shusta Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Всім привіт! Порадьте як краще поступити на 2 поверсі, розвести магістралі під спліт системи чи розвести канали під канальний кондиціонер. Якщо канальний то який діаметр воздуховодів використати? Зараз нагрів приміщень відбувається макс до 28 градусів. На 1 поверсі в залі проведено магістраль під спліт. Також монтується система рекуперації повітря - на плані зеленим приток, червоним витяжка.2.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
franzisk Опубліковано: 14 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 14 серпня 2018 Всім привіт! Порадьте як краще поступити на 2 поверсі, розвести магістралі під спліт системи чи розвести канали під канальний кондиціонер. Якщо канальний то який діаметр воздуховодів використати? Зараз нагрів приміщень відбувається макс до 28 градусів. На 1 поверсі в залі проведено магістраль під спліт. Також монтується система рекуперації повітря - на плані зеленим приток, червоним витяжка. Мне всегда казалось, что у них только внутренний блок разный. Нужно удобство - канальник, если подешевле - сплит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 18 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Та так мабуть і буде 1 канальник на 4 кімнати, монтаж на чердаку. Дивлюсь в бік MIDEA MTB-18HRFN1-S DC INVERTER Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dem@ Опубліковано: 18 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2018 Та так мабуть і буде 1 канальник на 4 кімнати, монтаж на чердаку. Дивлюсь в бік MIDEA MTB-18HRFN1-S DC INVERTER А в какой комнате пультик поставите? что бы температуру регулировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shusta Опубліковано: 19 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2018 А в какой комнате пультик поставите? что бы температуру регулировать. Пульт в холі, температуру регюлювати по датчику витяжного воздуха, розхід налаштувати анемостатами. Чи так не піде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Пульт в холі, температуру регюлювати по датчику витяжного воздуха, розхід налаштувати анемостатами. Чи так не піде? У меня так реализовано, только у меня на весь дом 24-канальник стоит, тоже кстати от Midea. Анемостатами поток воздуха отрегулировали по комнатам и все ОК. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 13 вересня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2018 Та так мабуть і буде 1 канальник на 4 кімнати, монтаж на чердаку. Дивлюсь в бік MIDEA MTB-18HRFN1-S DC INVERTER Как пользователь Romatr лучше сам пусть вам расскажет ощущения. Но в его случае раздача и забор были если можно сказать идеальными-канальник на чердаке и одноэтажный дом-вариант осьминожка ). Последние Midea очень тихие.Но опять же - я монтажник и продавец-лицо вроде как заинтересованное Лучше он пусть скажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення