Тухнет газ на газ плите с включением котла. Что делать?

Sergei_

Рекомендовані повідомлення

Имею Биасси на 24 кВт и варочную поверхность Горенье. Включается котёл и тухнет газ на комфорках поверхности. Что предпринять, может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Что предпринять, может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить?

А вы сами, без проекта делаете?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Проект есть, отопление принято в эксплуатацию.

Самому можно глянуть газовый кран на предмет грязи, асабливо пробковый, может перемазали. Если знаете/умеете - померять давление газа, статику и динамику. Потом звать газовщиков, чтоб привели давление норме.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может сечение трубы которая на поверхность подводит газ с 1/2 на 3/4 увеличить?

А может приточку в помещение сделать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А может приточку в помещение сделать?

Не, не поможет. :D

Атмосферник без приточки рубанулся бы раньше плиты, турбо - на воздушный баланс не влияет. :beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Особенно, если у турбо забор воздуха для горения - из помещения.

 

Имею Биасси на 24 кВт

............:):beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я не знаю эти котлы.

Но конденсационники сейчас предпочитаю устанавливать с забором воздуха из помещения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Включается котёл и тухнет газ на комфорках поверхности.

Провал давления газа в динамике.Звоните в горгаз.

зы:толи ещё будет:только что смотрел у себя на давление.ГРП рядом,раньше меньше 27 мбар в статике не было никогда(даже зимой ,вечером в пик потребления меньше 23 не было),сейчас статика 17 мбар..........

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Настенная жестянка. :D

обоснуйте, плиз.

 

Добавлено через 1 час 9 минут

Провал давления газа в динамике.Звоните в горгаз.

зы:толи ещё будет:только что смотрел у себя на давление.ГРП рядом,раньше меньше 27 мбар в статике не было никогда(даже зимой ,вечером в пик потребления меньше 23 не было),сейчас статика 17 мбар..........

А норма какая должна быть? Куплю манометр, вкручу в шланг газ.поверхности и засеку в статике и в режиме работы котла. А манометр на сколько нужно?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А норма какая должна быть? Куплю манометр, вкручу в шланг газ.поверхности и засеку в статике и в режиме работы котла. А манометр на сколько нужно?

20мбар,мин давление в статике допускается 13 мбар.манометр .

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Манометр-Прозрачный шланг и линейка,либо тонометр:)

Если есть на входе газа фильтр то нада проверить,также перепроверте шланг подключения варочной поверхности.

SANY0529.thumb.jpg.1271eec2809157fd64529397ae947c74.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

20мбар,мин давление в статике допускается 13 мбар.манометр .
Такой дооооорого. Тонометром попробую.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лучше не буду, а то щас начнется на 20 страниц. :D :beer:

Правильно ненадо, все настенники жестянки:)

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такой дооооорого. Тонометром попробую.

Трубка + линейка есть в любом хоз-ве. Миллибары переведете в мм/см. водяного стола, вернее наоборот.

Тонометром вряд-ли.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...