Прошу совета:купил блоки,вернее,по-правильному,камень стеновой ГОСТ-4001-84 размером 20x20x40 из известняка.Весит один блок где-то 20-23кг.Добывают его в Черновицкой области в шахтах,вырезают комбайнами.Показывали мне физико-механические свойства камня.В частности,коэфициент теплопроводности 0,64 вт.Хочу выкладывать стену в два блока,затем первый этаж накрывать плитами.Посоветуйте,пожалуйста,кто-то слышал об этом камне что-нибудь и надо ли надо между блоками укладывать пенопласт? Наружную стену однозначно хочу штукатурить.Заранее спасибо.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 років потому...

viktor02, если я ничего не путаю, то 0,2х0,2х0,4= 0,016 м3. То есть в кубе 62,5 "кирпичей". При весе "кирпича" 23 кг получаем 1437,5 кг/м3 (принимаем плотность 1400)

 

В связи с тем, что место строительства нам не известно, то принимаем как Киев и делаем тепловой расчет.

Наименование параметра Значение параметра

Город Киев

Тип здания Жилое

Расчетная внутренняя температура воздуха, °С 18

Расчетная влажность воздуха, % 55

Условия эксплуатации ограждающих конструкций Б

Температура отопительного периода, °С -0,6

Продолжительность отопительного периода, сут. 176

Температура наружного воздуха, °С -22

Коэффициент положения наружной поверхности

ограждающих конструкций по отношению к

наружному воздуху n 1

Коэффициент теплоотдачи внутренней

поверхности ALPHAв 8,7

Коэффициент теплоотдачи наружной

поверхности ALPHAн 23

Нормативный температурный перепад DELTA tн 4

Требуемое сопротивление теплопередаче

Rтр, м2*°С/Вт 2,54576

 

-----------------------------------------------------------

Наименование слоя (Толщина слоя, мм)

Известняк плотностью 1400 кг/м3 (400)

Полученное сопротивление теплопередаче, м2*°С/Вт 0,848075962018991

что составляет 33% от требуемого

То есть Ваша стена должна быть втрое толще (1,2 метра) или необходимо дополнительное утепление.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

viktor02, если я ничего не путаю, то 0,2х0,2х0,4= 0,016 м3. То есть в кубе 62,5 "кирпичей". При весе "кирпича" 23 кг получаем 1437,5 кг/м3 (принимаем плотность 1400)

 

В связи с тем, что место строительства нам не известно, то принимаем как Киев и делаем тепловой расчет.

 

То есть Ваша стена должна быть втрое толще (1,2 метра) или необходимо дополнительное утепление.

 

Добавлю, утеплитель закладывать не между двумя камнями, а снаружи под фасадную штукатурку.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...