Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Почему падает давление при поливе.

Markovichkiev

Рекомендовані повідомлення

Просьба к опытным - подсказать причину.

Скважина в самом доме,бурилась ручным способом на стадии фундамента,почва - песок.Глубина 9 м, вода на уровне 6-7м.

В полипропиленовый рукав вставлена такая же труба 2 дюйма с обратным клапаном на конце,через угловые колена подключена к насосу Педролло (такие,как ставятся на станции).

До недавнего времени поливал газон целый день без проблем.

Сейчас после включения работает нормально около 10 секунд,затем резко падает даавление до тонкой струйки(при этом меняется звук двигателя на более высокий) В таком режиме работает,но воды мало.

Если выключить и включить через 2 секунды опять работает нормально 10 секунд и затем все повторяется.

Может в связи с жарой стало меньше воды или что то с насосом?

Но если не хватает воды,почему при выключении и почти моментальном включении насос работает опять? Иногда при включении он "фыркает" -значит гдето подсасывает воздух? Все стыки надежно герметизированы. Есть запасной насос вместе с насосной станцией - может попробовать заменить насос?

Просьа высказать свои соображения.:(

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может в связи с жарой стало меньше воды или что то с насосом?

Но если не хватает воды,почему при выключении и почти моментальном включении насос работает опять? Иногда при включении он "фыркает" -значит гдето подсасывает воздух? Все стыки надежно герметизированы. Есть запасной насос вместе с насосной станцией - может попробовать заменить насос?

Просьа высказать свои соображения.:(

Скорее всего не хватает воды насосу (упал дебет скважины). Проверте как падает уровень и наполняется опять, в скважине при включении насоса.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за совет. Но почему - если выключить насос после падения давления и сразу включить он опять работает секунд 10 с нормальным давлением? И как проверить падение уровня воды и наполнение скважины? Падение дебета скважины - это навсегда?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо за совет. Но почему - если выключить насос после падения давления и сразу включить он опять работает секунд 10 с нормальным давлением? И как проверить падение уровня воды и наполнение скважины? Падение дебета скважины - это навсегда?

За это время выключения насоса скважина наполняется. Есть возможность визуально посмотреть как меняется уровень воды в скважине при включении насоса? Проверьте, тогда будет точно понятна причина. Может и в насосе неисправность - воздух подсасывает. Но, что насосу не хватает воды - факт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил запасной насос - все работает нормально,давление не падает целый день,но струя на выходе все время "фыркает",видимо где то подсасывает воздух,но где?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поставил запасной насос - все работает нормально,давление не падает целый день,но струя на выходе все время "фыркает",видимо где то подсасывает воздух,но где?

 

Видимо насос работает на грани дебита скважины, т.е. количество поступающей воды почти совпадает с отбираемой насосом. Если это так, то динамический уровень воды колеблется в интервале входного отверстия во всасывающий рукав, поэтому периодически подсасывается воздух. Для крыльчатки насоса такой режим эксплуатации чреват ускоренным износом из-за кавитации. Выход со строя предыдущего насоса тому доказательство.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...