Народ - есть насос Grundfos Alpha 2

-там есть ночной и дневной режимы кнопочка спесиальная ,но не понятно как его запускать и принцип избирательности насоса - -как он узнает когда ночь и когда день ? Все в ручном режиме - -или есть к акието автоматические ньюансы ?

Вот инструкция :

AUTOADAPT Кривая пропорционального С помощью функции AUTOADAPT насос ALPHA2 автоматически регулирует

(заводская регулирования от высокого характеристику насоса в установленном диапазоне производительности, при

настройка) до низкого значения этом осуществляется регулировка:

только ALPHA2 напора • Регулировка характеристики насоса в соответствии с размером системы.

• Регулировка характеристики насоса в соответствии с колебаниями нагрузки с

течением времени.

В AUTOADAPT насос настроен на пропорциональное регулирование напора.

 

PP1 Кривая пропорционального Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по нижней кривой

регулирования с низким пропорционального регулирования напора, в зависимости от расхода

значением напора теплоносителя. Напор (давление) падает при снижении расхода и

увеличивается при повышении расхода.

PP2 Кривая пропорционального Рабочая точка насоса будет смещаться вверх или вниз по верхней кривой

регулирования с высоким пропорционального регулирования напора, в зависимости от расхода

значением напора теплоносителя. Напор (давление) падает при снижении расхода и

увеличивается при повышении расхода.

CP1 Кривая регулирования Рабочая точка насоса будет находиться на кривой с низким значением

с низким постоянным напора, в зависимости от расхода теплоносителя в системе. Напор (давление)

значением напора остаётся постоянным, независимо от расхода теплоносителя.

CP2 Кривая регулирования Рабочая точка насоса будет находиться на кривой с высоким значением

с высоким постоянным напора, в зависимости от расхода теплоносителя в системе. Напор (давление)

значением напора остаётся постоянным, независимо от расхода теплоносителя.

 

ALPHA2 переходит на кривую ночного режима, т.е. на минимальную

производительность и энергопотребление при соблюдении определённых

условий.

Но из этого ничего не понятно - режимы различаются силой напора и производительностью - -по-большей части автоадаптивный режим закрывает все вопросы, но как управлять ночным режимом и когда он с нее выйдет - -когда я нажму повторно на кнопку или там стоит 12-ти часовой таймер и он выключиться сам?

g301_0_ru.jpg.27829dedf7698a71d3c2cd476d45c4ba.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Народ - есть насос Grundfos Alpha 2
-там есть ночной и дневной режимы кнопочка спесиальная ,но не понятно как его запускать и принцип избирательности насоса - -как он узнает когда ночь и когда день ? Все в ручном режиме - -или есть к акието автоматические ньюансы ?

 

ALPHA2 переходит на кривую ночного режима, т.е. на минимальную

производительность и энергопотребление при соблюдении определённых

условий.[/color]

Но из этого ничего не понятно - режимы различаются силой напора и производительностью - -по-большей части автоадаптивный режим закрывает все вопросы, но как управлять ночным режимом и когда он с нее выйдет - -когда я нажму повторно на кнопку или там стоит 12-ти часовой таймер и он выключиться сам?

 

В инструкции все есть. При нажатии на кнопку ночного режима - насос автоматически переходит на ночной режим и выходит из него. Входит при снижении температуры подачи на 10-15С в течение 2 часов. Выходит при росте температуры подачи на 10С.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В инструкции все есть. При нажатии на кнопку ночного режима - насос автоматически переходит на ночной режим и выходит из него. Входит при снижении температуры подачи на 10-15С в течение 2 часов. Выходит при росте температуры подачи на 10С.

я так понимаю вися на гребенке этот режим не будет работатть на таком насосе. Ведь на центральной гребенке нету селективности - ночной-дневной режим, а ТТ котел априоре гонит в гребенку +80 градусов воду выключаясь по своему алгоритму.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

я так понимаю вися на гребенке этот режим не будет работатть на таком насосе. Ведь на центральной гребенке нету селективности - ночной-дневной режим, а ТТ котел априоре гонит в гребенку +80 градусов воду выключаясь по своему алгоритму.

 

В инструкции отмечается, что для работы такого режима требуется: насос смонтировать на подаче и система должна включать в себе устройства автоматического регулирования темпрературы. Тогда насос сможет отслеживать изменения температуры подачи.