Сколько Ампер в 1 кВт

Seva123

Рекомендовані повідомлення

Нужно подключить двигатель мощность 37 кВт. Входная линия 40Квт

автомат на 90 Ампер. Выдержит или нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое минимальное сечения кабеля допустимо. Длина линии 65 мет.

кабель пойдет на улице. по фасаду здания.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При прокладке провода "воздушкой" медный кабель с монолитной жилой, например ВВГ диаметром 16мм при длительных нагрузках держит порядка 75А, но учитывая то что :

1 расстояние больше 50 м

2 напряжение в сети к сожалению у нас не всегда 380 а зачастую намного ниже

3 кабеля не всегда соответствуют заявленому сечению

4 у Вас же не только движок на нём будет сидеть

Вам нужно брать 25мм меди или 35мм алюминия:beer:

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

смотря что за автомат с какой характеристикой и что за двигатель,что вращает.Если компрессор то может и через пару пусков сработать.Хотя я думаю что у вас не 90 А.Такого номинала просто нету.Может 80А.Тогда скорее всего при пуске сработает.Лучше всего ставить автоматы с регулируемыми установками по теплу и по кратности тока отключения. .Он рассчитан на пусковые токи,в нем есть тепловое реле,регулируемое.Отпадает необходимость в отдельном тепловом реле.37 кВт это где то 68 А.

Либо поставить реле защиты двигателя с трансформаторами тока.Эти реле защищают от пропадания,изменения чередования фаз и тд.В общем вариантов пуска и защиты много.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ін=37/(КОРЕНЬ(3)*0.85*0.38 =66.14A.

І(уставки автомата)=1,25*Ін=1,25*66,14=82,67А.

Надо брать автомат с теловой уставкой на 100А., и уставкой по току короткого замикания не ниже 10Ін. Но для пуска такого двигателя надо ставить контактор с тепловим реле и кнопками. Автомат должен защищать кабель (в первую очередь), если использовать для пуска может бистро вийти из строя, а двигатель защищает тепловое реле.

 

"Колобка" убрал. LM

Змінено користувачем LM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

чтоб полностью сказать что ставить надо знать на что работает двигатель.Есть автоматы специально для защиты двигателей.В них регулируемая тепловая и электромагнитная защита в широких пределах.В дорогих моделях она еще и электронная.

Автоматы на большие токи

www.moeller.kiev.ua/moeller/files/pdf/Katalog%20LZM%20RUS%2024_8.pdf

автоматы защиты на малые токи

www.moeller.kiev.ua/moeller/files/pdf/xStart_2009_new.pdf

там же ,если интересно можно скачать программу по подбору автоматов защиты двигателя и контакторов.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...
забыли учесть пусковые токи. Ток умножь хотя бы на 2,5-3.:lol:

Автоматы рассчитаны на кратковременный перегруз:

Кривая В - трехкратный в течение 10 с

Кривая С - пятикратный в течение, примерно, 8 с

1815561849_.jpg.ed4ae45635496d8b36390825fdf3d09c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...