Ваше мнение в решении проблемы изоляции цоколя?

Yevgen

Рекомендовані повідомлення

Как обычно случается поспешив и/или не подумав сделали ошибки.

(ссылка на изображение устарела)

Гидроизоляция выполнена путем обмазывания фундаментных блоков Праймером с последующей обклейкой двумя слоями стеклоткани (первий слой вертикально, второй горизонтально). Потом по периметру на глубину ~1 м. весь цоколь обсыпан керамзитом и сверху сделана отмостка из бетона с W присадками.

Дождь пошел и вода потекла....

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

Казалось бы ничего ... отмостку можно вернуть но самое обидное что потекло в цоколь.

(ссылка на изображение устарела)

 

Ваше мнение, что делать дальше?

 

Вариант 1: Снять отмостку, выбрать весь кермзит, откопадь до нижнего блока, содрать стеклоткань, забабахать гидроизоляцию "на горячую", засыпать обатно (землей, песком, супесью?), сделать новую отмостку.

 

Вариант 2: Снять отмостку, выбрать весь кермзит, засыпать обатно (землей, песком, супесью?), сделать новую отмостку.

 

Вариант 3: Поправить отмостку и бороться пенетролоподобными средствами?

 

Утеплять ли ЭППСом?

Змінено користувачем Yevgen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Ваше мнение, что делать дальше?

 

Вариант 1: Снять отмостку, выбрать весь кермзит, откопадь до нижнего блока, содрать стеклоткань, забабахать гидроизоляцию "на горячую", засыпать обатно (землей, песком, супесью?), сделать новую отмостку.

 

Вариант 2: Снять отмостку, выбрать весь кермзит, засыпать обатно (землей, песком, супесью?), сделать новую отмостку.

 

Вариант 3: Поправить отмостку и бороться пенетролоподобными средствами?

 

Утеплять ли ЭППСом?

 

Наиболее верно и надежно - откопать, заизолировать, закопать и сделать Г/И изнутри.

Если же откопать и сделать Г/И правильно проблематично (а так оно и будет) то остается одно - гидроизоляция конструкции изнутри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Откопать не проблематично. Просто дорого :)

И это делать нужно будет, т.к. в том керамзите, похоже что, и скапливается вода а точнее проникает к блокам практически безпрепятственно.

Вопрос в том что просто выбрать керамзит или же до конца рыть и переделывать изоляцию. Течет только в точках 5 (подобных на фото).

Пенетролить буду штукатуркой. И систему ливнеотвода тоже скорее всего.

При этом всем мож и хватит той изоляциии которая есть с учетом того что уберется емкость для воды в виде керамзита?!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...и эти 5 точек расположены на швах между блоками. Да?

 

Женя, если Вы хотите получать удовольствие от очень разумной идеи : рационально использовать подземную часть своего дома. Вам нужна ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ.

Описанная Вами процедура гидроизоляции .......не совсем корректна.

Праймер - это что-то на битумной основе?

2 слоя стеклоткани.... тем более крест-накрест...

А стеклоткань потом промазывали чем-то гидроизоляционным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Праймер на битумной основе. Им же приклеены и промазаны между собой слои стеклоткани.

То что она некорректа это я уже понял :) Протекает между блоками.

Грунтовые воды далеко. В колодце метров 10 до воды.

Протекает только после дождя. Даже после зимы было сухо.

А вот когда провалилась отмостка весной ... началось...

Теперь вопрос как это исправить!

Отрывать все и снаружи заново гидроизолировать либо "пенетролить" изнутри?!

Или просто выгрести весь керамзит (который планировался как утеплитель а оказался как накопитель воды), организовать отвод дождевой воды и заново сделать отмостку?!

Змінено користувачем Yevgen
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Праймер на битумной основе. Им же приклеены и промазаны между собой слои стеклоткани.

То что она некорректа это я уже понял :) Протекает между блоками.

Грунтовые воды далеко. В колодце метров 10 до воды.

Протекает только после дождя. Даже после зимы было сухо.

А вот когда провалилась отмостка весной ... началось...

Теперь вопрос как это исправить!

Отрывать все и снаружи заново гидроизолировать либо "пенетролить" изнутри?!

Или просто выгрести весь керамзит (который планировался как утеплитель а оказался как накопитель воды), организовать отвод дождевой воды и заново сделать отмостку?!

 

Если у Вас грунт песок, то решаете проблему за день сами с соседом, где-то за 18 грн м кв. Навеки! Если уровень грунтовых вод не поднимится.

Но пригласить бригаду по отрытию придется.

 

Решение вот. (ссылка устарела)

Только потом кликните на кнопочке ПОДРОБНО.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. У Вас получилась не отмостка-козырек, отводящий воду от дома, я отмостка-бассейн для её сбора. Во-первых, плиты со швами (наполняем бассейн), во-вторых, дервянная планка, которая не дает воде стечь.

2. Если Вы планировали сделать теплую отмостку с помощью мокрого керамзита - это не лучшее решение.

3. Сама гидроизоляция у вас дырявая. Прежде всего непрокрас, незашпаклеванный межблочный шов и отсутствие контакта гидроизоляции с поверхность в районе шва.

4. Поднятие битумной изоляции на высоту около 1 м по фасадной стене здания - ошибка. Зачем ???? Там же уже нет грунта! Уровень гидроизоляции над отмосткой поднимается ну на 10-15 см от силы.

 

Что делать (если по уму)

 

  • откопать ниже верха ленточного фундамента и убрать керамзит
  • оторвать оба слоя стеклоткани (думаю это не составит труда)
  • все межблочные швы заделать раствором без извести заподлицо со стеной (предварительно вынув тот раствор, который там есть на глубине 3 см )
  • купить эластичную битумно-полимерную мастику и нанести её на швы слоем шириной 20 см с проклейкой полиэстеровой тканью (можно купить у нас, можно геотекстиль малой плотности)
  • места, где изоляция оторвется от блока вместе со стеклотканью замазать мастикой без армирования
  • сделать обратную отсыпку глиной
  • устроить либо мягкую (щебень) или бетонную теплую отмостку с применением ЭППС.

Змінено користувачем Propeller
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. в результате органичится тщательной промазкой швов и блоков, без обклеечной гидроизоляции?

Есть ли смысл в обклеивании цоколя на глубину 1 м. ЭППСом? или просто его под отмостку горизонтально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. в результате органичится тщательной промазкой швов и блоков, без обклеечной гидроизоляции?

 

Да, только отнестись к швам с любовью. И обязательно битумно-полимерной мазюкой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли смысл в обклеивании цоколя на глубину 1 м. ЭППСом? или просто его под отмостку горизонтально?

 

Однозначно утеплять надземную часть цоколя!!!!!

А теплая отмостка - это защита от морозного пучения грунта, отвод воды от дома и утепление подземной части цоколя.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть ли большая разница чем делать обратную засыпку? Той землей которая на участке (больше похоже на глину) или же песком?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В Вашем случае желательно делать отсыпку грунтом по плотнее, чтобы не пускать воду ниже. Поэтому песок-пасс.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 тижні потому...

хм.. в общем-то тут много говорили по поводу устранения проблемы. и никто в итоге не сказал, что нужно избавляться от плит вверху, т.к. при таком устройстве они в любом случае по весне будут проседать (даже если вода не будет течь из-за хорошей гидроизоляции в подвал.

я бы предложил варианты описанные (ссылка устарела)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...

Позвонил в ЕКСО. Андрей порекомендовал заделать швы АКВАМАТом-2К. И само тело блока АКВАМАТом. Вопрос .. блок был обработан Праймером. Подружаться ли АКВАМАты с покрытием обработаным праймером?

Или же будет достаточно заделывания швов между блоками цементным раствором с последующим покрытием ИЗОПЛАСТом?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты демонтируются, керамзит выбрасывается и откапывается все до нижнего блока.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

[

*]оторвать оба слоя стеклоткани (думаю это не составит труда)

зачем ее отрывать? наоборот покрыть по ней мастикой ( битумно полимерной например

www.mastika.com.ua/pub/production.html) .и сделать нормальную отмостку

песок кстати для засыпки был бы лучшим вариантов, так он бы быстренько пропускал влагу, а глина и суглинок наоборот накапливает влагу котороая не уходит и проникает в подвал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

песок кстати для засыпки был бы лучшим вариантов, так он бы быстренько пропускал влагу, а глина и суглинок наоборот накапливает влагу котороая не уходит и проникает в подвал

 

Пропускал быстренько ... а там снова суглинок. И вся она стоит в песке.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Позвонил в ЕКСО. Андрей порекомендовал заделать швы АКВАМАТом-2К. И само тело блока АКВАМАТом. Вопрос .. блок был обработан Праймером. Подружаться ли АКВАМАты с покрытием обработаным праймером?

Или же будет достаточно заделывания швов между блоками цементным раствором с последующим покрытием ИЗОПЛАСТом?

 

Yevgen, дружище!

Правда, Вам больше не хочеться заниматься своим цоколем ? Правда, Вам хочется сделать и забыть?

Поэтому, давайте сделаем все с запасом качества.;)

Посмотрите мой пост от 31.07.2008.

В качестве слоя гидроизоляции использовать ИЗОПАСТ-ЭЛАСТИК. Эта штука отлично "клеится" не только на бетон, но и на поверхности, обработанные битумными продуктами. Основное битумная поверхность не должна быть жирной.

Андрей порекомендовал Вам Авкамат, так как упустил, что праймер битумный. :( Хотя АКВАМАТ-2К прекрасно клеится на битумные покрытия.

ИЗОПАСТ-ЭЛАСТИК - это 2-компонентный материал (битумная эмульсия + полимерный эластификатор) поставляется в упаковках по 29 кг. Расход 1,5 кг на 1 м кв.

Материал работает в Украине уже 5 лет.

 

Кстати, наши производственники уже сделали 4 подвала участникам форума этим продуктом. Из них 2 уже по рекомендации.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Плиты демонтируются, керамзит выбрасывается и откапывается все до нижнего блока.

 

Нужно ниже низа нижнего блока где-то см на 15.

Изоляция должна залезть на монолитный ж/б пояс под блоками по вертикали на 10-15 см.

Просто место примыкания блоков к "бублику" - очень проблемной ВСЕГДА.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Yevgen, дружище!

Правда, Вам больше не хочеться заниматься своим цоколем ? Правда, Вам хочется сделать и забыть?

[/i]

 

Правда! :)

В таком случае, есть ли смысл заделать швы между блоками не цементным раствором а АКВАМАТом и потом все это обмазать ИЗОПАСТом? Или это масло масляное?

Или будет достаточно заделать обычным раствором и ИЗОПАСТа?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день или вечер Евгений!

Вот ссылочка на наш каталог, где можно доступно увидеть как происходит гидроизоляция по старому покрытию - (ссылка устарела) (страница 19).

Дальше в этом каталоге есть устройство цоколя.

Если вызовет инетерес, пишите!

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Аквамат + Изопаст-Эластик = масло-масляное.

Заделка швов цементно-песчаным раствором ставит цель сделать поверхность гладкой, чтобы кисть (валик) шел по поверхность неприрывно.

Для улучшения свойств этого раствора готовьте его на смеси воды с Адипластом (ссылка устарела)

Адипласт : вода = 1:3

Вот это Вам Очень не помешает.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стало более-менее понятно. Осталось надеятся что погода будет сопутствовать, т.к. "поверхность должна быть чистой и сухой". :)

Потом снова будут вопросы. Т.к. между поясом и первым блоком нет горизонтальной изоляции...на этапе стяжки нужно будет что-то придумать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Стало более-менее понятно. Осталось надеятся что погода будет сопутствовать, т.к. "поверхность должна быть чистой и сухой". :)

Потом снова будут вопросы. Т.к. между поясом и первым блоком нет горизонтальной изоляции...на этапе стяжки нужно будет что-то придумать.

 

Если говорим об ИЗОПАСТ-ЭЛАСТИКЕ, то поверхность может быть влажной. Не мокрой!

 

Перед устройством стяжки нанесите на первый блок (по всей высоте блока) АКВАМАТ-Пенетрат.

(ссылка устарела)

Наносить изнутри.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах