Тема уже поднималась на форуме, но решения так и не было найдено :(

Имеется смонтированная система отопления (принципиальная схема--см. рис.).

На первом этаже -- только теплые полы; на втором -- только радиаторы (без термоголовок). Все это нормально работало, пока на втором этаже не поставили термостат и подключили его к котлу.

Теперь котел включается в работу примерно 15-ти минутными интервалами, раз в 1,5-2 часа. Теплые полы при этом, естественно, остывают до неприличия и прогреться за 15 мин не успевают.

Вижу следующий вариант решения проблемы: на радиаторы (кроме одного) установить термоголовки; а параллельно к имеющемуся комнатному термостату подключить термостат с выносным датчиком (при этом датчик замонолитить в стяжку теплого пола).

Таким образом котел будет включаться "по требованию" каждого из термостатов, контролирующих и температуру воздуха (на 2-м этаже) и темп-ру пола (на 1-м этаже).

Термоголовки на радиаторах, думаю, нужны, чтобы во время прогрева полов не перегревать воздух в комнатах 2-го этажа.

Вопрос, собственно, в том, будет ли такая схема корректно работать ?

282349708_.thumb.jpg.1cde32725dedecb4a809e4d9a35889bd.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

И еще вопросик: где можно раздобыть термостат с выносным датчиком для регултровки температуры пола.

Я так понимаю, что выносным датчиком должен быть не каппиляр, а, наверное, термопара ????

Тыкните, пожалуйста, носом в ссылку :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю термостат воздушный, срабатывает по температуре в помещении, и это вобщем правильно.

Возникает вопрос что вы хотите: поддерживать температуру пола или температуру в помещении.

Тоесть действительно можно поставить термостат например от электрического теплого пола с датчиком (термопарой) установленным в пол и управлять котлом, но при этом вы будете поддерживать температуру пола, тогда для регулирования температуры на радиаторном контуре прийдется порставить темоголовки на радиаторы, или двухходовой клапан с приводом и собственным термостатом на ветке радиаторного отопления.

 

Термостат можно купить там же где продаются эл. нагр пола, как вариант в любом Эпицентре, только они тоже там есть в пол и по воздуху.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

AsteMeX, классический проезд. И Ваше решение об модернизации, описанное выше, приведет к установке кучи недешевых агрегатов, но не изменит функционал.

 

Изменение малой кровью:

термостат от котла убрать, вместо этого запитать двухходовый клапан, по сигналу термостата отсекающий второй этаж.

Полы будут работать штатно, котел будет управляться температрой обратки. Сам.

 

Изменение большой кровью:

тоже самое, что описано выше, либо на каждый радиатор по термоголовке + на первый этаж термостат, управляющий сервоприводами контуров теплого пола.

 

И вообще, никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за ответы. Долго над этим думал, вот к чему пришел.

На рис.1 схема, которую ранее предлагал я. На рис.2 вариант "малой кровью" от murava.

 

По схеме 1 настораживает совет murava: "никогда не трогайте котел путем влепливания термостатов, глушащих котел своей логикой работы, если имеете теплые полы на смешении. Сэкономите уйму сил и денег". Хотя так и не понял, чем чревато влепливание термостатов к котлу??? Объясните, пожалуйста.

Позитивы схемы 1:

а) возможность суточного програмирования температуры полов и темп-ры воздуха (при использовании программируемых термостатов);

б) при размыкании контактов котла обеими термостатами из работы выключается котел вместе со своим насосом (какакая-нибудь, но все таки экономия эл.энергии, + шума от насоса нет).

 

При схеме 2:

а) теряется возможность програмирования температуры полов;

б) насос в котле будет работать постоянно, причем периодически в безрасходном режиме (на закрытый напор).

 

Если же построить схему по варианту murava "изменение большой кровью" (схема 3), то решается только вопрос програмирования температуры полов, но остается проблема постоянно работающего насоса в котле...

 

Или глупости все это??? Давайте думать вместе ... !!!

651600168_1.jpg.213d1923ac762fb520818a23cf13810e.jpg

1040675219_2.jpg.41e04d065505e52609fbb385bd0c188e.jpg

28954689_3.jpg.41b33a43882b6431a213fc3dc2a07d44.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

О вредности глушить котел:

 

Работает контур смешения на полы, но пришел сигнал от термостата откл котел - котел встал. Черзе 2...15 минут циркуляция стала.

 

Но смешение на трехходовке шурует себе водичку по кругу, водичка остывает - дается команда запитаться от котла - открывается трехходовка - а тут пшик !, теплой воды от котла не приходит ибо какой-то комнатный термостат дал команду котлу отрубиться и ему чхать, что полам нужна подпитка.

 

Как следствие трехходовка открыта, ждет подпитки теплой воды, и маслает себе по кругу воду - полы стынут до тех пор, пока не включится котел.... Который управляется ИНЫМ термостатом... А когда он даст команду включиться котлу и подать воду? - а хз. Полам от этого не легче

 

Понятно объяснил? :)

 

-----------------

 

Оставьте в покое "проблему постоянно рабоатющего насоса котла". У него такая жизнь - постоянно работать. Котел словит высокую обратку и отключит горелку, через некоторое время, если не будет отбора тепла, встанет и сам насос (задается програмно время выбега насоса, даже иногда менять можно). И будет как надо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Объяснения очень понятны. Но, мне кажется, Вы не учли, что термостаты включены в электрическую цепь котла параллельно (а не последовательно) друг другу !!! Поэтому котел может включить любой из них независимо от положения другого.

Т.е. в ситуации: " ... трехходовка открыта, ждет подпитки теплой воды, и маслает себе по кругу воду - полы стынут до тех пор, пока не включится котел.... " , котел включится именно тогда, когда скомандует термостат теплого пола (а скомандует он в момент, когда полы остынут до установленной температуры). Не так ли?

 

Кстати, Ваши, murava, рассуждения натолкнули на еще одну идею :) Хорошо бы так закоммутировать термостат теплого пола, чтобы он не только размыкал контакты котла, а и выключал насос смесительно узла ТП. Здесь нужна консультация по АСУ ТП, есть специалисты ? :)

-------------------

Вчера в экспериментальных целях гонял насос котла на замкнутый контур в обход отопительных приборов. Так вот горелка отключилась почти сразу, а насос, гад, так и не отключился (гонял минут 20 - может мало? а может котел так настроен?). Котел Buderus Logamax U024.

Также гонял этот насос на закрытый напор, но совсем мало - минуты 3-4, тоже не отключился.

Для сравнения: если котел отключается по команде комнатного термостата, то насос отключается через 3 мин после гашения пламени.

Но впринципе согласен, с этим насосом более не заморачиваюсь. :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Про два термостата: если схема подключения двух из них предусматривает подключение по логике работы "ИЛИ", тогда данная схема подключения работоспособна.

 

Но увязать их по такой схеме тоже есть задача, хотя и простая. Пробуйте. Но отключать насос теплого пола нет ни малейшего смысла - полы очень инерционны как на нагрев, так и на остывание.

 

Опять говорю - имеете смешение, не трогайте котел. Работайте насосными группами, приоритетами, клапанами - но не котлом. Слишком сложно и дорого все увязать.

 

Про время отключения насоса - оно задается програмно (как правило). Называется " время выбега насоса". Ройте мануал

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...