Обогреть(охладить) 140+90 метров

Александр 1

Рекомендовані повідомлення

Просмотрел несколько тем,но решил все же создать новую,т.к.в каждой дискуссия переходит на разные мелочи,касающиеся определенной системы,а мне бы определиться сначала в общем.

Итак,есть задача:

Производственное помещение,которое разделено на две части-140+90 метров.Высота 3,5м.Помещение находится ВНУТРИ большого цеха.Большой цех зимой не отапливается,но все же в нем чуть теплее,чем на улице.Речь идет об Одессе,поэтому думаю,что можно принять за минимальную температуру зимой внутри большого цеха -15 градусов.И то не часто и не долго...

Сейчас помещение обогревается конвекторами-6 штук,общей мощностью 13 кВт.За исключением нескольких дней зимой,когда на улице было до -10,температура в помещении вполне нормальная-в районе 22 градусов.Но электроэнергии конвекторы жрут просто немеряно! :o

Для летнего охлаждения стоят 3 кондиционера (если не ошибаюсь,девятки).В принципе их летом тоже хватает,т.к.солнце на помещение не попадает и нагревается оно очень медленно.

Что поставить,чтобы сократить расход электроэнергии и немного увеличить эффективность обогрева зимой?

Инверторный кондиционер? Тепловой насос? Китайцы?Mitsubishi Zubadan?

На охлаждение оставить те кондиционеры,что уже стоят,а упор сделать на обогрев?

Прошу помощи,т.к.по мере чтения тем начинаю тонуть в потоке информации!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уверены, что конвекторы много жрут только от того, что они конвекторы? Сделайте максимальный акцент на теплоизоляции помещения, а не на источнике тепла.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Просмотрел несколько тем,но решил все же создать новую,т.к.в каждой дискуссия переходит на разные мелочи,касающиеся определенной системы,а мне бы определиться сначала в общем.

Итак,есть задача:

Инверторный кондиционер? Тепловой насос? Китайцы?Mitsubishi Zubadan?

На охлаждение оставить те кондиционеры,что уже стоят,а упор сделать на обогрев?

Прошу помощи,т.к.по мере чтения тем начинаю тонуть в потоке информации!

Основная задача снизить потребление э\энергии, значит надо смотреть в сторону установки теплового насоса класса "воздух-воздух",

т.к. конвектора это просто электрические обогреватели и как таковой системы отопления нет.

Инверторный кондиционер: инвреторный не производная от слова инверсия. Он вам для обогрева не подойдет.

Соберите коммерческие предложения на установку ТН, а потом смотрите в сторону цена/качество/срок службы/зависимость от продолжительности нахождения в данном помещении (аренда/собственность).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы уверены, что конвекторы много жрут только от того, что они конвекторы? Сделайте максимальный акцент на теплоизоляции помещения, а не на источнике тепла.

Нет возможности улучшить теплоизоляцию.

 

Добавлено через 6 минут

Соберите коммерческие предложения на установку ТН, а потом смотрите в сторону цена/качество/срок службы/зависимость от продолжительности нахождения в данном помещении (аренда/собственность).

Не могли бы посоветовать что-то более конкретное по моделям хотя бы? Я и тему создал,т.к.глаза разбегаются...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет возможности улучшить теплоизоляцию.

 

Добавлено через 6 минут

 

Не могли бы посоветовать что-то более конкретное по моделям хотя бы? Я и тему создал,т.к.глаза разбегаются...

 

Я три роки тому стояв перед таким же питанням, майже в тих же умовах, поставив 2 зубодана на офіс 70 кв м, які взимку його гріють, влітку охолоджують, повітря грію і тому що нема змоги змонтувати систему опалення , і ще маю обмеження по потужності світла. Тож довелося вкладатися в гроші, але зараз той офіс в споживає в січні до 800 квт світла ( сюди входить і світло на офіс, компи, принтери і тд + опалення,) все вже працюэ 3 роки , ніби норм. Вранці прийшли о 8 увімкнули і через 20 хв можно працювати якщо потужні морози. Якщо біля нуля то в офісі і так десь 15 градусів - майже зразу , поки каву чай попьють то і вперед. Модель розраховуйте від своіх тепловтрат візьміть за основу скільки спалюють зараз конвектори в міс пора***те необхідну потужність і вперед. Я ось на особняк собі шукаю підібрав 11 квт модель.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нет возможности улучшить теплоизоляцию.

 

Добавлено через 6 минут

 

Не могли бы посоветовать что-то более конкретное по моделям хотя бы? Я и тему создал,т.к.глаза разбегаются...

 

Помещение в аренде/собственности?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помещение в аренде/собственности?

Помещение в аренде,но вроде выгонять не планируют)) По приблизительным подсчетам именно отопление (без учета остального) съедает около 20-25 тыс.грн.в зимний месяц.Т.е.за отопительный сезон примерно 100 тыс.Весьма больно получается :evil:А ведь тарифы будут еще поднимать...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Помещение в аренде,но вроде выгонять не планируют)) По приблизительным подсчетам именно отопление (без учета остального) съедает около 20-25 тыс.грн.в зимний месяц.Т.е.за отопительный сезон примерно 100 тыс.Весьма больно получается :evil:А ведь тарифы будут еще поднимать...

 

Будут до "рыночно обоснованных".

Снизив стоимость эксплуатации хотя бы в три раза, высвобождаются свободные денежные средства.

И месячная нагрузка по платежам не такая уж и большая.

Если в аренде, то нужно рассматривать вариант не дорогого, в начальной стадии инсталляции оборудования, а это либо скажем так, "Хороший Китай", либо Тайвань.

Подсказка в ПМ.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Инверторный кондиционер: инвреторный не производная от слова инверсия. Он вам для обогрева не подойдет.

 

Основная задача снизить потребление э\энергии, значит надо смотреть в сторону установки теплового насоса класса "воздух-воздух",

 

Если не секрет, почему?

 

Абсолютно согласен по поводу утепления. Уверен, всегда есть возможность. Если помещение панельное, посмотреть стыки и может пенкой(шпаклевкой) пройтись, если пол бетонный, можно что-то не дорогое постелить, посмотреть потолок... Поверьте, это даст отличный эффект и не потребует больших вложений.

По поводу оборудования. Можно рассматривать любые варианты но для Одессы , наверное, предпочтительней ВТН. Внутри поставите несколько fancoil (те же конвектора) и все. При минимальном утеплении помещений Вам воздушника на 17 кВт. тепловой должно вполне хватить. Если учитывать,что Вас интересует именно работа при минусах, советовал бы посмотреть в сторону серии EVI, которая и разработана именно для таких условий. Такая мошина могла бы Вам стоить около 4500$. Это хороший заводской Китай с полностью фирмовой начинкой. Компрессор Copeland Evi Scroll, циркуляционник Vilo и т.д.

Воздушник еще чем интересен, что не требует больших затрат на установку и легко и просто демонтируется.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ligo,EVI 17 кВт вроде бы "воздух-вода".Или не о нем речь?

Сколько может стоить монтаж его?

И еще вопрос.Внутренний блок один? Как его поделить на два помещения?

Какое может быть потребление электроэнергии этим агрегатом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете глянуть на gree change pro 18-ки, до -20 работают спокойно и при этом адекватно кушают энергии. Вам нужно штуки 4(смотря как расположить) по деньгам 4шт выйдут около 2500$. В декабре сдали офис на таких, люди довольны
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете глянуть на gree change pro 18-ки, до -20 работают спокойно и при этом адекватно кушают энергии. Вам нужно штуки 4(смотря как расположить) по деньгам 4шт выйдут около 2500$. В декабре сдали офис на таких, люди довольны

А есть какие-то более точные данные по потреблению энергии?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А есть какие-то более точные данные по потреблению энергии?

то что они сказали, за январь было 635 квт

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можете глянуть на gree change pro 18-ки, до -20 работают спокойно и при этом адекватно кушают энергии.

 

А можно узнать какой СОР при А-15* и какая у них теплопроизводительность при такой же наружной температуре? И еще вопрос, что будет при температуре ниже -20*С? У меня воздушник Мицык просто выключается при ниже -15*. Видать нужно и конвектора оставлять!

 

 

Ligo,EVI 17 кВт вроде бы "воздух-вода".Или не о нем речь?

Сколько может стоить монтаж его?

И еще вопрос.Внутренний блок один? Как его поделить на два помещения?

Какое может быть потребление электроэнергии этим агрегатом?

 

Да, это воздух-вода. Установить наружный блок на улице и повесить внутренний блок на стенку вы сможете и сами. А два блока обвязать между собой, будет стоить Вам, как обвязка сплита, не дорого. Далее в помещениях необходимо будет установить необходимое к-во батарей, лучше фанкойлов. В промышленных помещениях это тоже труда не составит. Ну а потребление электроэнергии таково: A7/35- 3.7 KW, A7/W45- 4.15 KW, ну а при A-15/W35- 4.38 KW.

И еще. Никому не верьте, что роторные обычные или DC Inverter компрессора нормально работают при минусах.По этому, производитель и не дает точную информацию о СОР при А -15/W35. А при глубоких минусах,без дополнительного подогрева ТЭНами об их эффективной работе речь вообще не идет. Вопрос: зачем Вам это нужно? Отопление ТЭНами у Вас уже и так есть (конвекторами).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А можно узнать какой СОР при А-15* и какая у них теплопроизводительность при такой же наружной температуре? И еще вопрос, что будет при температуре ниже -20*С? У меня воздушник Мицык просто выключается при ниже -15*. Видать нужно и конвектора оставлять!

 

У 9-ки COP 3 без изменений до -20, дальше проседает до 2,5 - 2

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У 9-ки COP 3 без изменений до -20, дальше проседает до 2,5 - 2

 

Вы это серьезно или шутите? Ни один ВТН в мире имеющий фрионовый компрессор не имеет СОР=3 при A-20/W35. Хотя, может там стоит 2-х ступенчатый компрессор на СО2 ? За эти не знаю, врать не буду. Пишут, что у таких вода-вода СОР доходит до 9.2.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы это серьезно или шутите? Ни один ВТН в мире имеющий фрионовый компрессор не имеет СОР=3 при A-20/W35. Хотя, может там стоит 2-х ступенчатый компрессор на СО2 ? За эти не знаю, врать не буду. Пишут, что у таких вода-вода СОР доходит до 9.2.

 

Там встроен подогрев картера компрессора

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там встроен подогрев картера компрессора

подогрев работает, когда компрессор не вращается. когда компрессор запустился, подогрев отключается. у меня эту зиму компрессор не выключался, АС инвертор на 22 газу, при -19 на улице, было -26 на испарителе, температура компрессора была 80 градусов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там встроен подогрев картера компрессора

 

Уважаемый killakill. Как Вам известно, СОР это отношение тепловой к потребляемой мощности. Из этого следует, что чем Вы больше увеличите потребляемую мощность, а любой подогрев к этому ведет, тем СОР будет меньше. И ваше утверждение, что у 9-ки GREE СОР при -20*С равен 3 просто смешны т.к. у хваленного Mitsubishi Zubadan при -20*С СОР равен 1.71.

Zubadan.thumb.jpg.40a1a4a2a988141ecdfcb848b91044af.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да нет там конечно 3-ки :)

возможно до -20 тепловая мощность еще в рамках номинала остается

и то вряд-ли даже у зубадана так до -15

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

даже у зубадана так до -15

 

У Зубадана до -15*С может не меняться только теплопроизводительность. Но вот какая при -15*С на улице и номинальной теплопроизводительности у него будет потребляемая мощность( и соответственно СОР) это ОЧЕНЬ большой вопрос!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Продолжаю изучать тему.Наткнулся на еще одних "невиданных зверей" NIBE

www.nibe.ua/upload/nibe_ua/price/MULTISPLIT_2016_2p.pdf

Кто-то о них что-то слышал? Обещают греть до минус 32 за бортом :eek:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кто-то о них что-то слышал? Обещают греть до минус 32 за бортом

 

Греть-то они, наверное, будут, вопрос только как.

1. Самый мощный наружный блок 110 EMX имеет тепловую мощность всего 13 кВт. А Вам 13 кВт. конвекторов маловато (с Ваших слов). Следовательно ТН нужно как минимум на 17 кВт.;

2. Как заявляет производитель, у данного ТН СОР при -7*С на улице и +35*С теплоносителя всего 2.31. Следовательно, при -22*С данный ТН будет работать (скажу корректно) не лучше Ваших конвекторовю. За -32*С просто молчу ;

3. И для некоторых главеое -цена. В самой дешевой комплектации воздух-воздух : 1 шт. наружный 110EMX = 4145 евро плюс 4 шт. внутренних S13 по446 евро = 1784, итого= 5 929 евро.

Так что продолжайте изучать дальше. И главное, посмотрите сразу цену. Вы можете не совсем разбираться в технических деталях, но в деньгах разбираетесь наверняка. И еще. Если хотите снизить цену, смотрите не сплиты, а моноблоки. Они всегда дешевле.

Змінено користувачем Ligo
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

По поводу оборудования. Можно рассматривать любые варианты но для Одессы , наверное, предпочтительней ВТН. Внутри поставите несколько fancoil (те же конвектора) и все. При минимальном утеплении помещений Вам воздушника на 17 кВт. тепловой должно вполне хватить. Если учитывать,что Вас интересует именно работа при минусах, советовал бы посмотреть в сторону серии EVI, которая и разработана именно для таких условий. Такая мошина могла бы Вам стоить около 4500$. Это хороший заводской Китай с полностью фирмовой начинкой. Компрессор Copeland Evi Scroll, циркуляционник Vilo и т.д.

Воздушник еще чем интересен, что не требует больших затрат на установку и легко и просто демонтируется.

4500$ обойдется с учетом фанкойлов? Сколько штук их предполагается?