Чи можна обійтися насосом колектора?

maxud07

Рекомендовані повідомлення

Зібрав свою СО, Колектор ТП з*єднаний з ТА без насоса, підєднано в колекторі на 9 контурів поки шо тільки 5 приблизно по 65м труби. Прогрів ТА до 80 градусів. До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30, в принципі за ніч, мої підключені 60 м.кв. ТП прогріло до +27 на зворотці, але ж коли буде ще чотири контури, та в мороз - померзнемо. Чи допоможе заміна термоклапана з 3/4 на 1 дюйм? Чи тільки треба ставити додатковий насос? Якшо ставити насос, то мабуть там байпас треба, бо в термоклапані отвір 8мм, та й то коли відкритий повністю? Як варіант можна поставити кран між насосом і колектором зворотки, щоб можна було "придавити" зворотку, тим самим дати можливість насосу тягнути більше з термоклапана?

IMG_20201101_202308.thumb.jpg.fbb80c341038e1d5cb35374a12964579.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

То не термоклапан. В китайських колекторах постійно стоять звичайні радіаторні крани 3/4 під термоголову. У ньго KVS дуже низький. Він не є повнопрхідним. Вихід замінити на повнопрохідний, або ставте такий самий дюйм.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Данная топология подключения смесительного узла требует подпора до клапана.

 

Соответственно нужен еще один насос, докачивающий воду до гребенки.

 

Частично вопрос решает наличие обратного клапана в районе между входом и выходом, но это дурная идея. Скорее всего он там и есть, поскольку пол частично прогрелся. Но это неправильно.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, читай уважно-

1.Горячая вода к клапану доходит.

2.Частично там ничего не прогревалось, все контуры прогрелись (5шт подключенных)

3.Значит насос справляется, подтягивает и из бочки и из обратки.

4.Вот когда подключит еще 4 контура, тот 3/4 затормозит всю работу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Можна спробувати поставити отакий клапан? valtec.in.ua/vt.034/?variation_id=1189

Так між зворотнім колектором та насосом стоїть зворотній клапан Ду 16 - міряв штангелем

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та і рух води треба правильно організувати. Треба так чоб подача з бочки, приходила прямо в торець зворотнього колектора, з протилежного боку від насоса. А зворотня труба, виходила з торця колектора подачі через термоклапан.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще раз: данная сборка предназначена для работы с подпорным насосом. И только так.

 

В случае если у вас оно вдруг заработало, прогрело, прокачало, теплое и радывает - это результат удачного стечения обстоятельств или скорее всего наложение нескольких ошибок, в результате чего работа похожа на штатную.

 

Но это не штатный и не правильный вариант, что рано или поздно порадует вас непрогнозируемыми артефактами.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Андрей, читай уважно

Этот узел еще называется напорным. Насос полоскает в контуре петель и все.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Этот узел еще называется напорным. Насос полоскает в контуре петель и все.

Нет. Напорный насос этому узлу нужен, если есть еще один насос на радиаторы или большая площадь ТП.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Зібрав свою СО, Колектор ТП з*єднаний з ТА без насоса, підєднано в колекторі на 9 контурів поки шо тільки 5 приблизно по 65м труби. Прогрів ТА до 80 градусів. До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30, в принципі за ніч, мої підключені 60 м.кв. ТП прогріло до +27 на зворотці, але ж коли буде ще чотири контури, та в мороз - померзнемо. Чи допоможе заміна термоклапана з 3/4 на 1 дюйм? Чи тільки треба ставити додатковий насос? Якшо ставити насос, то мабуть там байпас треба, бо в термоклапані отвір 8мм, та й то коли відкритий повністю? Як варіант можна поставити кран між насосом і колектором зворотки, щоб можна було "придавити" зворотку, тим самим дати можливість насосу тягнути більше з термоклапана?

 

Нормальная температура. На практике, температура обратки это температура поверхности пола, 27° - "шо доктор прописал", а 9 контуров прогреет за сутки, двое.

PS Термоклапан, конечно, лучше поменять на 1"

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос

384641487_.thumb.png.a23836ca2ec6679fd045b446a69b86dd.png

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

До термоклапана вода доходе гаряча, а на подачу колектора заходе максимум 30

Посмотрите расходы на расходомерах. Может они имеют проектное значение? Скорее всего понижение с 80 до 30 говорит о проблемах с гидравликой.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос

Не вздумайте це робити

 

 

Добавлено через 2 минуты

Посмотрите расходы на расходомерах. Может они имеют проектное значение? Скорее всего понижение с 80 до 30 говорит о проблемах с гидравликой.

Нет там проблемы, так и должно быть. Узел с насосом так и называется- УЗЕЛ СМЕШЕНИЯ. В подачу заходит горячая вода и подмешивается холодная из обратки.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В подачу заходит горячая вода и подмешивается холодная из обратки.

Я и говорю о расходомерах. Сейчас при половинной нагрузке 30С слишком низкая температура смешения.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я и говорю о расходомерах. Сейчас при половинной нагрузке 30С слишком низкая температура смешения.

Нормальная. Голова не на мах открыта.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На сусідньому форумі запропонували просто перенести зворотку наверх, а на нижньому колекторі заглушити, і буде працювати самопідсос

 

в тройнику під насосом, будуть стикатися два потоки. І будуть як два барана на містку.

Гідравліка має праціва як перехрестя з рухом по колу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

в тройнику під насосом, будуть стикатися два потоки. .

Для цьго і зроблений цей вузол, щоб зстикалися два потоки як барани.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 4 тижні потому...
Поки шо поміняв клапан - все влаштовує, до + 42 заходе на гребінку... але може коли додасться другий поверх прийдеться ставити насос
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

але може коли додасться другий поверх прийдеться ставити насос

100%

...........................

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування