Доброго времени суток,

 

Вводные данные: система отопления ТП + радиаторы. Узел ТП со своим насосом. Нужно подобрать насос для радиаторов и котла. Подключение радиаторов будет реализовано через коллектор, трубой PEX Rehau 17x2. Котлом будет пока электрокотел, но в будущем будет ТТ и ТА на 500 л. Теплопотери дома около 5.5 кВт с учетом инфильтрации (а она будет). ТП мощность около 4квт, радиаторы расчитаны на 5.5 кВт. Дом - своего рода офис. Радиаторы и ТТ будут обеспечивать быстрый старт и режим максимальной экономии при отключении электричества.

 

Правильно я понимаю, что считать потерю давления нужно по самому удаленному радиатору? У меня получается около 3 кПа, т.е. тут даже метра водного столба нет.

 

Даже если взять 15кВт, то это 0.34 л/с, т.е. 1.2 м3/ч, при режиме 75/65.

 

Получается подойдет UPS 25/20 180, средняя скорость, потребление около 40 Вт на средней скорости при 1.2 м3/ч, H=0.66

 

А UPS 25-40 180 уже как то не то, на малой скорости при 1.2 м3/ч это уже 2.5 м.в.с. и потребление уже около 80 Вт, т.е. в два раза больше.

 

Можно еще взять UPS 25-40 130, там на первой скорости получается около 30 Вт, что вообще отлично.

 

Вопрос, правильны ли расчеты? Или стоит пересчитать потерю давления, добавить ТП, два котла, отводы, трехходовой клапан для ТТ котла и т.д.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

С точки зрения цены все упрется в то, что проще купить хх/4 или хх/6 и не париться :)

 

Расчеты роде верны

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...