Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Керамоблок в 1 та 1.5 цегли

Gvan

Рекомендовані повідомлення

Доброго дня.

 

Є два варіанти будинків, обидва двоповерхові, побудовані з керамоблоку 2нф фірми СБК та утеплені пінопластом 10см. Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см. Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см.

 

На скільки холодніше буде у будинку з керамоблоку в 1 цеглу у порівнянні з будинком в 1.5 цегли? На скільки більше доведеться витрачати газу для опалення будинку в 1 цеглу у порівнянні з 1.5?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Доброго дня.

 

Є два варіанти будинків, обидва двоповерхові, побудовані з керамоблоку 2нф фірми СБК та утеплені пінопластом 10см. Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см. Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см.

 

На скільки холодніше буде у будинку з керамоблоку в 1 цеглу у порівнянні з будинком в 1.5 цегли? На скільки більше доведеться витрачати газу для опалення будинку в 1 цеглу у порівнянні з 1.5?

Ваш кирпич что в 1 что в 1.5 работает как фасад. Так как за ним находится пенопласт и ещё и керамобллок. Можно вобще было в полкирпича класть облицовку.

По вопросу сколько газа - есть такая штука как расчёт теплопотерь. Если дома вообще идентичные, и количество окон, и материал окон и дверей, и материал и толщина перекрытия. То по моему газа будет уходить одинаково.

Теплосопротивление стены можете на смарткалке посчитать, однако один сквозняк в неправильноустановленном окне - сведёт на нет всю вашу разницу в ширине стены.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ваш кирпич что в 1 что в 1.5 работает как фасад. Так как за ним находится пенопласт и ещё и керамобллок. Можно вобще было в полкирпича класть облицовку.

По вопросу сколько газа - есть такая штука как расчёт теплопотерь. Если дома вообще идентичные, и количество окон, и материал окон и дверей, и материал и толщина перекрытия. То по моему газа будет уходить одинаково.

Теплосопротивление стены можете на смарткалке посчитать, однако один сквозняк в неправильноустановленном окне - сведёт на нет всю вашу разницу в ширине стены.

 

Дякую за відповідь.

 

Я не зовсім ясно написав опис. Зовнішні стіни це основні стіни побудовані з керамоблоку, далі йде тільки пінопласт. Планування будинків різне, але кількість вікон приблизно однакова. Якість вікон і монтаж вікон однаковий, адже забудовник один. Різниця тільки в товщині стін. Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см.

 

 

Давайте посчитаем. На сайте производителя заявлена теплопроводность 0,20-0,22Вт/м2°С. С учётом кладочного шва возьмём 0,3.

0,25\0,3 =0,83 для стены в кирпич и 0,37\0,3=1,23 для стены в полтора кирпича.

С учётом украинских норм теплосопротивление стены должно быть 2,8 или 3,0 (не помню) теперь посчитаем какую толщину пенопласта нужно чтобы выйти на 3,0. Пенопласт у нас по моему где то 0,04.

(3,0-0,83)*0,04 =0,0868 : 87мм пенопласта для стены в кирпич.

(3,0-1,23)*0,04 =0,0708 : 70 мм пенопласта для стены в полтора кирпича.

Обе ваши стены с утеплителем 100мм вписуются в норму.

И насколько одна стена будет холоднее от другой вы этого не ощутите. Два см пенопласта заменили кладку в пол кирпича :-)

А вот уже несущая способность кладки в полтора кирпича позволяет гнать второй этаж, чего нежелательно делать с кладкой в кирпич.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Тому питання на скільки стіна в 25см буде холодніша від стіни в 38 см.

 

Приблизительно на 10-15%

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

обидва двоповерхові

Перший будинок: зовнішні стіни покладені в 1 цеглу, товщина стіни 25см.

 

Другий будинок: зовнішні стіни покладені в 1.5 цегли, товщина стіни 38 см.

 

Для одноэтажника несущую стену в кирпич я понимаю, а вот для двухэтажника уже стремно. Нужны хорошие просчеты и качество материалов/работ/надзор.

 

А с учетом того что перекрытие лучше делать из плит то и подавно. Я бы выбрал второй дом и не из-за теплопотерь (которые при прочих равных сильно не будут отличаться) а просто из-за толщины несущих стен.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах