уважаемые форумчане, нужен ваш совет по дымоходу.

 

у меня стены дома выполнены лицевым кирпичом Керамейя (пустотность 36%). соответственно, облицовку дымохода над кровлей надо бы делать таким же цветом - ну чтобы все красиво получалось. понятное дело, что сам дымоход надо делать из полнотелого кирпича, а потом его облицовывать.

вопрос - не будет ли такой дымоход слишком тяжелым?

можно ли выступающую поверх кровли часть дымохода сделать только из пустотного кирпича, если внутри (от котла) будет труба?

 

спасибо всем за авторитетное мнение и рекомендации!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

уважаемые форумчане, нужен ваш совет по дымоходу.

 

у меня стены дома выполнены лицевым кирпичом Керамейя (пустотность 36%). соответственно, облицовку дымохода над кровлей надо бы делать таким же цветом - ну чтобы все красиво получалось. понятное дело, что сам дымоход надо делать из полнотелого кирпича, а потом его облицовывать.

вопрос - не будет ли такой дымоход слишком тяжелым?

можно ли выступающую поверх кровли часть дымохода сделать только из пустотного кирпича, если внутри (от котла) будет труба?

 

спасибо всем за авторитетное мнение и рекомендации!

Думаю что да -у вас получится что то вроде гильзованого дымохода :D

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можно сделать дымоход из облицовочного кирпича,без рядового.

 

...вот такой - 00000077s.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...вот такой - 00000077s.jpg

 

Как правильно называется насадка-флюгер на дымоход как на фотографии? Я посмотрел, Вы почти на всех своих работах именно такие флюгера используете. Как я понял он против ветра поворачивается и закрывает дымоход от осадков. Если не сложно, агрументируйте выбор флюгера. Спасибо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно называется насадка-флюгер на дымоход как на фотографии? Я посмотрел, Вы почти на всех своих работах именно такие флюгера используете. Как я понял он против ветра поворачивается и закрывает дымоход от осадков. Если не сложно, агрументируйте выбор флюгера. Спасибо.

 

100%-у отсутствие опрокидывания тяги, и как результат дымления камина.

Увеличение тяги. Помогает компенсировать недостающие высоты дымохода или компенсировать сложную конфигурацию крыши, изз-за чего бывают завихрения воздуха и обратная тяга

Защита от атмосферных осадков. Хотя это такой спорный вопрос. В конце- концов дождь же не ведрами льется в труду и снег не грузовиками сыпется внутрь:rolleyes:. Но зато на душе спокойно:)

Иногда роза ветров играет роль в опсутствии или в опрокидывании тяги. Флюгер всегда гаранирует попутный ветер

Ну и можно продолжать еще.....

 

Единственное.... Не переборщить бы с избыточной тягой, чтоб дрова в трубу не улетали:beer:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Увеличение тяги. Помогает компенсировать недостающие высоты дымохода или компенсировать сложную конфигурацию крыши, изз-за чего бывают завихрения воздуха и обратная тяга

 

Любой флюгер сбивает тягу , за исключением дефлектора - ЦАГИ

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любой флюгер сбивает тягу , за исключением дефлектора - ЦАГИ

 

Обоснуйте ответ. Что потразумевается под словом "любой"? Например тот, что выставлен в посте ДЫМАРИ? Или какой? ....

Покажите каринки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Обоснуйте ответ. Что потразумевается под словом "любой"? Например тот, что выставлен в посте ДЫМАРИ? Или какой? ....

Покажите каринки.

Любой элемент дымохода (кроме прямолинейных одного диаметра) имеет коэфициент местного сопротивления....даже просто окончание трубы имеет сопротивление.

Дефлектор ЦАГИ...чем сильнее на него дует ветер, тем большую тягу он обеспечивает...просто за счет конструкции. Применяется на оголовках вентиляционных шахт.

зы. кстати по нормам любые насадки на дымовые трубы запрещены :D

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Любой элемент дымохода (кроме прямолинейных одного диаметра) имеет коэфициент местного сопротивления....даже просто окончание трубы имеет сопротивление.

Дефлектор ЦАГИ...чем сильнее на него дует ветер, тем большую тягу он обеспечивает...просто за счет конструкции.

зы. кстати по нормам любые насадки на дымовые трубы запрещены :D

 

Запрещены, но их выпускают и используют. А если посмотреть литературу по печному делу, то какх только конструкций рекомендуемых там не встретишь! :rolleyes:

А по поводу флюгера... Конструкция такова, что при любом ветре он способен обеспечить стабильную тягу и избежать опрокидывания тяги. Как он сбивает тягу незнаю:unknown:. Пару каминов было у меня где я его использовал. Но что тяга исчезала или уменьшилась, что то вообще не заметил. Один из этих заказчиков любитель огня, звонит и только благодарит.

Хотя предпочитаю оголовки без всяких насадок.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за всякими фендиклюшками(полезными и не очень)заболтали реальную проблему-у всех труб от котлов на лицо сильное остывание и проблема конденсата очень реальна.Так сделайте же всё что б труба не остаыала так быстро,т.е. всё полезно-и гильзование и утепление
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

за всякими фендиклюшками(полезными и не очень)заболтали реальную проблему-у всех труб от котлов на лицо сильное остывание и проблема конденсата очень реальна.Так сделайте же всё что б труба не остаыала так быстро,т.е. всё полезно-и гильзование и утепление

Все новые котлы низкотемпературные по дымовым газам, про конденсатники я вообще молчу.

Классический газоход как таковой подойдет теперь только камину.

В идеале отвод дымовых газов надо делать трехслойной предварительно утепленной трубой. Внутренний слой кислотостойкая нержавейка, наружный по финансам, лучше нержавейку но можно и оцинковку, это уже не критично.

Программа минимум, это однослойная нержавеющая труба в дымоход (гильзование). Промежутки можно засыпать керамзитом.

Чистку и отвод конденсата в нижней части в любом случае надо делать. Конденсат был есть и будет..температуры уже не те :D

...А по поводу флюгера... Конструкция такова, что при любом ветре он способен обеспечить стабильную тягу и избежать опрокидывания тяги. ....

немножко не так. Он не "обеспечивает тягу", если понимать это под "увеличивает" тягу, он защищает от задувания...по факту обеспечивая стабильную тягу но при этом создает какое то там сопротивление. А в практике просто надо не забывать что это "тормоз" на трубе, а не "газ" :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как правильно называется насадка-флюгер на дымоход как на фотографии? Я посмотрел, Вы почти на всех своих работах именно такие флюгера используете. Как я понял он против ветра поворачивается и закрывает дымоход от осадков. Если не сложно, агрументируйте выбор флюгера. Спасибо.

 

...флюгер-дефлектор..., в переводе защищаю-отвожу....

Эта конструкция защищает от осадков и "отводит" отверстие дымохода по ветру...

Все планера ЦАГИ давно морально устарели....00000537.gif

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Программа минимум, это однослойная нержавеющая труба в дымоход (гильзование). Промежутки можно засыпать керамзитом.

 

Настоятельно не рекомендовал бы этого делать.

Труба имеет толщину макс 1 мм, длинна 1 метр, постоянно ходит (т.е. расширяется и сужается как по ширине так и по высоте). Если Вы засыпаете керамзит в полости между стенками трубы и дымоходом то со временем он начинает усаживаться и давить на трубу, результат может быть плачевным.

Данную процедуру допустимо производить только с толстостенными цельными трубами.

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 місяці потому...

Ребята, а подскажите что-нибудь по выходу вентиляции -- у меня есть тема, но пока форумчане не очень помогают -- ссылка :: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=51986 ....

Спасибо за помощь и любые советы -- может всем пригодится !!

Змінено користувачем InSAn
профиксил битую ссылку
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

немножко не так. Он не "обеспечивает тягу", если понимать это под "увеличивает" тягу, он защищает от задувания...по факту обеспечивая стабильную тягу но при этом создает какое то там сопротивление. А в практике просто надо не забывать что это "тормоз" на трубе, а не "газ" :)

 

я бы добавил, что тормоз он только в полное отсутствие ветра...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот если это будет не горячий дымоход, а простой вентиляционный канал -- есть ли способы предотвращения опрокидывания тяги в вент. канале, если его верхний край находится ниже крыши дома и может попадать в зону ветрового подпора ?!?

Как решали этот вопрос в тех зданиях, где нельзя было поднимать никакие трубы, чтобы не портить внешний вид или по техническим особенностям, если нельзя выше барельефов на фасаде или куполов по историко-культурным или религиозным соображениям, например:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663

+++

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот если это будет не горячий дымоход, а простой вентиляционный канал -- есть ли способы предотвращения опрокидывания тяги в вент. канале, если его верхний край находится ниже крыши дома и может попадать в зону ветрового подпора ?!?

Как решали этот вопрос в тех зданиях, где нельзя было поднимать никакие трубы, чтобы не портить внешний вид или по техническим особенностям, если нельзя выше барельефов на фасаде или куполов по историко-культурным или религиозным соображениям, например:

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663

+++

Поставьте в вент. канал обыкновенный электрический вент, который предначначен для этих целей. В магазинах их большой выбор

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да вот готов полностью с вами согласиться, но есть одна загвоздка -- при проверке вентиляции для подключения газа непросто доказать постоянство вытяжки при возникновении ветрового подпора! При этом жестких норм по вытяжке выше крыши для частн. дома - нет!

Вот выключили свет -- не работает вентилятор, а ветер придавил вытяжку. Да и котел наш тоже без света не работает и газ в горелку перекрыт (закрытый тип горелки с турбиной). Но они гутарят, что газ может-де травить на соединениях труб и оставаться в хате.

Вот и стремятся люди найти такую форму насадки на верх вент. трубы, чтобы исключить влияние ветра при трубе ниже крыши дома --

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663

-- как решен вопрос в церквях и костелах, где нельзя поднимать трубу выше больших куполов и там обязательно появится ветровой подпор!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

да вот готов полностью с вами согласиться, но есть одна загвоздка -- при проверке вентиляции для подключения газа непросто доказать постоянство вытяжки при возникновении ветрового подпора! При этом жестких норм по вытяжке выше крыши для частн. дома - нет!

Вот выключили свет -- не работает вентилятор, а ветер придавил вытяжку. Да и котел наш тоже без света не работает и газ в горелку перекрыт (закрытый тип горелки с турбиной). Но они гутарят, что газ может-де травить на соединениях труб и оставаться в хате.

Вот и стремятся люди найти такую форму насадки на верх вент. трубы, чтобы исключить влияние ветра при трубе ниже крыши дома --

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=810663#post810663

-- как решен вопрос в церквях и костелах, где нельзя поднимать трубу выше больших куполов и там обязательно появится ветровой подпор!

В церквях котел стоит в отдельном помещении, а в само здание церкви подводят только воду в радиаторы

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Геннадий, но труба же все равно в зоне ветрового подпора, т.к. она ниже куполов церкви, в каком-бы помещении котел не находился !!! Как это решают ??? Кто знает -- подскажите !!

Тем более, что радиаторы только в последнее время в церквях ставят, а целыми столетиями до этого отапливали без них !! При чем же тут отдельное помещение ?? Как это делали, как устраняли ветровой подпор на трубе ??

Была попытка обсудить это на форуме, но как-то заглохла, а ведь такие познания могут пригодится в жизни --

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=807205#post807205

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Геннадий, но труба же все равно в зоне ветрового подпора, т.к. она ниже куполов церкви, в каком-бы помещении котел не находился !!! Как это решают ??? Кто знает -- подскажите !!

Тем более, что радиаторы только в последнее время в церквях ставят, а целыми столетиями до этого отапливали без них !! При чем же тут отдельное помещение ?? Как это делали, как устраняли ветровой подпор на трубе ??

Была попытка обсудить это на форуме, но как-то заглохла, а ведь такие познания могут пригодится в жизни --

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=807205#post807205

Ставили печи и в церквях. А перед этим умные люди изучали розу ветров и при строительстве труб исходили от этого.Попробуйте обратиться к спецу по флюгерам, он под ником ДЫМАРИ. Я думаю, что скорее всего он Вам подскажет какой дефлектор можно приспособить, чтоб не было опрокидывание тяги

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

спасибо, обязательно обращусь, ибо советы нужны ...

А если создать внутри помещения избыточность воздуха с помощью принудительного притока -- то ветровой подпор не сможет тягу развернуть или нет ??

Вот допустим совместить необходимое с полезным -- поставить рекуператор со встроенным вентилятором -- так еще и тепло от вытяжки будем использовать !! Или это слишком дорогое удовольствие, а в борьбе за тягу не очень эффективное ?? У кого-то есть какие-нибудь сведения ?? И нужен ли тогда на вент. канал дефлектор?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...для сооружений... Церковь не хлеб, она памятник, но тепло надо... Дымоходов мастера решали вот так....00000847s.jpg В правом углу, на фото видно дымоходик...

00000847s.jpg.7dcdb7ce85643db54a237795e3e09f25.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

К сожалению, не удается разглядеть -- есть ли на нем флюгарка или это просто насадка неповоротная ?? И какая тогда она -- за счет чего устраняется ветровой подпор, если ветер справой стороны рисунка ( т.е. газовики перегибают палку ) ?!
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...