Какой котёл в резерв к тепловому насосу?

Khonda

Рекомендовані повідомлення

Уважаемые господа.

Дом 300 кв., отопление тёплый пол+файнкойлы, тепловой насос.

Может подскажите какой котёл поставить в резерв на случай догрева или пропадания электричества. (в планах дизель).

Спасибо за советы.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые господа.

Дом 300 кв., отопление тёплый пол+файнкойлы, тепловой насос.

Может подскажите какой котёл поставить в резерв на случай догрева или пропадания электричества. (в планах дизель).

Спасибо за советы.

1. Про газ ничего не сказано - -значит его нет.

2. Электрокотел Отпадает - генератор не потянет 30кВт котел электрический, да и такой генератор стоит как полдома.

3. Остается что ? Прально - дровяной или пелетник.Муторно, неавтоматизированно, требует места для дров и частого обслуживания.

4. Либо зарыть перед домом емкость для пропана для газового котла аварийного (или даже основного).

Собственно пункт 4 - самый привлекательный - меньше гемороя с дровами. Возможна автоматическое включение и дистанционное управление котлом. Но денег стоит..да...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Уважаемые господа.

Дом 300 кв., отопление тёплый пол+файнкойлы, тепловой насос.

Может подскажите какой котёл поставить в резерв на случай догрева или пропадания электричества. (в планах дизель).

Спасибо за советы.

 

Подскажите - каковы теплопотери Вашего дома, какую долю покрывает тепловой насос?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

1. Про газ ничего не сказано - -значит его нет.

..

Про отсутствие газа тоже ничего не сказано - значит он есть:) Тогда посоветую конденсационный котел, исходя из ТП

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Господа, газа нет. Будет стоять геотермальный насос. Нужно поставить в пару твердотопливный котёл, для резерва на случай отключения электричества и для догрева, если вдруг не справится насос по причине сильного холода. При желательной автоматизации. я так понимаю. что оптимально пилетник. Подскажите хороший пелетник (цена\качество). Ну или может другие соображения.

Спасибо

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а я бы в качестве резерва поставил газовый котел на пропан-бутане. на период 2-3 суток вполне разумно.

монтируется просто, места занимает мало, топливо доступное и удобное.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Может подскажите какой котёл поставить в резерв на случай догрева или пропадания электричества. (в планах дизель).

Спасибо за советы.

 

На случай догрев поставить электрический ТЭН в буферную емкость (6 кВт достаточно будет). Для данного дома ориентировочная тепловая нагрузка будет 21 кВт. Мощность теплового насоса достаточно взять до 18 кВт. Отсюда его номинальное электропотребление, включая все циркуляционные насосы, будет до 5 кВт. Поэтому на случай аварийного пропадания электроэнергии можно поставить электростанцию (ТН должен быть с плавным запуском).

Конечно, если нужно получить энергонезависимый вариант (на случай поломки компрессора ТН), то тогда ставьте ТТ

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Лутшим вариантом будет твердотопливный котел: пиролизний или пеллетный, т.к. они идут с автоматикой.

 

Дизель желательно ставить, малой мощности, не для отопления.

Можете отписаться в личку, дам инфо по пеллетникам.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При желательной автоматизации. я так понимаю. что оптимально пилетник. Подскажите хороший пелетник (цена\качество). Ну или может другие соображения.

Спасибо

 

На мой взгляд желательную автоматизацию должен обеспечивать тепловой насос. Для недолго работающего резервного котла подберите обычный ТТ с аккумулирующей емкостью рассчитанные под ваш дом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В лютые морозы ТН не вытянет, нужен будет догрев однозначно + супертеплоизоляция здания, просчет диаметра трубопроводов и радиаторов.

Чем воду ГВС греть собираетесь?

 

На схеме кот мы собирали электрокотел.

Uponor-therm HCR - [Монтажные схемы.ISB]_ - схема топочной ВМ.pdf

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Воду греет тоже ТН - косвенный нагрев. Батарей нет. есть тёплые полы и стены (местами)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем!

Тут прошу совета по газовому котлу. Всё же газ будет :)

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=70674

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...