Автополив расстановка форсунок, прокомментируйте, пожалуйста

Ливси

Рекомендовані повідомлення

Добрый день.

Подскажите, пжлст, давление в водопроводе 4-4,5 атм, ветки будут потреблять до 2 м3/ч каждая и иметь от 3-х до 4-х дождевателей в каждой (Хантер 2000 и 3000).

Такая система будет работать?

 

Такая система будет работать если сумарный расход дождевателей зоны полива не будет превышать 2 м3/ч и правильно подобран трубопровод

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Такая система будет работать если сумарный расход дождевателей зоны полива не будет превышать 2 м3/ч и правильно подобран трубопровод

 

2 м3/ч - это макс. расход 4-х дождевателей по паспортным данным (4*0,5). Трубы еще не прокладывал. Думаю до колодца с кранами (будет ручное управление, без электроники) тянуть 32мм, а разводку делать 20 или 25. Ведро 10л набирается за 12 сек. С таким диагнозом пациент будет жить?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 місяць потому...
Подскажите, как можно организовать полив участка обозначенного красной линией. Водозабор будет из центрального водопровода max дебет около 3м.куб./час, давление в системе 3-5 атм. На клумбах I-IV проложена труба 16мм для микрокапельного орошения. Может стоит расширить сектор полива форсунками на клумбы I (розарий) и II, тем самым приблизив поливаемую территорию к прямоугольной форме?

327528265_.thumb.jpg.969ff86bb844b8f16dae1da0e7677c1c.jpg

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 м3/ч - это макс. расход 4-х дождевателей по паспортным данным (4*0,5). Трубы еще не прокладывал. Думаю до колодца с кранами (будет ручное управление, без электроники) тянуть 32мм, а разводку делать 20 или 25. Ведро 10л набирается за 12 сек. С таким диагнозом пациент будет жить?

 

 

Если я правильно посчитал, производительность 3 м3/ч

К кранам прокладывайте 32 мм трубу, а потом желательно выйти тоже 32 и произвести максимальное распределение нагрузки на трубопровод 25 мм.

 

Проще говоря минимизировать путь воды от кранов до последнего дождевателя