Есть такая проблема:

стоит насос Lowara BGm-7.

Насос имеет производительность ощутимо выше возможностей скважины,

хотя и тянет на пределе возможностей с 8-9метров

 

В скважине дебет - в районе 500литров в час...

 

В итоге - насос подает воду с бульбашками.

 

Пробовал пригасить насос вентилем на выходе,

но в итоге имею очень мелкие бульбашки....

 

Кто-нибудь ставил на такую проблему воздухосборник проточный,

как для отопления?

 

И как вообще будет сказываться завоздушивание на гидрофоре(есть 24, и 200литров)?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гидроаккумулятору ничего не будет.

Если будет сильный разрыв струи - может остановиться станция.

 

С развоздушками-автоматами есть одна большая сложность - те, что для отопления - имеют слишклм малую продуктивность по выводу воздуха через себя и как следствие- нужного результата не получите.

Те, что имеют большую продуктивность автоматического развоздушивания как правило очень дороги и не поставляются.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое давление тогда нужно выставить на клапане станции насоса,

т.к. сейчас по сути если закрыть кран, то начинается дерганье вкл\выкл насоса,

стоит вроде 2,5бар...

 

И еще - а куда воздух денется из гидрофора? ведь его будет все больше?

Значит будет "пырхать" кран с водой на кухне\ванной?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не могу ничего конкретно сказать.

Но дергание насоса может быть либо следствием поглюкивания реле включения, либо задачи слишком высокого нижнего диапазона включения .. либо еще несколькими причинами....

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такое было, кажись был подсос воздуха до станции, проверьте резьбовое соединение.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

У меня такое было, кажись был подсос воздуха до станции, проверьте резьбовое соединение.

 

поддерживаю....была похожая фигня только на скваженном насосе в приямке на полиэтиленовом колене подсасывало воздух, причем только в момент всасывания ...подтянули колено и всё прошло...советую протянуть все соединания

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все же бюджет скважины маловат...

 

Я уже менял муфту, без результата, затянуто все ОК.

остается как вариант только одно место - где может пузырить -

это сам конструктив насоса, типа где-то в нержавейке...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И все же бюджет скважины маловат...

 

Я уже менял муфту, без результата, затянуто все ОК.

остается как вариант только одно место - где может пузырить -

это сам конструктив насоса, типа где-то в нержавейке...

 

насосную станцию не просто запустить после того, как она засосала воздуха....сама она может уже и не запустится...шото у вас не так

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так Андрей и мучаеться по пол дня,чтоб её запустить,я-свидетель.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да, клапан я уже поменял, теперь стартует сразу :)

Только с пузырьками так и остается...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Только с пузырьками так и остается...
После долгой паузы сколько накачивается воды до появления воздуха? Может имеет смысл поставить реле времени, и качать воду порциями, зато без воздуха.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть такая проблема:

стоит насос Lowara BGm-7.

Насос имеет производительность ощутимо выше возможностей скважины,

хотя и тянет на пределе возможностей с 8-9метров

 

В скважине дебет - в районе 500литров в час...

 

В итоге - насос подает воду с бульбашками.

 

Озвучьте характеристики скважины:

- глубина скважины;

- статический уровень (когда не пользовались долго - от грунта до зеркала воды);

- динамический уровень (после длительной, вам судить :), прокачки - от грунта до зеркала);

- глубину забора воды от уровня грунта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Причина образования пузырьков воздуха - кавитация.

Причина большая глубина всасывания >9 м.(если всасывающий трубопровод не заужен, если заужен, то и на меньшей глубине), варианты решения:

Поставить глубинный насос

Поставить реле времени и больший гидроакумулятор.

 

При работе в таком режиме как сейчас - насосу не долго осталось

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Динамический уровень мне неизвестен...

 

Сейчас стоит на всасывании 32я труба,

можно поставить 40ю, с клапаном побольше, это улучшит ситуацию?

 

Я так понимаю, ну подсасывает воздух по чуть-чуть и ладно.

Чем это вредно для насоса?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Динамический уровень мне неизвестен...

 

Сейчас стоит на всасывании 32я труба,

можно поставить 40ю, с клапаном побольше, это улучшит ситуацию?

 

Я так понимаю, ну подсасывает воздух по чуть-чуть и ладно.

Чем это вредно для насоса?

 

ru.wikipedia.org/wiki/Кавитация

Вы писали, что насос всасывает воду на пределе с 8-9 метров и дебет не большой, после некоторого времени работы уровень воды в скважине (колодце) опускается еще ниже и в этот момент возникает эффект кавитации.

Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос

Давление на входе в насос это атмосферное давление - сопротивление трубопровода, атмосферное давление равно ~ 9м. Поэтому при глубине всасывания >9м. получается отрицательное давление, т. е. вакуум

При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эррозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя

 

P.S. Ссылки на статью в Википедии

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Динамический уровень мне неизвестен...

 

Сейчас стоит на всасывании 32я труба,

можно поставить 40ю, с клапаном побольше, это улучшит ситуацию?

 

Я так понимаю, ну подсасывает воздух по чуть-чуть и ладно.

Чем это вредно для насоса?

 

(ссылка устарела)

Вы писали, что насос всасывает воду на пределе с 8-9 метров и дебет не большой, после некоторого времени работы уровень воды в скважине (колодце) опускается еще ниже и в этот момент возникает эффект кавитации.

Как правило, зона кавитации наблюдается вблизи зоны всасывания, где жидкость встречается с лопастями насоса. Вероятность возникновения кавитации тем выше, — чем ниже давление на входе в насос

Давление на входе в насос это атмосферное давление - сопротивление трубопровода, атмосферное давление равно ~ 9м. Поэтому при глубине всасывания >9м. получается отрицательное давление, т. е. вакуум

При резком падении давления в зоне рабочего колеса насоса образуется вакуум, вода при низком давлении начинает вскипать. При этом напор резко падает. Режим кавитации приводит к эррозии рабочего колеса насоса, и насос выходит из строя

 

P.S. Ссылки на статью в Википедии

(ссылка устарела) - еще статья, более доступно описано

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомневаюсь, что это кавитация.

Сегодня сидел, наблюдал, у меня установлен кусок прозрачного шланга,

чтобы видеть пузырьки.

 

Выход на данный момент такой - я стал душить насос,

в итоге количество пузырей заметно уменьшается,

правда струя воды как раз 60-70 секунд на ведро(10-12литров)

 

Смотрел на зазор крана-задвижки, там остается малюсенький зазор,

и через него насос давит воду...

 

Как сказали сервисники Ловары, лучше так,

чем будет пересыхать керамика в насосе...

 

Думаю сильно поможет 200 гидрофор...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Пузырьки воздуха постоянно есть? или после некоторого периода работы?

Понаблюдайте за насосом, в момент появления пузырьков звук его работы меняется?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомневаюсь, что это кавитация.

Сегодня сидел, наблюдал, у меня установлен кусок прозрачного шланга,

чтобы видеть пузырьки.

 

Выход на данный момент такой - я стал душить насос,

в итоге количество пузырей заметно уменьшается,

правда струя воды как раз 60-70 секунд на ведро(10-12литров)

 

Смотрел на зазор крана-задвижки, там остается малюсенький зазор,

и через него насос давит воду...

 

Как сказали сервисники Ловары, лучше так,

чем будет пересыхать керамика в насосе...

 

Думаю сильно поможет 200 гидрофор...

 

Появление пузырьков воздуха может вызывать несоответствием производительности насоса по отношению к скважине тоисть насос слишком мощный, он работает на границе розрыва водяного столба что приводит к появлению пузырьков.

Своим вышесказанным опытом вы это подтвердили.В данном случае вам надо установить насос меньшей производительности.

Если вы будете и в дальнейшем придавливать насос краном то он долго не протянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гениальный пост, новейшие мысли, вы наверное тему даже сначала читали?!

 

Появление пузырьков воздуха может вызывать несоответствием производительности насоса по отношению к скважине тоисть насос слишком мощный, он работает на границе розрыва водяного столба что приводит к появлению пузырьков.

Своим вышесказанным опытом вы это подтвердили.В данном случае вам надо установить насос меньшей производительности.

Если вы будете и в дальнейшем придавливать насос краном то он долго не протянет.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Гениальный пост, новейшие мысли, вы наверное тему даже сначала читали?!

 

Без коментариев!!!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без обид, но:

1)про превышение мощности насоса над дебетом скважины я писал в самом начале темы

2)разрыва столба нет, что проверил опытами, а есть подсасывание воздуха, когда не хватает столба воды

3)и куда мне деть насос за 2400грн не подскажете?

Или просто пусть стоит, а я значит куплю новый, послабее мощностью?

Посему - сколько протянет, столько протянет...

 

4)меня больше волнует, что будет с пузырьками в водопроводе,

и в гидрофоре в частности...

 

 

За советы спасибо.

 

*******************************************************************

Появление пузырьков воздуха может вызывать несоответствием производительности насоса по отношению к скважине тоисть насос слишком мощный, он работает на границе розрыва водяного столба что приводит к появлению пузырьков.

Своим вышесказанным опытом вы это подтвердили.В данном случае вам надо установить насос меньшей производительности.

Если вы будете и в дальнейшем придавливать насос краном то он долго не протянет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Без обид, но:

1)про превышение мощности насоса над дебетом скважины я писал в самом начале темы

2)разрыва столба нет, что проверил опытами, а есть подсасывание воздуха, когда не хватает столба воды

3)и куда мне деть насос за 2400грн не подскажете?

Или просто пусть стоит, а я значит куплю новый, послабее мощностью?

Посему - сколько протянет, столько протянет...

 

4)меня больше волнует, что будет с пузырьками в водопроводе,

и в гидрофоре в частности...

 

 

За советы спасибо.

 

 

Попробуйте поставить сороковую трубу на всасывании может решить проблему.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сомневаюсь, что это кавитация.

2)разрыва столба нет, что проверил опытами, а есть подсасывание воздуха, когда не хватает столба воды

 

Взаимопротиворечащие друг другу слова

 

За цену 200 л. гидроаккумулятора можно купить:

Пластиковую накопительную ёмкость, глубинный насос (бюджетный), электропоплавок, реле времени, дополнительные трубы для того чтобы это все смонтировать.

Подключить существующий насос к этой ёмкости.

При этом избавитесь от пузырьков, насосы прослужат долго и без проблем, получите больший комфорт и запас воды.

Все это есть смысл делать если есть место для установки всего этого оборудования

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О такой конструкции уже думал,

но все равно ведь проблема пузырьков никуда не денется.

Глубинный насос в 63ю трубу не сядет...

как вариант думал о более заглубленном приямке над скважиной,

а не приямке в котельной, как сейчас.

 

Сейчас есть дорогой насос ловара, и гидрофор на 200л тоже стоит в углу уже почти год,

так что буду подключать имеющееся оборудование,

если не будет работать - тогда накоп.емкость и поплавок...

 

Спасибо за внимание к проблеме!!!Ценю советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...