sand61111 Опубліковано: 17 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2013 У меня дом на 4 квартиры.Со столба приходит провод алюминивый многожильный 25 мм на чашечки а от них на каждую квартиру-кто чем горазд.У меня идет старый кабель медный 4х2х5мм более 40 лет с двумя скрутками по чердаку около 25 метров(лепил из того что было)..Хочу поменять этот провод.Наверное алюминивый 10 или 16мм в пластиковом гофрошланге проложить по чердаку и по крыше 5м и завести на щетчик. Вопрос-смогу я самостоятельно без снячтия пломбы подключить новый провод вместо старого или надо идти кланяться в РЭС? Спасибо заранее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 20 жовтня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2013 надо идти кланяться в РЭС? Это правильный ответ. Меняете от "счалки" до клемм счетчика. Счалку сделать "орехом" для СиПа Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...