кладка шамотного кирпича

chbz

Рекомендовані повідомлення

нужен совет профессионала практика

собираюсь установить теплоаккумулятор из шамотного кирпича к каминной топке ожидаемая температура может достигать 600 градусов какой раствор лучше использовать? понимаю термоклей отпадает из-за высокой температуры как насчет смесей огонек артисан из асортимента эпицентра? посоветуйте проверенный материал

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Предпочитаю для кладки шамотного кирпича в топке раствор на глине, но также приходилось применять "Вогник", "МУР" - не понравились (лично мне). Остановился на "Scanmix Fair"-смесь кладочная для топок, только в Эпицентре не видел.
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для шамота использую СБС-17, продается в ОЛДИ,

или КМ-17, продается в Леруа Мерлен.

 

Фактически это одно и тоже, только в разной упаковке.

При приготовлении нужно смешивать клей и воду в точной пропорции. Чуть больше или меньше воды свойства клея меняются значительно.

 

 

Также для топок использую "Гидрозит КТ"

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 тижні потому...
Извините, Даша, но нам придется простится... рекламу такую откровенную ДОЛОЙ.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для шамота использую СБС-17, продается в ОЛДИ,

или КМ-17, продается в Леруа Мерлен.

 

Фактически это одно и тоже, только в разной упаковке.

При приготовлении нужно смешивать клей и воду в точной пропорции. Чуть больше или меньше воды свойства клея меняются значительно.

 

 

Также для топок использую "Гидрозит КТ"

и еще вопрос как правильно выполнить примыкание стальной трубы к теплоаккумулятору из шамотного кирпича

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

и еще вопрос как правильно выполнить примыкание стальной трубы к теплоаккумулятору из шамотного кирпича

 

Большого значения не имеет как именно, на таком стыке будет отслоение. Намертво шамот к стальной трубе не приклеится.

 

Можно сразу делать конструкцию __труба - вентилируемый воздушный зазор - теплоаккумулирующая кладка__.

В этом случае шамот не обязателен, можно обычный кирпич применить.

 

Но эффективность такой системы не особо отличается от стандартного варианта обшивки дымохода закрытой топки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большого значения не имеет как именно, на таком стыке будет отслоение. Намертво шамот к стальной трубе не приклеится.

 

Можно сразу делать конструкцию __труба - вентилируемый воздушный зазор - теплоаккумулирующая кладка__.

В этом случае шамот не обязателен, можно обычный кирпич применить.

 

Но эффективность такой системы не особо отличается от стандартного варианта обшивки дымохода закрытой топки.

 

Якось на факультеті електроніки курсова робота завершувалася фразою: "але оскільки це читати ніхто не буде, то в даній роботі усі сердечники катушок можна замінити на дерев'яні, а замість дроту намотати ниткою".

 

Григорий 1969, на цей випадок людство придумало нормальні і перевірені рішення герметизації елементів з різним температурним розширенням.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...на цей випадок людство придумало нормальні і перевірені рішення герметизації елементів з різним температурним розширенням.

 

Не придумало.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Каталог Darco, системи SPK, вироби WKC, WKC-S, WKK-CS та WKK-KS.

normal.jpg

 

у человека задача отбор тепла от трубы в кладку организовать, а вы ему предлагаете теплоизолирующий материал между ними применить.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

у человека задача отбор тепла от трубы в кладку организовать, а вы ему предлагаете теплоизолирующий материал между ними применить.

А где вы прочитали это?

А если прочитать сообщения, которые chbz пишет на форуме, то увидите, что речь идет о шамотном канале, к которому нужно подключить металлическую трубу... В данном случае, элемент ДАРКО, показанный Шериданом, оправдан

Покажите, где мы ошибаемся...

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

А где вы прочитали это?

А если прочитать сообщения, которые chbz пишет на форуме, то увидите, что речь идет о шамотном канале, к которому нужно подключить металлическую трубу... В данном случае, элемент ДАРКО, показанный Шериданом, оправдан

Покажите, где мы ошибаемся...

тоесть окончание/начало термоаккумуятора выполняется из шамотного кирпича вырезая круглое отверствие под трубу плюс зазор для герметизации шнуром.этого достаточно?не требуется дальнейшая герметизация клеем через розетку и т п? вариант крепления проходной розетки к шамоту клеем без зазоров является неправильным?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Большого значения не имеет как именно, на таком стыке будет отслоение. Намертво шамот к стальной трубе не приклеится.

 

Можно сразу делать конструкцию __труба - вентилируемый воздушный зазор - теплоаккумулирующая кладка__.

В этом случае шамот не обязателен, можно обычный кирпич применить.

 

Но эффективность такой системы не особо отличается от стандартного варианта обшивки дымохода закрытой топки.

для меня важно чтобы не было утечки дыма.все-таки акуумулятор ьудет с потоком вертикально вниз разворот 180гр и вверх.и еще как посоветуете сделать технологическое отверствие внизу шамотного аккумулятора?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

для меня важно чтобы не было утечки дыма.все-таки акуумулятор ьудет с потоком вертикально вниз разворот 180гр и вверх.и еще как посоветуете сделать технологическое отверствие внизу шамотного аккумулятора?

 

Я так понимаю что нужно будет аккуратно болгаркой организовать круглый вход в шамотный теплонакопитель. Диаметр взять из маркировки переходника, соединение должно получиться достаточно плотным для герметизации. Кладка в этом месте должна держать "распирание" от переходника. Уплотняющий шнур будет давить на кладку. До схватывания раствора есть смысл хомутом это место стянуть.

 

"потайное" технологическое отверстие: плитка на магнитах закрывает отверстие, в самом отверстии "пробка" из кирпича установленная на глину с песком.

Снимаете плитку, выковыриваете пробку, чистите накопитель. Потом пробку назад на свежий гнинопесчаный раствор.

 

Вместо плитки можно дверцу установить. Если дверца не герметична - за ней пробка из кирпича.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Снимаете плитку, выковыриваете пробку, чистите накопитель. Потом пробку назад на свежий гнинопесчаный раствор.
Где то так . На последнем снимке -если внимательно -посмотреть.

d7926ad157f0.jpg.98b6be4b437a60e4a4a06b1c6db96db3.jpg

P1011181.thumb.JPG.985d619e24cc966578f1c5648dd7a5cc.JPG

  • Лайк 1