Дымоходная труба.

Alexander Pryakha

Рекомендовані повідомлення

Установил я дымоходную трубу на крыше для котла твердотопливного - год назад

диаметром 140мм. Думал хватит емкости этой трубы.

Но как оказалось - этого недостаточно.

Спрашивал же ж у менеджера в Коминвенте - какую трубу взять.

А он только мычал - что от котла зависит.

Ну мне нужно на 21 КВт - спрашиваю 140мм подойдет???

Он мычит - УГУ!. Вот гад...Тупой оказался менеджер.

Ну купил я эту трубу. Прорезали церепицу на крыше.

Установили дымоход с утеплением - нержавейку. на 1 м выше покрытия крыши и вниз на 1 м. Т..е. всю трубу не устанавливали.

 

Как оказалось что диаметр трубы считается по формуле.

Вообщем формула звучит так

Площадь сечения трубы котла= мощность х длина трубы х коэффициенты.

Формула точная гдето есть у меня - кому интересно могу выложить.

 

Так получилось - что мне для котла ТТ мощностью 24 КВт и длиной трубы 7,0 м требуется диаметр 250мм.

А у меня стоит 140мм.

Т.е. трубу нужно менять на большего диаметра.

Тут сложности нет - поменять ее внутри.

Сложности с заменой возникают при прохождении через крышу (надо резать черепицу, обклеивать трубу - там сейчас снег и лед).

 

Вопрос - можно ли не менять трубу вверху - а заменить только часть трубы внутри дома.???

Т.е. я внутри дома пускаю трубу диаметром 300мм - длиной 5 м, а на выходе у меня узкая труба диаметром 140мм длиной 2м.

Теоретически тяга должна вырасти - а на практике как? кто сталкивался?.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое сечение выхода на дымоход у котла? Там от этого тоже пляшется. Если не больше смотри опытным путем - тяга должна быть такой ,что внутри котла огонь зажженой спички или бумаги тянется к выходу дымохода.

Котел с принудительным наддувом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Установил я дымоходную трубу на крыше для котла твердотопливного - год назад

диаметром 140мм. Думал хватит емкости этой трубы.

Но как оказалось - этого недостаточно.

Спрашивал же ж у менеджера в Коминвенте - какую трубу взять.

А он только мычал - что от котла зависит.

Ну мне нужно на 21 КВт - спрашиваю 140мм подойдет???

Он мычит - УГУ!. Вот гад...Тупой оказался менеджер.

 

Да правильно он мычал !

Действительно, от котла зависит. И действительно, для котлов до 21 КВт, обычно 140 мм внутреннего (!) диаметра хватает. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Как оказалось что диаметр трубы считается по формуле.

Вообщем формула звучит так

Площадь сечения трубы котла= мощность х длина трубы х коэффициенты.

Формула точная гдето есть у меня - кому интересно могу выложить.

 

Так получилось - что мне для котла ТТ мощностью 24 КВт и длиной трубы 7,0 м требуется диаметр 250мм.

 

:shock:

 

250 мм на ТТ котёл 24 Квт ?! :o

Что за формула такая ?! И кто Вам сказал, что Вашей трубы не достаточно ?

 

Может быть Вам просчитали трубу под камин ? ;)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос - можно ли не менять трубу вверху - а заменить только часть трубы внутри дома.???

Т.е. я внутри дома пускаю трубу диаметром 300мм - длиной 5 м, а на выходе у меня узкая труба диаметром 140мм длиной 2м.

Теоретически тяга должна вырасти - а на практике как? кто сталкивался?.

 

А вот это - ни в коем случае ! Ни для котла, ни для камина !

 

Настоятельно рекомендую проконсультироваться с проверенными ( ! ) спецами. 250 мм труба для котла - чушь полная ! :fool:

Как правило, для ТТ бытовых котлов диаметр: от 140 до 165 мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:shock:

 

250 мм на ТТ котёл 24 Квт ?! :o

Что за формула такая ?! И кто Вам сказал, что Вашей трубы не достаточно ?

 

Может быть Вам просчитали трубу под камин ? ;)

 

 

Вот из руководства для ТТ котла

 

ПОДВЕДЕНИЕ ДЫМОХОДА

Дымоход должен соответствовать

следующим требованиям:

 

– диаметр дымохода не должен быть меньше

диаметра трубы соединения с котлом: для

дымоходов с квадратным или

прямоугольным сечением внутреннее

сечение должно быть на 10% больше

сечения трубы соединения с котлом;

– полезное сечение дымовой трубы может

быть вычислено с помощью следующей

формулы:

 

904f72ed8de5.jpg

 

S сечение дымохода в см2

 

K коэффициент уменьшения:

– 0,045 дерево

– 0,030 уголь

P мощность котла в ккал/час (1,163 кВт = 1000 ккал/час)

H высота дымохода в метрах (измерение

должно проводиться от линии пламени

до верхней внешней точки трубы).При

выборе размеров трубы необходимо

учитывать фактическую высоту

дымохода (измеренную в метрах от

пламени до верхней внешней точки

трубы)

уменьшенную на:

– 0,50 м при каждом изменении

направления трубы соединения

котла с дымовой трубой,

– 1,00 м на каждый метр

горизонтального положения трубы

соединения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А какое сечение выхода на дымоход у котла? Там от этого тоже пляшется. Если не больше смотри опытным путем - тяга должна быть такой ,что внутри котла огонь зажженой спички или бумаги тянется к выходу дымохода.

Котел с принудительным наддувом?

Сечение выхода 140мм.

Проверка спичкой - не показатель - Тяги может быть недостаточно.

Котел - энергонезависимый, без поддува.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот это - ни в коем случае ! Ни для котла, ни для камина !

 

.

А это почему?

У меня у дедушки в селе именно так и выполнено

- идет от печи кирпичная труба сечением дымохода 250х250

- а вверху на чердаке стоит круглая асбестовая труба меньшего диаметра

и замазано глиной. Стоит более 10 лет - полет нормальный

Змінено користувачем Alexander Pryakha
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сечение выхода 140мм.

Проверка спичкой - не показатель - Тяги может быть недостаточно.

Котел - энергонезависимый, без поддува.

У меня в паспорте сказано - сечение должно быть 250х250, но не меньше выходного сечения дымохода котла :)

А в этом выходном патрубке еще стоит регулируемая заслонка, я ее на минимум поставил.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А вот это - ни в коем случае ! Ни для котла, ни для камина !

 

Настоятельно рекомендую проконсультироваться с проверенными ( ! ) спецами. 250 мм труба для котла - чушь полная ! :fool:

Как правило, для ТТ бытовых котлов диаметр: от 140 до 165 мм.

 

Может аругменты какие-то есть...

А то чего-то чушью идею обозвал - а сами в кусты.

Я все таки формулам привык доверять...

Я вот думаю трубу для первого этажа - в котельную завтра закупать 250мм ,- ее приваривать к шиберу котла - а на втором этаже переход 140мм на существующую труду 140мм.

Наверное так.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может аругменты какие-то есть...

А то чего-то чушью идею обозвал - а сами в кусты.

Я все таки формулам привык доверять...

Я вот думаю трубу для первого этажа - в котельную завтра закупать 250мм ,- ее приваривать к шиберу котла - а на втором этаже переход 140мм на существующую труду 140мм.

Наверное так.

 

Извини ! Но, как говорится : всё, что знал - сказал. Ну не встречал я котлов с трубами диаметром 250 мм.! Себе под будущий ТТ котёл ( а планирую минимум на 32 Квт ) загильзовал в дымоход 150 мм нержавейку.

 

Ещё раз советую проконсультироваться у спецов. На нашем Форуме, по ТТ ( и не только ) для меня авторитет Сергей 31.

Ну, и давно пора определиться с моделью. Тогда всё проще. Заходишь на сайт производителя и читаешь.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да правильно он мычал !

Действительно, от котла зависит. И действительно, для котлов до 21 КВт, обычно 140 мм внутреннего (!) диаметра хватает. :)

 

да, мне там тоже намычали 130мм на чугунную топку вместо 200.

слава богу работает. иначе ситуация такая-же .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну, и давно пора определиться с моделью. Тогда всё проще. Заходишь на сайт производителя и читаешь.

Так я определился с котлами.

У меня электрокотел Титан 15 КВт 380В

и твердое топливо-газ котел Житомир-2 (21 КВт) .

Мне чесно говоря пока незахотелось брать импортный котел.

Житомир-2 взял за 3500 грн (новый) - этож можно сказать бесплатно.

Проверю в работе -если не понравится возьму любой другой - там пару двухдюймовых стальных труб переварить - делов на пол дня..

Главное что система у меня гравитационная с насосом и специалисты по монтажу класные.

А вот с дымоходной трубой буду решать па перспективу - 250мм на первом этаже в котельной и то что есть -140мм на втором этаже пока будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда делали дымоход на печку, печники сказали, что сечение труб уменьшать нельзя. Но в практике работает, если меньшее сечение и соответственно высота трубы обеспечивают нормальную тягу. Но в таком случае чаще могут возникать проблемы с тягой.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В продолжение темы.

В техничке на котлы описаны диаметр присоединения дымохода и фланцев.

Но нет ни слова о том, что дымоход должен и дальше идти 150-250мм и вся разводка 2"!

Зато есть требования по тяге в дымоходе в Па.

Я так понимаю, что пофиг, каким диаметром сделан дымоход, главное, чтобы тяга была соотв.

 

В связи с этим второй, уже вопрос. :)

В доме стоит буржуйка с трубой 130 и подсоединена к гильзе из нержавейки в стене 100 (лохонулся я с гильзой) при этом тяга даже лучше чем отличная.

Даже когда открываешь дверцу сначала выскакивает дым в дом, но потом как пылесосом втягивается обратно.

Зажженная спичка, поднесенная к отверстию дымохода (холодного) гаснет от потока воздуха.

Для ТТ котла планировал закупить новый дымоход 160-180 в кожухе и пустить по наруже дома :(

Но вчера после работы растопил буржуйку и крутился на втором этаже.

Слышу нарастает гул. Я вниз. Моя буржуйка гудит как реактивный самолет, а весь видимый участок дымохода (и в стене думаю тоже) уже красный. Там тяга через 100мм была такая...

В общем я в буржуйку подлил литр воды :)

 

Теперь вот думаю, а нужно ли еще один дымоход большого диаметра (не известно еще, какая будет тяга в нем) для ТТ с выходом 140, если мой 100 аж гудит?

Читал на российских сайтах, что есть устройства для измерения тяги, у кого у нас такие можно достать?

Как для меня, вопрос важен, т.к. с добавлением нового дымохода и изменения расстановки оборудования по котельной будет гемор еще тот - есть нюансы, в общем:)

 

Спасибо заранее, жду и надеюсь на конструктив спецов и практиков :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В техничке на котлы описаны диаметр присоединения дымохода и фланцев.

Но нет ни слова о том, что дымоход должен и дальше идти 150-250мм и вся разводка 2"!

Зато есть требования по тяге в дымоходе в Па.

Ага и еще там нет ни слова про длинну трубы

 

 

Теперь вот думаю, а нужно ли еще один дымоход большого диаметра (не известно еще, какая будет тяга в нем) для ТТ с выходом 140, если мой 100 аж гудит?

Данные по длине дымоходов и диаметрам в зависимости от мощности можно посмотреть на странице

www.opop.com.ua/?pid=seria_h

Встречал и на других страницах - похожие данные.

Присматривался я к этому котлу на H 424 на24КВт (960 евро) - так там под него - на 6 метров надо гнать трубу диаметром 250мм.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ага и еще там нет ни слова про длинну трубы

 

 

 

Данные по длине дымоходов и диаметрам в зависимости от мощности можно посмотреть на странице

www.opop.com.ua/?pid=seria_h

Встречал и на других страницах - похожие данные.

Присматривался я к этому котлу на H 424 на24КВт (960 евро) - так там под него - на 6 метров надо гнать трубу диаметром 250мм.

 

Если разобраться в физике, то выгнав 6м 250мм трубы, но разместив ее в не продуваемом месте не будет тяги. А котлу нужна тяга, а не метраж.

Возможно для каких-то "средних" условий эксплуатации посчитано, что труба Д=250мм и Н=6м обеспечит требуемые ХХ Па. Но это не аксиома, и при изменении условий эксплуатации/размещения получим те же ХХ Па при более тонком и высоком дымоходе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если разобраться в физике, то выгнав 6м 250мм трубы, но разместив ее в не продуваемом месте не будет тяги. А котлу нужна тяга, а не метраж.

Это зависит от котла: если он с принудительным нагнетанием , то хорошая тяга ему в принципе не нужна, ему нужно лишь достаточное сечение ,чтобы через него успел проходить обьем воздуха.

А котлы без принудтиельного нагнетания мне сложно представить как в них оптимально поддерживать режим горения. особенно при использовании в качестве топлива уголь или влажных дров - их иногда даже принудиловкой проблематично поддерживать в горении. На одном российском форуме читал как люди приспосабливают сами к котлам нагнетающие вентиляторы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если разобраться в физике, то выгнав 6м 250мм трубы, но разместив ее в не продуваемом месте не будет тяги. А котлу нужна тяга, а не метраж.

Ну тут Вы заблуждаетесь.

Тяга - это пререпад давления.

Чем больше перепад - тем больше тяга.

Так перепад давления зависит от высоты трубы.

И продуваемость ветром тут непричем.

Если ветра не будет, небудет и тяги, чтоли? - и мы замерзнем?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну тут Вы заблуждаетесь.

...

И продуваемость ветром тут непричем.

 

Да нет.

Попробуйте трубу провести трубу по франтону, но не выводя выше крыши, а оставить на 50см ниже.

Вторую - поднять на 0,5м выше крыши.

Посмотрите что получится ;)

"Сдувание" отходящих газов равноценно разжижению, падению давления.

Помните опыт со школьной физики - подуть в промежуток между двумя висящими вертикально листами бумаги? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну что сказать. Был я сегодня в Коминвенте - купил трубу ф250 длиной 4 м, колено для котла поворотное, ревизию (тройник), крепеж - все нержавейка

Ну и переходник с 250мм на 140 мм. Всего получилось на 2т. грн.

В Коминвенте - вообще ни одного посетителя небыло - я провел там гдето час времени.

Вобщем остался я при своем мнении - насчет диаметра дымохода.

Если все будет хорошо - на следуюшей неделе запустим систему.

Протоплю дровишками - посмотрю какая тяга будет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну что сказать. Был я сегодня в Коминвенте - купил трубу ф250 длиной 4 м, колено для котла поворотное, ревизию (тройник), крепеж - все нержавейка

Ну и переходник с 250мм на 140 мм. Всего получилось на 2т. грн.

В Коминвенте - вообще ни одного посетителя небыло - я провел там гдето час времени.

Вобщем остался я при своем мнении - насчет диаметра дымохода.

Если все будет хорошо - на следуюшей неделе запустим систему.

Протоплю дровишками - посмотрю какая тяга будет.

 

Картинка такая получается?

Dim_Pryakha.jpg.344ea1ae35768a183a017573403e3a5c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...