Добрый день!

Имеется санузел площадью 10 м кв в часном доме. Из них планирую ТП 5 м кв. Хочу сделать водяной пол в стяжке, а затем непосредственно под плитку положить электрические маты, чтоб была возможность выбора источника тепла. Толщина всего пирога пола - 100 мм.

Подскажите, уважаемые специалисты, это будет работать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Делайте.Вполне стандартное решение,лично мною реализовывалось дохрена много раз.
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос в догонку:

электрический пол делать кабелем или ИК пленкой?

У пленки заявленное потребление меньше.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Добрый день!

Имеется санузел площадью 10 м кв в часном доме. Из них планирую ТП 5 м кв. Хочу сделать водяной пол в стяжке, а затем непосредственно под плитку положить электрические маты, чтоб была возможность выбора источника тепла. Толщина всего пирога пола - 100 мм.

Подскажите, уважаемые специалисты, это будет работать?

 

А можно сэкономить на материалах, работе и времени:

 

- вместо электромата купить просто греющий кабель

 

- кабель проложить по трубам ТП,- ему там самое место

 

- вуаля

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Вопрос в догонку:

электрический пол делать кабелем или ИК пленкой?

У пленки заявленное потребление меньше.

Делать кабелем или матом.

Датчик температуры устанавливать на равном расстоянии между кабелем, но непосредственно над трубой.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал, что кабель может поплавить трубу?

 

Добавлено через 52 секунды

Еще вопрос: можно заливать трубу в стяжку без давления в ней?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я думал, что кабель может поплавить трубу?

 

Добавлено через 52 секунды

Еще вопрос: можно заливать трубу в стяжку без давления в ней?

 

- нет.

 

- да....

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопрос: можно заливать трубу в стяжку без давления в ней?

 

Illustrator, купить сверло с метчиком, кран маевского (который с ручкой) и сделать футорку (просверлить отверстие и нарезать резьбу) сможете?

 

Пол часа неспешной работы и опрессовщик готов.

 

 

jeOfUEASCNQ.jpg

  • Лайк 2
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

- вместо электромата купить просто греющий кабель

 

- кабель проложить по трубам ТП,- ему там самое место

вы меня удивили.... тость вот так просто кабель засунуть в трубу где вода??:)

а выходы как герметизировать?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

вы меня удивили.... тость вот так просто кабель засунуть в трубу где вода??:)

а выходы как герметизировать?

Написано "по трубам", а не в трубы.

А в реальности есть и такие системы - кабель в трубе.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 2 роки потому...
Написано "по трубам", а не в трубы.

А в реальности есть и такие системы - кабель в трубе.

 

Добрый день!

 

Если не сложно подскажите советом как лучше , планирую водяной ТП 80мм + Эл. пол на межсезонье в санузлах и пока есть возможность играть с уровнем пола ,то :

 

1. Эл. кабель поверх водяных труб , но быстро не прогреется 80 мм ?

2. Эл. кабель под плитку - но переживаю , что может отстрелить плитка ?

3. Или залить трубы ТП стяжкой 60 мм ,а потом 20 мм в стяжку эл.кабель ?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування