циркуляционный насос ставится на подаче или на обратке

stas72

Рекомендовані повідомлення

Терзают смутные сомненья : с удивлением обнаружил , что циркуляционный насос у меня стоит на обратке , я всегда думал , что должен быть на подаче . Чем мне это грозит ?

А то я уже писал , что почему то у меня периодически резко повышается температура и давление .

Спасибо , если можно отвечайте поскорее

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

установщики мотивируют такое решение сохранением и более длительным сроком службы насоса и его крыльчатки
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

установщики мотивируют такое решение сохранением и более длительным сроком службы насоса и его крыльчатки

 

Вам правильно сказали.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

то есть поставили его правильно , успокойте меня скорее

 

Абсолютно верно. Я б категорически запретил бы ставить насосы на подаче и особенно выше котла.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 7 місяців потому...

Всем привет.

Интересует мнение знающих.

Такая система отопления работоспособна, добавлять, переставлять циркуляциоонные насосы нужно?

Спасибо

2097384355__2.thumb.jpg.72b2f5fb63555337abd82fa6f4d16a29.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А МП труба в стяжке сильно деформируется?

Что будет, если ее замуровать без кожуха?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Всем привет.

Интересует мнение знающих.

Такая система отопления работоспособна, добавлять, переставлять циркуляциоонные насосы нужно?

Спасибо

 

схема нормальная, не волнуйся.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А МП труба в стяжке сильно деформируется?

Что будет, если ее замуровать без кожуха?

 

МП труба деформируется, но в стяжке ее особенно деваться некуда. Замуровывать ее лучше не в кожухе, а в утеплителе, меньше ненужных теплопотерь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

МП труба деформируется, но в стяжке ее особенно деваться некуда. Замуровывать ее лучше не в кожухе, а в утеплителе, меньше ненужных теплопотерь.

 

Будет теплый пол :)

Главное, соединения не муруйте!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После котла разделите подачи на этажи. Не тройником, а примерно так.

696999111_.JPG.2b923ca436a1bfb5aeb9b8761538daa3.JPG

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

После котла разделите подачи на этажи. Не тройником, а примерно так.

 

Через своего рода Коллектор?

А объясните пожалуйста преимущество такого подключения.

 

Еще, я развожу отопление МП трубами, в частности подачи по этажам идут 26 трубами, где под такие взять коллектор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извиняюсь, пропустил.

Да, коллектор, он же: гребенка, распред. устройство и.т.д.

Причина: воздух, уравнивает (умные слова: гидравлика, тепл. нагрузка и.т.д). Возможность управлять этажами по теплу. Возможность подключения других источников тепла и.т.д.

На вскидку: при 60 кВт., диаметр коллектора 100 мм. Под себя пересчитайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Извиняюсь, пропустил.

Да, коллектор, он же: гребенка, распред. устройство и.т.д.

Причина: воздух, уравнивает (умные слова: гидравлика, тепл. нагрузка и.т.д). Возможность управлять этажами по теплу. Возможность подключения других источников тепла и.т.д.

На вскидку: при 60 кВт., диаметр коллектора 100 мм. Под себя пересчитайте.

 

Тут еще уточнение.

У меня каждый этаж висит на своем коллекторе, и регулировка и спуск воздуха там есть.

А идея была подачу и обратку от котла "раздвоить" на этажи через тройник.

Вот вчера собрал во временном варианте коллектора.

Один из них

Kollektor_2f.thumb.jpg.2bb177f58143d9dc3379d73a0053c07c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздушник на обратку, не вешайте коллектор на деревяшку. А так, все правильно.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воздушник на обратку, не вешайте коллектор на деревяшку. А так, все правильно.

 

Воздушник на обратке будет, просто не прикрутил.

Сейчас идет подготовка под стяжку пола. Т.к. все трубы будут похоронены в ней, то делается предвыставление. Деревяшка это временно - уровень отделки стен :)

 

Как с фитингами?

Продолжать и дальше на водопровод брать Жакомини и Бьянчи?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 років потому...

У меня в системе насос стоит на подаче и выше котла. Когда стоял один газовый котел - все было ОК!

В эттои году поставил ТТ котел - и ............. насос перестал качать. Я так понимаю что котел нагревает воду до более высокой температуры и насос не работает.

 

Может есть насосы качающие при более высоких температурах??? Посоветуйте как быть!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может есть насосы качающие при более высоких температурах??? Посоветуйте как быть!

Причина не в этом. Фотки давайте.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×