BeeKeeper Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Есть желание самостоятельно развести электрокабели по своему термодому. Но правила однозначно говорят: «По сгораемым поверхностям только в металлических трубах». Но, как говорится коллективный разум великая вещь. Поиск по форуму принес вот такую идею от Energon. В общем решил вырезать пенопласт самого до бетона. Закрепить по бетону металлорукава. И протянуть по ним кабель. На этих выходных дело дошло только до вырезания пенопласта. Кстати, необходимо заметить, что он хоть и пенопласт, но сказать, что резать его легко и приятно нельзя. Пришлось немного попотеть. Т.е. главная идея такова, чтобы не тянуть проводку по сгораемым поверхностям вообще. А просто вырезать эти самые сгораемые поверхности до бетона. А впоследствии все заштукатурить, создав таким образом вокруг металлорукавов оболочку из негорючей штукатурки толщиной, как минимум 20 мм. Если мои мечты осуществятся, и мне удастся переделать договор в Васильковэнерго с 5 до 15 квт. Каким кабелем рационально разводить мастерскую (4х5 м) и котельную (2,4Х5 м). Достаточно ли сечение 4 мм2? (т.е. достаточно ли кабеля ВВГнг 5х4). Или все-таки лучше ВВГнг 5х6? Я думаю, что особо финансовой разницы на 20 погонных метрах не будет. Вопрос скорее сводится к тому, возможно ли протянуть кабель ВВГнг 5х6 через хотя бы 2 поворота в 90 град.? Какого производителя кабель брать? Ну как для себя любимого Чтобы по ГОСТу и нормального качества, как самой жилы, так и изоляции. Опять же вопрос к практикам. Какой диаметр металлорукава брать. Предполагаю тянуть один кабель в одном рукаве. Но опять же, чтобы протяжка не требовала титанических физических сверхусилий. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 15 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 15 травня 2016 Кабель под потребителя выбирается. Если обычные розетки и свет то толще 2,5 и 1,5 мм2 соответсвенно, смысла никакого нет. Расстояния не те чтоб кабель утолщать на розетку 16А Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 16 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 16 травня 2016 Да, я в спешке не описал все свои задумки. Я долго колебался, возможен ли такой вариант. Обнаружил что возможен. Вот свежая тема на форуме: По щитку на этаж, или один на все? И аналогичным образом думаю реализовать у себя. То есть имеем: цокольный этаж 10х5 м (2 комнаты: мастерская 5х4.5 м + котельная 5 х 2.4 м) ну и тамбур между ними. И встал вопрос каким кабелем запитать цокольный щиток. Так, чтобы с запасом, и не перекладывать впоследствии. А задача со многими неизвестными. Сейчас трудно предугадать, что может быть одновременно ключено в мастерской. Да еще может так совпасть, что отрезная машина (2.5 кВт, этектрочайник (захочется чайку сделать , и освещение окажутся на одной фазе). И вопрос скорее из разряда "а как у вас? Каким кабелем вы у себя мастерскую запитали?". Что бы вы посоветовали исходя из того, что на 25 погонных метрах разница в цене кабеля абсолютно некритична. Смущает лишь то, что, чем толще сечение, тем труднее его будет протянуть по металлорукаву. P.S. Предполагаю на каждом углу установить ревизию, чтобы протягивать максимум через 2 поворота металлорукава. Приблизительно такую, как на фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 17 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 Пора определяться с кабелем. Посмотрел таблицу вот здесь. По сечению, думаю, что все-таки ВВГнг 5х6 будет достаточно с запасом. Вряд ли в мастерской реально навключать на одной фазе больше 7 кВт приборов. Производственный цех в подвале устраивать не планирую . Теперь решить бы с производителем. Чей кабель соответствует ГОСТу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 30 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 30 травня 2016 Доброго всем дня. Хотел уточнить следующий вопрос. Если вырезан пенопласт (в сечении получается прямоугольник 120х50 мм) см. мои фото в предыдущем посте. После прокладки кабеля данная штроба будет заштукатурена. Сам вопрос: в чем допускается (согласно ПУЭ) в данном случае прокладывать кабель: Металлорукав. Гофра Другие варианты И еще диаметр металлорукава (гофры, если окажется, что она допустима в данном случае), для кабеля ВВГнг 5х6 Нашел справочную таблицу. Получается, что необходим диаметр 32 мм (если, конечно, я ничего не перепутал ). Я в Новой линии покрутил кусок такого металлорукава, довольно внушительный диаметр получается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 31 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 Доброго всем дня. Хотел уточнить следующий вопрос. Если вырезан пенопласт (в сечении получается прямоугольник 120х50 мм) см. мои фото в предыдущем посте. После прокладки кабеля данная штроба будет заштукатурена. Сам вопрос: в чем допускается (согласно ПУЭ) в данном случае прокладывать кабель: Металлорукав. Гофра Другие варианты Начну с того, что здесь слово "металлорукав" забудьте вообще - он ни к чему. Учитывая, что стены выполнены из несгораемых материалов: а) самый правильный, учитывающий еще и требования ДБН по сменяемости электропроводки - прокладка кабеля в пластиковой трубе, с дальнейшим оштукатуриванием со всех сторон. б) прокладка кабеля непосредственно по стене, с дальнейшим оштукатуриванием со всех сторон. Кабель в таком случае должен иметь такие характеристики, как возможность непосредственной прокладки в бетон (на худой конец, в штукатурке, но под прокладку в штукатурке, сейчас пишут на все кабели и провода без разбору ). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BeeKeeper Опубліковано: 31 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 прокладка кабеля в пластиковой трубе, с дальнейшим оштукатуриванием со всех сторон. Спасибо! ;) Задача значительно упрощается. Труба такая сгодится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Firetuf Опубліковано: 31 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 31 травня 2016 Спасибо! ;) Задача значительно упрощается. Труба такая сгодится? так, как уже оговаривалось, что будет дальнейшее оштукатуривание, то трубу выбирайте любую, какая Вам выгшоднее и доступнее. самая подходящая - это инженерные электротрубы, также можете без проблем применять и гофротрубу, как по мне, в данном случае важны удобства при работе (протяжка, углы поворотов) и экономическая составляющая. Приобретете еще и качественный кабель с круглой антифрикционной оболочкой (скользкой), то и вовсе не ощутите проблем протяжки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...