Вот такой получился проект

Зигзаг Удачи

Рекомендовані повідомлення

В результате бессонных ночей и напряженной работы получился вот такой проект системы отопления.

Не до конца осознанные вопросы по котельной:

1) Все ли я там правильно нарисовал?

2) На все ли контура надо ставить обратные клапана и фильтры?

3) Продавит ли насос 25/6 контур радиаторного отопления, учитывая высоту потолков первого этажа в 3,90 и расход в 1,5 куб/ч?

 

Заранее спасибо за критику :)

1236781731_1-.thumb.jpg.89ac3505c73dfcd3bcd2cf7a4052f39b.jpg

1217406771_2-.thumb.jpg.bb13773e6a8e331c04b40a4c02f944b4.jpg

267237016__17_02.201011-30-13.thumb.jpg.6a114f7546146178ffd7fc9a9f04d3ed.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В результате бессонных ночей и напряженной работы получился вот такой проект системы отопления.

Не до конца осознанные вопросы по котельной:

1) Все ли я там правильно нарисовал?

2) На все ли контура надо ставить обратные клапана и фильтры?

3) Продавит ли насос 25/6 контур радиаторного отопления, учитывая высоту потолков первого этажа в 3,90 и расход в 1,5 куб/ч?

 

Заранее спасибо за критику :)

 

Браво!!!! Еще не каждый проэктант так нарисует!!! Если на каждой ветке свой насос то больше чем достаточно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Браво!!!! Еще не каждый проэктант так нарисует!!! Если на каждой ветке свой насос то больше чем достаточно

 

Эээээ.... я рисовал только котельную:beer:

Браво за остальное - Теплотехнику :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В результате бессонных ночей и напряженной работы получился вот такой проект системы отопления.

Не до конца осознанные вопросы по котельной:

1) Все ли я там правильно нарисовал?

2) На все ли контура надо ставить обратные клапана и фильтры?

3) Продавит ли насос 25/6 контур радиаторного отопления, учитывая высоту потолков первого этажа в 3,90 и расход в 1,5 куб/ч?

 

Заранее спасибо за критику :)

 

Вот как в книжках нарисовано.

Бросил на електронку

1831512911__ecoVITCOMPACTTEC122.thumb.jpg.24f6f88dc48bc360e7e7887303f20db8.jpg

1433328486__ecoVITCOMPACTTEC138.thumb.jpg.f2fc476089a836882971f8a01a51c38f.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вот как в книжках нарисовано.

Бросил на електронку

Получил, спасибо! :)

/сел перерисовывать/

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Немного запутался с узлом терморегулятора для контура теплых полов в котельной. Подача - труба 25 мм, 8,2 кВт, примерно 0,7 куб м/ч. Задача регулирования температуры этого контура не стоит...

Сначала планировалось - трехходовой клапан с электроприводом, но тут меня начал грызть один вопрос - а как этот узел будет поддерживать стабильную температуру подачи? Это нужно вешать дальше на трубу накладной датчик и ставить контролер?

А может не заморачиваться и поставить управлять трехходовым клапаном термоголовку с выносным датчиком как на рисунке?

Посоветуйте пожалуйста какой вариант оптимальнее?

1.jpg.7c36f8539e6998163a2339efb91fbb8c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если бы все было так просто... производители б сидели без корочки хлеба.

 

Описанная Вами схема (без заморочки с внешним контроллером) имеет право на существование, однако наталкивается на одну очень любопытную вещь: не у всякого производителя есть головка, усилие и ход штока которой могут преодолеть услилие пружины трехходового клапана... либо не всякого клапана из выпускаемого ассортимента.

 

В этом прячется и вся заковыка. В добавок, точность регулировки в условии использования головки с выносным газовым датчиком знчительно ниже точности, обеспечиваемой контроллером, по причине как очень разных скоростей реакции головки и привода , управляемого контроллером, так и разных величин гистерезиса температуры в температурных характеристиках.

 

Теоретически, используя один внешний терморегулятор с перекидным контактом и любой дешевый (ибо клапан приоритета дешевы) трехходовый клапан приоритета можно сделать смешение с любой точностью, загоняя трехходовик в циклический режим вкл\выкл.

 

Хотя, например, задав этот вопрос представителю хонивела (можно ли на клапане приоитета сделать смешение, используя перекидной контакт регулятора) натолкнулся на стену непонимания и слов " дак у нас есть смесительный" и полной непонтяки "как это так, не хочешь ты клиенту впарить клана и наш волшебный, божественный контроллер".. за 600Е.

Типа, клиент так будет рад, так рад...что все мигает и светится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Описанная Вами схема (без заморочки с внешним контроллером) имеет право на существование, однако наталкивается на одну очень любопытную вещь: не у всякого производителя есть головка, усилие и ход штока которой могут преодолеть услилие пружины трехходового клапана... либо не всякого клапана из выпускаемого ассортимента.

Да, я это заметил - два дня сижу в каталогах арматуры и не могу подобрать...

 

В этом прячется и вся заковыка. В добавок, точность регулировки в условии использования головки с выносным газовым датчиком знчительно ниже точности, обеспечиваемой контроллером, по причине как очень разных скоростей реакции головки и привода , управляемого контроллером, так и разных величин гистерезиса температуры в температурных характеристиках.

Мне кажется, что если температура и будет болтаться в диапазоне - 40-45 градусов, то при значительной инерционности самих полов этим можно было бы и пренебречь?

 

А что Вы думаете о "Набор регулирующий для напольного отопления" фирмы Hertz? (ссылка устарела)

Взять тот который на 120 кв м да и все?

А еще лучше скомпоновать такой с Gacomini?:)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С герцом - не стоит. Там двухходовка, а не трехходовка :) По ВАшей схеме тогда влетите еще на один насос и байпасс.

 

 

Не изобретайте велосипед. По Герцу есть вот это herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/termoreg/7762_50-7762_62.pdf

 

Трехходовка под головку, резьба М30, значит сядет головка с выносным датчиком. Осталось болько либо подобрать головку, либо сервопривод. Теортеически, должна сесть вот эта herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/termoreg/7430_08.pdf

но надо бы выяснить это непосредственно у Герца.

 

По Джакомини : R298 + K282

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С герцом - не стоит. Там двухходовка, а не трехходовка :) По ВАшей схеме тогда влетите еще на один насос и байпасс.

 

 

Не изобретайте велосипед. По Герцу есть вот это herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/termoreg/7762_50-7762_62.pdf

 

Трехходовка под головку, резьба М30, значит сядет головка с выносным датчиком. Осталось болько либо подобрать головку, либо сервопривод. Теортеически, должна сесть вот эта herz-armaturen.com.ua/images/stories/pdf/termoreg/7430_08.pdf

но надо бы выяснить это непосредственно у Герца.

 

По Джакомини : R298 + K282

Правильно я понял с рисунка, что Джакомини К282 - это привод со встроенным терморегулятором? Если да - это как раз то, что нужно вместе с R298 :)

Не подскажете, аналог К282 есть у других? А то, что-то интернет не дал никаких цен на этот привод...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вот такую вот штуку нашел - "ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ESBE" (ссылка устарела)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, это привод со встроенным терморегулятором. Розничная цена сборки, думаю, около 300-400 Е.

Очень мало кто возит, если вообще учесть, что поставщиков аж два :)

 

Откровенно говоря, лучше должна быть спарка R296 + К274 + внешний регулятор: это полнаи имитация поворотника от Хонивела 5433 серии, только без нужды в котроллере.

 

При таких раскладах я б уж лучше увлекся изучением ассортимента Герца :) Хотя, когда я разберусь как подсоединить 274ку, проверим :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вот такую вот штуку нашел - "ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ ESBE" (ссылка устарела)

 

А какую площадь полов Вы хотите обогреть?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какую площадь полов Вы хотите обогреть?

 

Порядка 40-45 кв м

Змінено користувачем Зигзаг Удачи
Просчитался с площадью
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Порядка 40-45 кв м

 

Не мучайтесь. Берите Джакоминевский R156 или Хоеневел ТМ200 , насос 6ку - и отделатесь легким испугом и 60-100 еврами.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не мучайтесь. Берите Джакоминевский R156 или Хоеневел ТМ200 , насос 6ку - и отделатесь легким испугом и 60-100 еврами.

 

О! Посмотрел, это кажется то, что спасет отца русской демократии:)

Огромное спасибо! :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С герцом - не стоит. Там двухходовка, а не трехходовка :) По ВАшей схеме тогда влетите еще на один насос и байпасс.

 

 

 

чем тебе не угодил этот комплект от Герца......обясни на какой насос человек влетит и зачем влетать на байпас ?

По цене этот комплект дешевле должен получиться чем трехходовик и термоголовка....

 

45 квм пола ....че тут думать....комплект от герца на 45 квм (дн15 и дн15), ну если стремно то на 85квм(дн15+дн20)

 

не, ну можно всяких сервоприводов и контроллеров наставить, но надо ли оно? хотя если есть лишние ойро, то конечно можно

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сережа, кури схему первого поста: там гидротрансформация потока - как ты предлагаешь воде дойти до двухходовки?

Как ее пихнуть дальше, когда двухходовка закрыта? Полюбому два насоса.

 

Да ладно, решение уже нашли: смеситльный клапан и вперед на танки. Все запустится.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сережа, кури схему первого поста: там гидротрансформация потока - как ты предлагаешь воде дойти до двухходовки?

Как ее пихнуть дальше, когда двухходовка закрыта? Полюбому два насоса.

 

Да ладно, решение уже нашли: смеситльный клапан и вперед на танки. Все запустится.

 

нашел ту рукописную схему первого поста....как-то даже не глягул на нее...

согласен для даной схемы трехходовка будет стабильней и устойчивей работать....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Смотрю дальше на коллекторы для ТП и радиаторной разводки...

Я так понимаю - по Джакомини - R553D, и на концах вверху - воздухоотводчик, внизу сливной кран?

Или посоветуете что-то другое?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если денег не жалко, то R553FY везде. Если жалко, то R553FY - на полы.

 

К каждому вкрутить по 2 блока 554х разводушек в торец. Добавить 919х кранов с американкой на 1" по желанию...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если денег не жалко, то R553FY везде. Если жалко, то R553FY - на полы.

 

К каждому вкрутить по 2 блока 554х разводушек в торец. Добавить 919х кранов с американкой на 1" по желанию...

 

Под 554-ми развоздушками Вы имеете в виду - 554B? В каталоге 554-х штук с пять разных :(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не подскажете есть в природе недорогой аналог Danfoss MTCV-A?

www.danfoss-rus.ru/catalog/_sec76.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...