6 см.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... Пока включаем на 56град...
56 град где? на выходе котла или на входе в теплый пол? Если ТП сделан не правильно - без узла подмеса, то это одно и тоже. Готовьтесь к тому, что и плитка может отскакивать или трескаться.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На регуляторе или термостате выставлена тепература 56 град. По запросу "Трескаеться плитка на теплых полах?" ничего в интернете не нашла, может она вовсе и не трескаеться ??? Плитку еще не ложили.,хочу уточнить все ньюансы, что бы потом не переделывать

(ссылка на изображение устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас регулятор такой же как на батареях? Нет трехходового клапана? Гребенка ТП такая же, как на батареях?

Если да, то в ТП подается 56 град, что негуманно и для плитки и для пяток.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У вас регулятор такой же как на батареях? Нет трехходового клапана? Гребенка ТП такая же, как на батареях?

Если да, то в ТП подается 56 град, что негуманно и для плитки и для пяток.

 

а скажите, почему 56 градусов негуманно для ТП ???

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а скажите, почему 56 градусов негуманно для ТП ???

Будет пятки жечь (ногам наприятно). Оптимальная температура поверхности плитки для босых ног - до 30 градусов. Если подать 56, возможно, будет и все 40. Поэтому температура подачи/обратки в контурах ТП максимум 45/35 градусов.

 

Добавлю. У меня при температуре подачи 50 град автоматически отключается насос ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

lev733, По поводу температуры ТП и узла подмеса вам уже ответили. Хочу обратить внимание на то, что насос №3 установлен не правильно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Будет пятки жечь (ногам наприятно). Оптимальная температура поверхности плитки для босых ног - до 30 градусов. Если подать 56, возможно, будет и все 40. Поэтому температура подачи/обратки в контурах ТП максимум 45/35 градусов.

 

Добавлю. У меня при температуре подачи 50 град автоматически отключается насос ТП.

 

Скажем так, это: отключение пола, ощущение жаркости - субъективно...

 

Академически +55 вполне допустимо пускать в пол.

 

А по ощущениям.. многим нравится очень горячий пол в ванной и ни к чему такой же в кухне...

 

А контексте данной темы автору вопроса просто целесообрахно иметь возможность темп пода понижать путем установления смесительных узлов. Но, не исключено, что подача в +50 ему понравится вполне...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за участие. Насос №3, сегодня поменяли и поставили на вводе в сарай на обратку, посмотрим, что будет.не перетянет ли он тепло с дома.(для контроля поставили отсекающие краны). Темпер. теплого пола это общая 56 град, для каждого помещения отрегулировали на коллекторе

 

23d7896f1833t.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за участие. Насос №3, сегодня поменяли и поставили на вводе в сарай на обратку, посмотрим, что будет.не перетянет ли он тепло с дома.(для контроля поставили отсекающие краны). Темпер. теплого пола это общая 56 град, для каждого помещения отрегулировали на коллекторе

 

23d7896f1833t.jpg

Нет таки многовато 56С - хотя на высохшую стяжку - -никак не влияет - аесли подали 56С в мокрую - -тогда 100 % ее порастягивало.

Темпаратура 56 - это как очень горячий песок кажетс я не очень комфортно - -и сушить будет не подетски - -цветы в такой комнате помрут за неделю, а человек заснувший там на ночь - -будет утром с сухими корочками на губах, забитым носом и с сушняком как от пьянки серъезной - это ж температура сахары в солнечный день и конвекция по комнате будет - -ого-го какая...

Все таки нужен термостат механический на закольцовывание трубы пола по температуре - называется девайс гребенка теплого пола. - иначе:

разоритесь на подклеивании плитки - -как сказали ранее

разоритесь на отоплении - -там смысл держать максимум 35-38 градусов только есть.

ну и все остальное...

В принципе у Вас есть на рисунке -- я не понял как такой регулятор действует - -он что делает ? - -просто регулирует толщину потока носителя - -тогда до феньки такой регулятор- Вы им просто понижаете мощность пола, но температура носителя на прокачке останется прежней - -будет быстрее реагировать на внешние изменения, но елси его не трогать - -в трубе как ни крути будет теже 56 - только если не закрыть кран на 99 процентов - -тогла температура понизится , но регулировать ее точно - -очень будет сложно. Там первое что на гребенке ? насос ? фильтр ? Датчик температуры ? Смысл теплого пола - -впустить в себя порцию горячего носителя чуть ольше чем требуемая термостатом температура или такаяже (зависит от конструкции), термостат перекрывает подачу горячего носителя, потом насос крутит воду внутри теплого пола - -беря из обратчи жидкость и суя ее в подачу. Как только теплоносиетль отдает энергию и начинает остывать - начинает приоткрываться термостатический клапан - - вода из обратки остывшая возвращается в систему отопления а из отопления берется горячая - - клапан закрылся -- и опять мусоление жидости внутри кольца и так циклично.... А у Вас кольца при закрытии нету. Это не будет правильным теплым полом, а кроме этого - - Вы плащадь его знаете - ? Думаю что даже 20 квадратных метрах он создат для котла серъезную нагрузку- - а полов судя по рисунку у Вас контура 3-4 - греете ими Вы наверное метров 80. При мощности без регулировки в 56- -думаю ватт 250 полы сожрут на квадрате - - это минимум 20 Квт в час постоянного отбора - -больше ни на что и не хватит среднестатистического котла... О как...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лечиться просто - -наращивайте чистовую штукатурку с подложкой жесткости (сетка металлическая, решетка, можно крупнозернистый геотекстиль )

Для этих работ у нас обычно закупают сетку просечно-вытяжную, сетку крученую, сварную или тканую. я бы советовал для теплых полов применять либо сетку крученую, либо тканую. Причина - нет жестко-закрепленных ячеек. Ведь коэффициент термического расширения стяжки и металла разный. Поэтому при нагреве ячейка будет не совпадать по размеру с мест в растворе. которое она занимала при изначальном монтаже. Если это сетка тканая или крученая, то проволочка только чуть чуть подвинется вдоль цилиндрического отверстия, в котором она находится, есди это сварная или просечно-вытяжная. то начинает расширятся вся ячейка и возникают микроразрушения слоя стяжки. не критично, но трещинки появиться могут. поэтому просечно-вятяжные и сварные сетки больше используют для штукатурных работ.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкладываю фото,а то я что- то напутала.А сверху стяжек пока лежит утепленный ленолиум .,поэтому не очень жарко.

461659110_001.jpg.b5a291154c2bd9ab0320aaa567eaff56.jpg

870499677_002.jpg.e70ef0d9edcea39713ace281aa6f8443.jpg

326653550_23003.thumb.jpg.37243cd83ac2f68d4298b782f3769fad.jpg

1911986286_001.jpg.b81e97073fe38df2f5ed6af28d89d900.jpg

1160463533_002.jpg.f99107d187f6f4572a2ce3caa4dba065.jpg

17086560_23003.thumb.jpg.41777860294c3ba5d2946527b4b9b593.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

безумная схема.

народ, это только мне кажется, что при остановке циркулятора ТП, котловая вода напрямую пойдет в теплый пол?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... что при остановке циркулятора ТП, котловая вода напрямую пойдет в теплый пол?

 

Неа, не пойдет. ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

lev733, Почему шаровые краны прикрыты на первом фото?

Укажите на схеме место подключения РБ.

Сделайте еще одно фото: насос ТП вид сбоку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Выкладываю фото,а то я что- то напутала.А сверху стяжек пока лежит утепленный ленолиум .,поэтому не очень жарко.

Не могу понять - -что не так.. но что-то не так... Ах да!

1.Ну во первых -Байпасса нету Имхо так быть не должно -циркуляцию котла давить нельзя. Должен быть отбор из контура и возврат туда носителя.

2.Гребенка обратки висит прямо на контуре котловом не самый лучший вариант .

Хотя я смотрю такой вариант теплого пола тоже есть в природе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насос на Т.П. был горячее чем общий насос(в системе был воздух), думали что насос т.п. перетягивает на себя и прекрыли,а сейчас не знаем открыть краны или нет?и так устраевает.

 

Расширит.бак подключен на обратке в углу ( труба идет вертикально вверх)

 

Наша система отопления живучая ?, такая схема допустима или современем что- то выйдет из строя???

1146918578__001.thumb.jpg.920fd49779695ea0c8175041d6193320.jpg

1917758516_002.jpg.15f1d53a9c1f5afc9f22f0115cec0780.jpg

1082626130_23003.thumb.jpg.e3615cb2e10905b69d59374ac4ebee67.jpg

708782749_001.jpg.89a52a4bc4802999172f068665e08187.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2.Гребенка обратки висит прямо на контуре котловом не самый лучший вариант .

Хотя я смотрю такой вариант теплого пола тоже есть в природе.

 

Это так??? Систему отопления в доме нам делал специалист.(чертеж рисовала сама)

IMG1.thumb.jpg.2b6bab6b1458f17c557675f52297020b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...