Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Основание для дымовой трубы

cross89

Рекомендовані повідомлення

Хочется услышать мнение со стороны, кто что скажет.

Столкнулись с такой проблемой что сгнило основание дымовой трубы (видно на фото), трубы диаметром 500 и высотой 15 м . Плита под трубой металлическая размером 2х2 м, толщина металла 1.5 см. Длинна анкеров 1.5 в бетонный фундамент под трубой. Было принято временно решение : установить новые анкера, заармировать , залить бетоном размер кубика 1.5х1.7 м и высотой 1.2 м. Меры веменные, новые анкера устанавливаються с учетом в будущем установить новую дым. трубу меньшего диаметра.

 

Что нужно добавить в армировке ( это не конечный результат что на фото)?

CAM00288.thumb.jpg.94b75cf048a120f94b22ddda364d49ed.jpg

CAM00290.thumb.jpg.82d17f6fb96e031040127ad77e915322.jpg

CAM00292.thumb.jpg.0a2c7d7d01a3826de1d08595322f0e4b.jpg

CAM00291.thumb.jpg.d84c9533ae69e58c78d34439824a669a.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Шаг армирования 200 мм, в верхней части зделать сетку из арматуры 12 мм, с ячейкой 200*200, варить сетку не обязательно, можно и связать, как удобнее так и сделать.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Да примерно так армировать и предпологалось. Нужно еще думаю приварить дополнительно косынки, дабы подстраховаться. Старые косынки сгнили с одной стороны практически полностью, труба может пойти в сторону найменьшего сопротивления.

Кстати это тот случай когда документы на сдачу кот - ных а так же дымовых труб вблизи жилых зданий подписываются за.... ну вообщем думаю все поняли)))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зробіть одразу випуски під кріплення нової труби, щоб потім не довбати.

 

Добавлено через 1 минуту

Шаг армирования 200 мм, в верхней части зделать сетку из арматуры 12 мм, с ячейкой 200*200, варить сетку не обязательно, можно и связать, как удобнее так и сделать.

нижченаписане - ІМХО!!!

а навіщо сітка? по ідеї - треба тільки захистити куб від розколювання? з чим справиться куб із арматури.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

зробіть одразу випуски під кріплення нової труби

 

На фото они видны, новые анкера длинной в 1м, к ним приварены пятаки и все это приварено к плите - это именно выпуски под новую трубу.

Сегодня это выглядело уже так...

CAM00302.thumb.jpg.850ccb4a7006a95771bc3bd3405a7e9e.jpg

CAM00304.thumb.jpg.c7f03fce8b206ec9ed11951c67a3ea12.jpg

CAM00308.thumb.jpg.e74da0c21ec5f07c7bf1f06eb7fefa9d.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новые косынки надо после бетонирования сверху как было раньше, причём гайки обтягивать после приварки, бетону конечно дать выстояться хоть недельку.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Новые косынки надо после бетонирования сверху как было раньше

 

Сверху будут новые косынки и новая труба,эта срежиться так как она и выше гнила. Выше флянцы идут там болтов практически уже нет. Это конечно не так проармировано как хотелось бы, но пусть будет так, уже опалубка сделана. Бетон хочу заказать W8 или W10.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще возникла такая мысль!!! Ведь не лишним бы было сделать какой то диф шов. Труба ведь не просто кусок железяки торчащей из земли, а зимой она постоянно в работе. то есть в зависимости от температуры ей свойственно расширение или наоборот.

Но как лучше это сделать и стоит ли?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диф шов в каком месте?, если между бетоном и новой трубой то обязательно, труба должна быть меньшего сечения иначе при нагреве ей не куда расширится.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

если между бетоном и новой трубой то обязательно, труба должна быть меньшего сечения иначе при нагреве ей не куда расширится.

 

Нет , новая плита будет установлена сверху на бетонный куб который в результате не хитрых манипуляций получиться, к новой плите будет приварена и новая труба соответственно меньшего диаметра чем эта. Диф шов между этой трубой (старой) и бетоном. То есть старая труба от основания (металлической плиты) и на высоту 1.2 м будет залита бетоном и в последствии там же и похоронена, но какое то время она будет в работе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вчера пока в Донецке было солнышко и не было дождя успели залить бетон. Бетон привезли с ПАО "Донецкий Завод Великопанельного Домобудування 3" (вдруг кому пригодиться) . Бетон М300. Всем кто отписался СПАСИБО , особенно prazdnikof за советы. Единственная неприятность это то что лопнула доска щита сзади, но все успешно и оперативно устранилось. Может кому данная тема пригодиться.

CAM00333.thumb.jpg.dc3de823fed06a5b7af5518c0f2d315b.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування