Пологий участок канашки в полу

entrprise

Рекомендовані повідомлення

Приветствую всех.

 

Помогите советом. Нужно подвести канализационную трубу к мойке и посудомойке, которые будут находиться на расстоянии 5 - 6 метров от стояка. Ставиться они будут практически там же, где и было запланировано застройщиком. Но есть нюанс :) части стены, по которой должна была идти труба, не будет (там будет проход), т.е. 3 - 3.5 метра трубы от стояка надо будет вести в полу, остальное уже будет в стене. Планируемая толщина стяжки около 7см, тройник в канализационный стояк планируется установить так, чтобы горизонтальные отводки лежали прямо на плите перекрытия, т.е. максимально утопить его. Получается что ближайшие к стояку 3 - 3.5 метра пойдут с уклоном 1см на метр, а остальные 2.5 - 3 метра могут идти уже с любым уклоном (3см на метр).

Планирую пологую часть(идет в полу) вести двумя параллельными 40мм трубами, остальное(идет в стене) - одной 50мм трубой. Вся сливная труба прямая, никаких изгибов нет. Мойкой всегда пользуемся с сеточкой, так что крупные отходы в трубу идти не будут, посудомойка будет стоять следом за мойкой, так что будет способствовать смыванию жировых отложений в трубах. Диспоузер не планируется в виду наличия пологого участка слива (эх, а хотелось...). Как вариант, думаю не заливать трубы, идущие в полу, в стяжку, а пустить их в каких то коробах, но эти короба все равно должны вписаться в толщину стяжки. Это из за боязни, что тонкий слой стяжки над трубами просто не будет держаться и отколется, ну и доступ в случае чего к трубам будет (напольное покрытие там будет ламинат).

 

Жду комментариев и советов.

 

 

PS про насос знаю, не хочу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Диспоузер не планируется в виду наличия пологого участка слива (эх, а хотелось...).

 

У меня измельчитель как раз на таком горизонтальном участке и выручает - он же нагнетающим насосом работает. И для профилактики иногда набираю полную раковину и загоняю им в слив.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Получается что ближайшие к стояку 3 - 3.5 метра пойдут с уклоном 1см на метр, а остальные 2.5 - 3 метра могут идти уже с любым уклоном (3см на метр).

Планирую пологую часть(идет в полу) вести двумя параллельными 40мм трубами, остальное(идет в стене) - одной 50мм трубой. .

 

Все нормально будет работать. Не парьтесь. Не понял про две трубы 40. Если хотите перебдеть, то делайте короб и не стяжку, а крышку с чистовым ламинатом. . Стык с ламинатом через порожек ( как вариант. ) Хотя что вам это даст ? Доступ к трубам? Лучше ревизию предусмотреть .

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Все нормально будет работать. Не парьтесь. Не понял про две трубы 40.

Предположил, что раз для 50мм трубы будет слишком мало места в полу (стяжка 7см, т.е. на 3 - 3.5м трубы останется всего 2см уклона на всю ее длину), то я могу вместо нее проложить две 40мм трубы параллельно и, тем самым, выиграть лишний 1см уклона (получить приблизительно 1см уклона на 1метр длины трубы). Если одной трубы достаточно, я буду только рад.

 

 

 

Решил не усложнять старт пост не особо существенными на мой взгляд деталями, но теперь думаю что таки надо :)

В наличие есть два канализационных стояка, расположены они по обе стороны от той стены, часть которой будет демонтироваться. Расстояние между ними сантиметров 40. Так что дабы перестраховаться, думал кинуть две 40мм трубы (каждую от отдельного стояка), а объединятся они уже в стене в одну 50мм трубу. Т.е. это получатся две рядом идущие пологие ветки канашки в полу 40мм трубой, которые соединятся в одну 50мм в стене, и она уже будет идти с нормальным уклоном.

 

 

Как лучше сделать пологий участок в полу:

1. двумя параллельно идущими 40мм трубами с уклоном около 1см на метр

2. одной 50мм трубой с уклоном 2см на 3 - 3.5 метра

3. одной 40мм трубой с уклоном около 1см на метр

4. другой вариант

 

 

надеюсь на советы по моему вопросу :)

 

Добавлено через 3 минуты

У меня измельчитель как раз на таком горизонтальном участке и выручает - он же нагнетающим насосом работает. И для профилактики иногда набираю полную раковину и загоняю им в слив.

звучит обнадеживающе, спасибо!

 

Добавлено через 2 минуты

Лучше ревизию предусмотреть .

ревизия обязательно будет, но уже в стене. т.е. 3 - 3.5 м пологого участка, потом ревизия, потом переход на 50мм трубу

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

40-ки с головой хватит. К тому-же преобладает самоочищающий эффект. Пологий участок можно положить в узкую штробу и накрыть покрытием. И все же подумайте о Сололифте под мойкой , тогда достаточно 32-й ПВХ трубы.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а заштробить плиту возле стояка так, чтобы уклон на трех метрах нормальный был не вариант?

в плите как раз сантиметров 5 высоты можно и выгрызть

и можно будет зафигачить одну 50-ку с нормальным уклоном от 2 см

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

а заштробить плиту возле стояка так, чтобы уклон на трех метрах нормальный был не вариант?

в плите как раз сантиметров 5 высоты можно и выгрызть

и можно будет зафигачить одну 50-ку с нормальным уклоном от 2 см

заманчиво конечно, но плиту штробить нельзя...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

заманчиво конечно, но плиту штробить нельзя...

 

с чего вдруг?

если арматуру не резать, то штробу под трубу можно сделать.

от верха плиты до арматуры как раз около 5см будет

да и вобще, я се он тоже штробил те плиты и ничо с ними не случилось, да и все нормальные люди так делают