Дополнительное окно в котельной?

Igor_M

Рекомендовані повідомлення

Прошу помощи по одному вопросу.

В подвале (цоколе) находится котельная. Есть окно наружу 600х1500, т.е. все по нормативам...

В связи с изменением концепции есть идея оборудовать рядом постирочную. Поскольку там помещение без окон, то можно ли "прорубить" окно в котельную? Скажем, на высоте 1,5м размером 0,7х1м...

attachment.php?attachmentid=122698&stc=1&d=1311076564

Есть ли какие-то ограничения на этот счет?

 

Плиз подскажите!:beer:

1472597869_-.thumb.JPG.e1a564c24ec1a46dd547501d0101f476.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ППоскольку там помещение без окон, то можно ли "прорубить" окно в котельную? Скажем, на высоте 1,5м размером 0,7х1м...

Плиз подскажите![/b]:beer:

 

ДБН В.2.5-20-2001:

6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.

 

Не уверен, как в этом случае будет с огнестойкостью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ДБН В.2.5-20-2001:

6.41 Обособленные помещения для размещения отопительного оборудования суммарной тепловой мощностью свыше 30 до 200 кВт и помещения в подвалах жилых зданий, принадлежащих гражданам на правах личной собственности для размещения отопительного оборудования, должны иметь естественное освещение из расчета остекления 0,03 м2 на 1 м3 объема помещения и ограждающие от смежных помещений конструкции с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч и пределом распространения огня по конструкции, равным нулю.

 

Не уверен, как в этом случае будет с огнестойкостью.

 

Да... думал об этом...

Есть такие вот стекла Е-45:

"Стекло способно выдерживать воздействие открытого пламени с температурой, возрастающей по заранее заданной кривой (от комнатной температуры до 750 °С через двадцать минут от начала испытаний), в течение 45 минут (класс огнестойкости Е-45), перекрывая распространение лучистой энергии."

45 мин это как раз 0,75 часа...

 

Вопрос в том - кто-то сооружал нечто подобное?

Может слышал или видел?

 

ЗЫ Скорее всего буду убеждать супругу, что дополнительная лампочка над гладильной доской обеспечит достаточную освещенность и (ЧТО ГЛАВНОЕ) - безопасность...

 

ЗЗЫ но все-таки интересно было бы узнать о практической реализации...;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да... думал об этом...

Есть такие вот стекла Е-45:

"Стекло способно выдерживать воздействие открытого пламени с температурой, возрастающей по заранее заданной кривой (от комнатной температуры до 750 °С через двадцать минут от начала испытаний), в течение 45 минут (класс огнестойкости Е-45), перекрывая распространение лучистой энергии."

45 мин это как раз 0,75 часа...

 

Вопрос в том - кто-то сооружал нечто подобное?

Может слышал или видел?

 

ЗЫ Скорее всего буду убеждать супругу, что дополнительная лампочка над гладильной доской обеспечит достаточную освещенность и (ЧТО ГЛАВНОЕ) - безопасность...

 

ЗЗЫ но все-таки интересно было бы узнать о практической реализации...;)

 

Определенному класу огнестойкости должно соответствовать не только стекло, а вся оконная конструкция включая коробку и раму.

В одном из бизнесс-центров в Киеве стоят стеклянные огнестойкие двери в лифтовых холлах по требованию пожарных. Там стекло вроде класа Е-60. Ко всей конструкции прилагается сертификат испытаний. Цена - очень не кошерная.

Фот фото. Дверь видно не очень хорошо, но смысл вроде-бы понятен.

IMG_6238.thumb.JPG.2ccfe2d1356656230f6d33f3e1095c3a.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В подвале (цоколе) находится котельная.

 

Я б прорубил, котельная уже принята в эксплуатацию газовщиками, шансы, что будут дое.....ся невелики. На счет противопожарных норм - если уж и будет в доме чего серьезно гореть, то доп. окно в котельной не окажется решающим фактором на судьбу всего матча.:D:beer: В котельную ессно есть дверь, как быть с ее огнестойкрстью.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Д

ЗЫ Скорее всего буду убеждать супругу, что дополнительная лампочка над гладильной доской обеспечит достаточную освещенность и (ЧТО ГЛАВНОЕ) - безопасность...

 

ЗЗЫ но все-таки интересно было бы узнать о практической реализации...;)

Если это окно будет нести функцию дополнительного освещения, то не морочте себе голову-не даст оно нормальнного освещения. На сэкономленые деньги поставте светильник на светодиодах-жена будет рада.