Димохід власними силами. Питання...

Kursant_ua

Рекомендовані повідомлення

Там между самой дверкой и рамкой есть щели, через которые будет просыпаться сажа и мусор.

Ежли сие не шибко критично, то пойдут.

Якщо герметизувати внутрішню керамічну дверку, то я думаю, ті щилини будуть не критичні

IMG_0022.thumb.JPG.385f9bf1fd1b3ac31457c55f4f829afa.JPG

Змінено користувачем Kursant_ua
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як правильно поступити ("забити" мінватою, закидати цементним розчином залишивши зазор чи без зазору), з даним отвором? Через нього проходитиме стальна труба Darco, яка з'єднає топку з димоходом. І ще запитання: ту частину стіни, що знаходиться за камінною топкою і яка буде знаходитись в "тепловій камері" каміну обов'язково оббивати від штукатурки до кирпичу?

IMG_0023.thumb.JPG.b51d46111ba4da507bf2b34d588c89ae.JPG

IMG_0024.thumb.JPG.161722a7db4b0b6fe8cb21cea1794de6.JPG

28109105_2009798729273125_399686613_n.jpg.e73157c5727cc56fd64f9ed985d437c0.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як правильно поступити ("забити" мінватою, закидати цементним розчином залишивши зазор чи без зазору), з даним отвором?

Забить минватой, сверху замазать раствором, либо полностью закидать раствором.

По наруже лучше поставить металлические фланцы, потому как в месте сопряжения труба-стена со временем все равно будут мелкие трещинки.

І ще запитання: ту частину стіни, що знаходиться за камінною топкою і яка буде знаходитись в "тепловій камері" каміну обов'язково оббивати від штукатурки до кирпичу?

Нафига?

Не, ну ежли штукатурка "бухтит", то сбивать до кирпича нуно независимо от наличия топки и дымохода. :)

Вот обоям, позади топки, может настать пушной зверек.

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Як правильно поступити ("забити" мінватою, закидати цементним розчином залишивши зазор чи без зазору), з даним отвором? Через нього проходитиме стальна труба Darco, яка з'єднає топку з димоходом. І ще запитання: ту частину стіни, що знаходиться за камінною топкою і яка буде знаходитись в "тепловій камері" каміну обов'язково оббивати від штукатурки до кирпичу?

 

При стыковке черной трубы с керамикой используется керамический шнур.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Здравствуйте, господа хорошие! Тут тема утепления керамического вкладыша, как я понял, не до конца раскрыта. Как объяснил мне производитель, дымоход ДОЛЖЕН быть утеплен снизу доверху.

Признаться, у меня самого была мысль оставить без утепления керамику вплоть до уровня 1м над полом мансарды, чтобы иметь максимальный теплосъем, ну а дальше, по технологии, вплоть до внешнего утепления кирпичной облицовки....

Вот сейчас озадачен выбором утеплителя 2,5см толщиной. Тут не все просто... Как писалось выше рядовой базальт просто осыпается от воздействия температуры. Скорее всего из-за склейки смолами, а они от высокой температуры выгорают. Печалька...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Так никто не заставляет плохим базальтом оборачивать саму трубу, утеплите кирпичный стояк по наруже, только не до 1м над полом мансарды, а от её потолка, чтобы замкнуть контур и пойти вверх, ну и проходку перекрытия само собой, а безопаснее всего конечно утеплить весь дымоход, 1000 градусов при возгорании сажи это не шутки, можно суперизолом вместо минваты
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

При стыковке черной трубы с керамикой используется керамический шнур.

 

Малось на увазі як правильно обробити отвір в стіні.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьогодні рішився...

Були поставлені перші три блоки, в яких знаходяться капельник та ревізія з трійником. Труби клеяв на НС-Ш. Простір між керамікою та блоками закидав цементним "слабеньким" розчином. Тільки біля технологічних отворів (капельник, ревізія, трійник) старався розчин "не бадяжити". Вище трійника даний простір планую засипати піском не доходячи до перекриття сантиметрів 50, далі техноніколівський техноблок стандарт 50мм. Якось так...

IMG_0013.thumb.JPG.fdb10243770b86959f2b9b94e1f727f7.JPG

IMG_0014.thumb.JPG.93c8236edfdc3c2680e3136cdee38846.JPG

IMG_0015.thumb.JPG.5ed891ca451773ff574d02c7afd162a0.JPG

IMG_0016.thumb.JPG.9306373211795cc2c62ee32d196c8309.JPG

IMG_0018.thumb.JPG.2607cb22b6f32892c34184b3504707ee.JPG

1682245477_50.jpg.09c6ab9cf765be2c23972a5c17f2ae11.jpg

  • Лайк 3
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Я себе покупал Черновецкого производства.

 

 

Надеюсь не у Лёни Космоса. г.Черновцы - Черновицкого...

Дайте контакты где покупали

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

проходку перекрытия само собой, а безопаснее всего конечно утеплить весь дымоход, 1000 градусов при возгорании сажи это не шутки, можно суперизолом вместо минваты

 

Перекрытие- ж\б заливное. Кирпичный колодец дымохода 1500х500 является, как-бы опорой для него. Потому было выбрано гильзование. Само собой- про возгорание сажи я знаю.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Сьоня доліпив прохід через перекриття. Получилося якось так...

Відстань від блоку до деревяного перекриття старався витримувати в межах 4-5 см. Також вирахував, щоб стик блоків не попав в товщу стелі. Додатково дерево відгородив вставками із оцинковки. Можливо десь получилось коряво, але ж "з нього не стріляти")).

Далі "підніматися" димохід буде, коли температура повітря перевалить за +5 по цельсію (клей-НС-Ш для керамічних труб рекомендується використовувати від такої темеператури). А поки що - "внутрянка". В кімнаті де знаходиться димохід потолок буде зашиватися гібсокартоном. Для області, де знаходиться колона димохода, куплена магнезитова плита розміром 60-1500. На яку відстань від димохода потрібно зашивати даною плитою?

IMG_0003.thumb.JPG.efd8bf9fe2457903363f3f1cfdce06a3.JPG

IMG_00jk13.thumb.JPG.73fde40b6d65c91a00a0dcd902d855fc.JPG

IMG_0004.thumb.JPG.02cdfd2ddf77450af076139d4534ea26.JPG

IMG_0006.thumb.JPG.f5d41485ae16bb54f2291f09d0379341.JPG

1273243958_IMG_0007.thumb.JPG.40d4b8e76cf89429c12b7c6786c0a18a.JPG

IMG_00df11.thumb.JPG.781af41ada6955ec913ae8341468abc8.JPG

Змінено користувачем Kursant_ua
  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Яка загальна довжина димоходу та яка загальна вартість? Де в Чернівцях замовляли? Не можу знайти.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Для області, де знаходиться колона димохода, куплена магнезитова плита розміром 60-1500. На яку відстань від димохода потрібно зашивати даною плитою?

 

Самое жаркое место там будет у подключения черной трубы к тройнику, если оно ниже 1м от потолка, то гипсокартону скорее всего ничего не будет, если выше, то видимо лучше перестраховаться вокруг того места, кто-то выкладывал фотки - над конвекционной решеткой первым делом поплавился потолочный багет. А сами керамзитобетонные блоки такую конвекцию не дают, у меня на мансарде потолок из обычной вагонки, просто с зазором 5см около блока

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kursant_ua, Як контролюете шоб в вентилацийни канали в бетонних блоках розчин не забивався?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Kursant_ua, Як контролюете шоб в вентилацийни канали в бетонних блоках розчин не забивався?

Ніяк, так як там не утеплювач, то й вентилюватися там нічому.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ніяк, так як там не утеплювач, то й вентилюватися там нічому.

 

а коли вийдете в холодну зону теж не буде там утеплювача?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм ... Можете ответить? Можете відповісти?

Надеюсь не у Лёни Космоса. г.Черновцы - Черновицкого...

Дайте контакты где покупали

 

Добавлено через 40 секунд

..............................

Яка загальна довжина димоходу та яка загальна вартість? Де в Чернівцях замовляли? Не можу знайти.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хм ... Можете ответить? Можете відповісти?

 

 

Добавлено через 40 секунд

..............................

 

Хоча б вказали до кого запитання...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Хоча б вказали до кого запитання...

 

Забудьте, как страшный сон. Сам найду.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начались сильные ветра и пошла обратная тяга. Ветром задувает фитиль ОГВ. В чем может быть проблема?
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Начались сильные ветра и пошла обратная тяга. Ветром задувает фитиль ОГВ. В чем может быть проблема?

Оголовок дымохода находится в зоне ветрового подпора.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...