Не греется теплый пол (обратка холодная)

MiTbKo

Рекомендовані повідомлення

Вчера посмотрел. Термометр показывает 50, на головке стоит 45.

Я ещё чуть повысил. Поставил 50 на головке, стало где-то 55-57 на термометре.

 

Сегодня утром полы стали частично тёплыми. Таки прогревается судя по всему.

Ну вот видите всё нормально,то что так долго,этому много причин,первый раз всегда долго,так же существенно влияет толщина стяжки,шаг укладки,толщина утеплителя если это над грунтом то должна быть не менее 50мм,также влияет на нагрев пола сама труба,если она без алюминиевого слоя,значит и теплоотдача будет хуже,если в системе незамерзайка то тоже теплоотдача хуже.

 

Подскажите, как именно я могу проверить не перепутаны ли контуры?

И ещё вопрос - могут ли сами расходомеры быть не рабочими?

С расходомерами всё что угодно может быть.

 

По проверке контуров,закрывайте нижний кран контура и смотрите на какой расходомер это отражается,и так все по очереди.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну вот видите всё нормально,то что так долго,этому много причин,первый раз всегда долго,так же существенно влияет толщина стяжки,шаг укладки,толщина утеплителя если это над грунтом то должна быть не менее 50мм,также влияет на нагрев пола сама труба,если она без алюминиевого слоя,значит и теплоотдача будет хуже,если в системе незамерзайка то тоже теплоотдача хуже.

 

Та блин, сегодня опять заезжал трогал. Фигня какая-то. Реально греет только два контура. Два не греют.

Точнее 3 из 4 обраток теплые.

и 2 из 4 теплые именно полы.

 

Утеплитель 30 мм пенопласта и 5 мм фольгированой подложки для ТП.

Шаг укладки - 15 см.

Это квартира, т.е. не над грунтом, снизу топиться.

Труба - Valsir Пексар или как-то так. Но Валсир точно.

В системе вода.

Толщина стяжки надо трубой где-то от 5 до 7 см.

 

С расходомерами всё что угодно может быть.

 

По проверке контуров,закрывайте нижний кран контура и смотрите на какой расходомер это отражается,и так все по очереди.

 

Проверил. Ничего не перепутано. Если закрыть кран. Немного двигается расходомер над этим краном.

 

Ужас с этим ТП. Что делать вообще не понятно.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Та блин, сегодня опять заезжал трогал. Фигня какая-то. Реально греет только два контура. Два не греют.

Точнее 3 из 4 обраток теплые.

и 2 из 4 теплые именно полы.

 

Утеплитель 30 мм пенопласта и 5 мм фольгированой подложки для ТП.

Шаг укладки - 15 см.

Это квартира, т.е. не над грунтом, снизу топиться.

Труба - Valsir Пексар или как-то так. Но Валсир точно.

В системе вода.

Толщина стяжки надо трубой где-то от 5 до 7 см.

 

 

 

Проверил. Ничего не перепутано. Если закрыть кран. Немного двигается расходомер над этим краном.

 

Ужас с этим ТП. Что делать вообще не понятно.

 

Там где ТП холодный увеличте расход теплоносителя.

При том что расход в ветках есть то уже должно везде прогреться.

Может ваш ТП греет соседнюю квартиру?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Там где ТП холодный увеличте расход теплоносителя.

При том что расход в ветках есть то уже должно везде прогреться.

Может ваш ТП греет соседнюю квартиру?

 

Т.е. Вы хотите сказать, что даже не смотря на то, что ТП положен на пенопласт и подложку, больше тепла может уходит вниз, чем вверх?

 

Добавлено через 14 минут

Вот фотографии того, как это чудо все сделано было. Я вижу сам, что надо было иначе, но опыта не было, доверился.

Но даже по этим фото я думаю, что должно греть.

 

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

(ссылка на изображение устарела)

 

Добавлено через 21 минуту

и еще нашел тему 2013 года

вообще решили не утеплять. И греет же, наверное.

У меня хоть как-то, но утеплено.

 

www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=111919

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. Вы хотите сказать, что даже не смотря на то, что ТП положен на пенопласт и подложку, больше тепла может уходит вниз, чем вверх?

 

Добавлено через 14 минут

Вот фотографии того, как это чудо все сделано было. Я вижу сам, что надо было иначе, но опыта не было, доверился.

Но даже по этим фото я думаю, что должно греть.

 

 

Даа,вы не обижайтесь но с такой раскладкой вы очень долго этот пол будете греть и температуру наверное нада давать на максимум.

Укладка труб змейкой это не очень хорошее решение,при такой раскладке температура пола не равномерная и гидравлическое сопротивление веток увеличивается.

Шаг веток как по мне намного больше чем 15 см.

Подкладку вижу на фото а вот утеплителя нет,где он?

Демпферной ленты от стен тоже не вижу.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Даа,вы не обижайтесь но с такой раскладкой вы очень долго этот пол будете греть и температуру наверное нада давать на максимум.

Укладка труб змейкой это не очень хорошее решение,при такой раскладке температура пола не равномерная и гидравлическое сопротивление веток увеличивается.

Шаг веток как по мне намного больше чем 15 см.

Подкладку вижу на фото а вот утеплителя нет,где он?

Демпферной ленты от стен тоже не вижу.

 

Та что же тут обижаться, надо как-то из положения выходить, если возможность вообще такая есть.

 

Утеплитель - это пенопласт, он лежит под подложкой фольгированной, местами видно, но плохо видно. Он там есть

Демпферной ленты нет. Мудаки, которые делали, не говорили про нее вообще.

 

Я смогу прогреть этот пол вообще? Или глушить и упиться в хлам с горя?

 

Добавлено через 30 минут

Укладка таки в районе 15 см. Где-то чуть меньше, где-то больше.

Взял просто. Ширина двери в с/у - 80 см. Там 6 труб лежит.

Выход на балкон - 140 см. Лежит 10 труб.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не унывайте, видели и похлеще:) При таком метраже гидр сопротивление не большое, должно загреть. Чем управляется пол?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я смогу прогреть этот пол вообще?

 

 

Переживите этот сезон, ну а там будет лично для вас видно что делать.

Какая площадь вашей квартиры?

С чего она сделана?

На каком вы этаже?

 

Или глушить и упиться в хлам с горя?

Разве это горе,настоящее горе лучше не знать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не унывайте, видели и похлеще:) При таком метраже гидр сопротивление не большое, должно загреть. Чем управляется пол?

Гребенкой, которую уже довели до ума.

Спасибо Interso

Вот фото еще раз: 49b1569fe327.jpg

 

Переживите этот сезон, ну а там будет лично для вас видно что делать.

Какая площадь вашей квартиры?

С чего она сделана?

На каком вы этаже?

А чего именно сезон?) Я пока там не живу, но хочу уже настроить, если это еще возможно.

Площадь квартиры - 100 м2

Это 4 и 5 этажи (2-х ярусная). Между 3 и 4 - перекрытие панель. Между 4 и 5 - перекрытие монолит.

Внешняя и внутренние кладки кирпичные.

Снаружи утеплена 10 см пенопласта.

Крыша (дом 5 этажный, т.е. моя квартира последняя) утеплено 40 см минваты.

Разве это горе,настоящее горе лучше не знать.

Я просто очень сильно хотел теплый пол. И если его не будет, то для меня это реально горе.

 

На данный момент выставил гребенку на 60 градусов. Котел на 65. Перекрыл почти все батареи.

Хочу глянуть завтра результат.

 

Вопрос такой - может стоит закрыть все контура и попробовать один нагреть полностью? Или нет смысла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Я просто очень сильно хотел теплый пол. И если его не будет, то для меня это реально горе.

Вы его можете иметь но в только в том случае если вы его полностью переделаете.Да сложно,да дорого,но другого пути нет.

Вы поймите правильно что невозможно осветить стадион ярким светом сто ваттной лампочкой.

Вы писали выше что у вас метраж ТП составляет около 30м2,ответьте на вопрос, сколько вы потратили метров трубы на этот пол.

Дальше,судя по фото то утеплитель лежит только там где трубы,а остальная площадь помещения что без утеплителя?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы его можете иметь но в только в том случае если вы его полностью переделаете.Да сложно,да дорого,но другого пути нет.

Вы поймите правильно что невозможно осветить стадион ярким светом сто ваттной лампочкой.

Вы писали выше что у вас метраж ТП составляет около 30м2,ответьте на вопрос, сколько вы потратили метров трубы на этот пол.

Дальше,судя по фото то утеплитель лежит только там где трубы,а остальная площадь помещения что без утеплителя?

 

В районе 200 метров трубы ушло.

Да, утеплитель только там где трубы... ((

 

Переделать - это уже невозможно. Стяжка, плитка, покрашены стены и потолки... Не представляю как это.

 

В данной схеме работать не будет точно? Или есть шансы?

Ну и что делать с этими расходомерами?(((

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В районе 200 метров трубы ушло.

Да, утеплитель только там где трубы... ((

Вы представляете себе, что то тепло которое нагревают трубы уходит туда где нет утеплителя,другими словами вы греете ещё и плиту перекрытия,тоисть соседнюю квартиру.

Вот по этому у вас обратка холодная и пол хреново прогревается.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вы представляете себе, что то тепло которое нагревают трубы уходит туда где нет утеплителя,другими словами вы греете ещё и плиту перекрытия,тоисть соседнюю квартиру.

Вот по этому у вас обратка холодная и пол хреново прогревается.

Т.е. у меня только один вариант, глушить это все?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Т.е. у меня только один вариант, глушить это все?

 

Ну я же вам говорю,потопите сезон,прикиньте по расходу газа,по комфорту какой будет у вас при этом деле,за это время квартира высохнет,наберётся температурой ну а потом будете делать вывод,закрыть краны всегда успеете.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну я же вам говорю,потопите сезон,прикиньте по расходу газа,по комфорту какой будет у вас при этом деле,за это время квартира высохнет,наберётся температурой ну а потом будете делать вывод,закрыть краны всегда успеете.

Расход газа прикину. Какой он должен быть примерно при условии отключения всех радиаторов?

 

Еще подскажите - есть ли смысл попробовать перекрыть 3 из 4 контуров и проверить как быстро он нагреет, если будет только один рабочий?

 

Может быть насоса еще не хватает или это нереально?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Расход газа прикину. Какой он должен быть примерно при условии отключения всех радиаторов?

Не знаю.

 

Еще подскажите - есть ли смысл попробовать перекрыть 3 из 4 контуров и проверить как быстро он нагреет, если будет только один рабочий?

Нет смысла.

 

Может быть насоса еще не хватает или это нереально?

У вас нормальный расход,насос ничего не даст,только может увеличится шум и перегрев насоса.

 

Грейте вашу квартиру до тех пор пока не прогреется обратка и температура будет в доме комфортная.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не знаю.

 

 

Нет смысла.

 

 

У вас нормальный расход,насос ничего не даст,только может увеличится шум и перегрев насоса.

 

Грейте вашу квартиру до тех пор пока не прогреется обратка и температура будет в доме комфортная.

 

Понял, спасибо.

Последние вопросы:

Радиаторы включать?

На какой температуре оставлять прогрев пола? Сейчас 55 градусов.

И что делать с расходомерам? Это только специалиста звать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Понял, спасибо.

Последние вопросы:

Радиаторы включать?

На какой температуре оставлять прогрев пола? Сейчас 55 градусов.

И что делать с расходомерам? Это только специалиста звать?

 

Ну конечно включать.

Судя из прежних постов то там у вас расход нормальный.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Судя из прежних постов то там у вас расход нормальный.

Расход нормальный, но он почти не регулируется.

Это же ненормально?

 

Остальное понял - включаю все и жду. А там увидим, что дальше делать.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 3 роки потому...
  • 2 роки потому...

Доброго времени суток, есть вопрос по удалению воздуха из гребенки водяного пола, мастер который его делал и ставил гребенку сказал что все контуры заполнил, после проверки оказалось что работает только один контур, первый от насоса, остальный 2 не работают, при включении котла подача и обратка на них холодная, и поплавки на расходомеров на этих контурах стоят на месте, мастер пропал и на звонки не отвечает, подскажите как решить проблему с удалением воздуха из оставшихся контуров, в приложении фото давления в системе теплого пола после включения котла, и расходомеры контуров, и попутно вопрос можно ли заливать стяжку в туалете(там ее еще нет и трубы в этом контуре холодные), или повременить до устранения проблем?

Заранее спасибо за ответ

photo5242490116210013391.jpg

photo5242490116210013390.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Перекрыть два контура, оставить один и пусть насос качает. 

Если не поможет, то включить подпитку и по одному контуру проливать. 

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

6 часов назад, Dendnepr сказал:

Перекрыть два контура, оставить один и пусть насос качает. 

Если не поможет, то включить подпитку и по одному контуру проливать. 

А может быть такое, что расходомеры заклинилу/врут?

У меня такой кейс: контура теплые, по ним видно, что идет теплоноситель, но показания нулевые у 3-4 расходомеров на одной гребенке (другие гребенки ок)