Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

Поддувальная дверца, вьюшка, дымовая задвижка

Sopa

Рекомендовані повідомлення

Выделено из ветки "Камин отопильный" (отсюда - www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=24177 )

 

А вот такой задушенный режим сгорания дров как раз и способствует более низкому КПД...

 

И всё же прошу профи ответить

А если "душить" шибером над колпаком, какой эффект будет?
Змінено користувачем LM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Sopa

В первую очередь интенсивность горения дров (подача воздуха) регулируется поддувальной дверцей, а уже только затем (и то не всегда) — шибером в дымоходе. Если сильно задавить огонь шибером в дымоходе, то дым может пойти в помещение. :)

 

В каждом конкретном отопительно приборе нужно экспериментально найти наилучшее соотношение с раскрытием шибера в дымоходе и жалюзи в поддувальной дверце (или в её открытии). Причём это соотношение между растопкой и после прогорания дров меняется. При окончании горения дров, чтобы не выхолаживать печь (камин, грубку), рекомендуется прикрывать (но не закрывать полностью) шибер (задвижку) в дымоходе.

 

Также сильно влияют на процесс топки погодные условия снаружи дома и пора года...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддувальная (зольная) дверца — ставится под топкой в печных конструкциях. Предназначена для регулировки притока воздуха в топку, что влечёт за собой регулировку горения пламени в очень широких пределах. На дверце могут быть жалюзи для плавной регулировки подачи воздуха. Иногда топочная дверца совмещается с поддувальной дверцей.

 

В дополнение к поддувальной дверце полезно иметь задвижку (шибер) приточного воздушного канала, по которому приходит воздух, взятый снаружи дома или из-под пола. Оба варианта хороши, но вариант, когда воздух берётся из-под пола лучше тем, что помимо сохранения тепла в доме ещё и активно вентилируется подполье. Древесина подполья активно подсыхает (особенно в зимний период) и меньше поражается плесенью и грибками.

 

В чугунных топках каминов также есть поддувальные жалюзи, которыми в основном регулируется процесс горения.

 

Вьюшка — обычно ставится в русской (украинской) печи для уменьшения тяги в дымоходе, чтобы через хайло (комын) печи вместе с дымом не высасывался очень быстро тёплый воздух из нагретого печью и грубкой помещения. Дымовая задвижка над вьюшкой (если она есть) обычно полностью открывается. Размер отверстий во вьюшке можно регулировать так же, как и на блинках чугунной плиты. Также полезна вьюшка и в других печных конструкциях, где её можно установить.

 

Дымовая задвижка (засов, шибер) — обязательно нужно ставить на выходе из печной конструкции (и каминов разных конструкций в том числе), причём очень полезно, если это именно задвижка, а не кагла (её обычно ставят над чугунными каминами). Кагла (обычно) не позволяет плавно регулировать тягу, так как она имеет всего 2 устойчивых положения: открыто и закрыто. Чем выше над печной конструкцией поставлена дымовая задвижка, тем лучше, так как под ней скапливается тёплый воздух и он не улетучивается через дымоход в атмосферу. Если дымоход кирпичный и имеет большое сечение канала (так нередко строят дома с будущим дымоходом под камины), то дом будет сильно выхолаживаться через такой большой кирпичный дымоход, если он не загильзован трубой из нержавейки. В этом случае полезно ставить на выходное отверстие дымохода (над крышей) специальную круглую крышку, которая с помощью длинного тонкого троса закрывает дымоход после протопки камина или печи. Эта дополнительная крышка ставится как очень полезное дополнение к таким проблемным дымоходам и в дополнению к обычной задвижке.

 

С помощью поддувальной дверцы (или жалюзи на ней) или задвижки на приточном воздушном канале, а также вьюшки и задвижки на дымовом канале можно и нужно регулировать процесс горения в топке печной конструкции (печи, грубке, камине).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Поддувальная (зольная) дверца — ставится под топкой в печных конструкциях. Предназначена для регулировки притока воздуха в топку, что влечёт за собой регулировку горения пламени в очень широких пределах. На дверце могут быть жалюзи для плавной регулировки подачи воздуха. Иногда топочная дверца совмещается с поддувальной дверцей.

 

В дополнение к поддувальной дверце полезно иметь задвижку (шибер) приточного воздушного канала, по которому приходит воздух, взятый снаружи дома или из-под пола. Оба варианта хороши, но вариант, когда воздух берётся из-под пола лучше тем, что помимо сохранения тепла в доме ещё и активно вентилируется подполье. Древесина подполья активно подсыхает (особенно в зимний период) и меньше поражается плесенью и грибками.

 

В чугунных топках каминов также есть поддувальные жалюзи, которыми в основном регулируется процесс горения.

 

Вьюшка — обычно ставится в русской (украинской) печи для уменьшения тяги в дымоходе, чтобы через хайло (комын) печи вместе с дымом не высасывался очень быстро тёплый воздух из нагретого печью и грубкой помещения. Дымовая задвижка над вьюшкой (если она есть) обычно полностью открывается. Размер отверстий во вьюшке можно регулировать так же, как и на блинках чугунной плиты. Также полезна вьюшка и в других печных конструкциях, где её можно установить.

 

Дымовая задвижка (засов, шибер) — обязательно нужно ставить на выходе из печной конструкции (и каминов разных конструкций в том числе), причём очень полезно, если это именно задвижка, а не кагла (её обычно ставят над чугунными каминами). Кагла (обычно) не позволяет плавно регулировать тягу, так как она имеет всего 2 устойчивых положения: открыто и закрыто. Чем выше над печной конструкцией поставлена дымовая задвижка, тем лучше, так как под ней скапливается тёплый воздух и он не улетучивается через дымоход в атмосферу. Если дымоход кирпичный и имеет большое сечение канала (так нередко строят дома с будущим дымоходом под камины), то дом будет сильно выхолаживаться через такой большой кирпичный дымоход, если он не загильзован трубой из нержавейки. В этом случае полезно ставить на выходное отверстие дымохода (над крышей) специальную круглую крышку, которая с помощью длинного тонкого троса закрывает дымоход после протопки камина или печи. Эта дополнительная крышка ставится как очень полезное дополнение к таким проблемным дымоходам и в дополнению к обычной задвижке.

 

С помощью поддувальной дверцы (или жалюзи на ней) или задвижки на приточном воздушном канале, а также вьюшки и задвижки на дымовом канале можно и нужно регулировать процесс горения в топке печной конструкции (печи, грубке, камине).

 

 

Академические знания по печным материалам,которые Вы сообщаете по поводу и без повода не совсем хороший способ рекламы себя не дешевого. Работы свои публикуйте, а то специалисты -теоретики напоминают импотентов, знаю как , но не могу.

Со мной в полемику вступать не надо,сохраните лицо.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

ОИК-4, а с чего Вы взяли, что я себя рекламирую академическими знаниями? Во-первых, это обычные знания, а во-вторых, даже не ставил цель рекламировать себя. Или Вы думаете, что если я отвечаю на заданные мне вопросы, то я себя рекламирую? :(

 

Убрал Ваши пояснения о причине создания ветки и перенес посты Sopa, на кот Вы ссылались, в эту ветку. LM

Змінено користувачем LM
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Дымовая задвижка (засов, шибер) — обязательно нужно ставить на выходе из печной конструкции (и каминов разных конструкций в том числе)... Чем выше над печной конструкцией поставлена дымовая задвижка, тем лучше, так как под ней скапливается тёплый воздух и он не улетучивается через дымоход в атмосферу. Если дымоход кирпичный и имеет большое сечение канала ... В этом случае полезно ставить на выходное отверстие дымохода (над крышей) специальную круглую крышку... Эта дополнительная крышка ставится как очень полезное дополнение к таким проблемным дымоходам и в дополнению к обычной задвижке.

Не понятно, если шибер рекомендуется ставить максимально высоко, то почему его не заменить (совместить) упомянутой допкрышкой. Весь теплый воздух останется в дымовой трубе. И еще одни вопрос для консультации т.к. планирую таки построить камин на даче в качестве доп. источника тепла, допустимы ли изгибы (повороты) дымового канала для камина с открытой или чугунной топкой?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Игорь_OD

Шибером в дымовом канале можно плавно регулировать тягу, а дополнительная крышка на выходе дымохода может иметь 2 устойчивых состояния (открыта и закрыта), хотя при некоторых конструктивных ухищрениях можно добиться и промежуточных значений. Но всё же лучше иметь оба этих элемента (для утеплённых дымоходов типа сэндвич верхняя крышка не нужна), так как задвижка на выходе из отопительного прибора позволяет отсечь дымоход, который будет эту печную конструкцию выхолаживать даже при условии, что выход дымохода под грибком закрывается дополнительной (неутеплённой) крышкой. Эта дополнительная крышка с управлением тонким длинным тросом — конструкция недешёвая и непростая в монтаже...

 

Дымовые трубы лучше подключать не под углом 90°, а под углом 45°. Угол в 90° получается двумя элементами по 45°. Гибкая (гофрированная) труба из нержавейки также может быть использована, но она хуже, чем гладкие внутренние поверхности наборных соединительных элементов.

 

Также нужно предусмотреть как будет чиститься дымоход в нижней своей части, чтобы внизу сажу можно было удалить из трубы дымохода после того, как она будет с крыши счищена со стенок дымохода тройкой трубочиста (стальным ершом с грузом и на стальном тросе). Очень часто при монтаже дымоходов (особенно при монтаже каминных чугунных топок) даже не задумываются как впоследствии будет эта сажа удаляться, что может вызвать вспыхивание сажи, если затопить камин после чистки сажи. Температура горения сажи около 1000°С, а трубы дымохода на такие высокие температуры обычно не рассчитаны. :(

Змінено користувачем IgorUA
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Изгибы дымохода для каминов допускаются но нужно смотреть в каждом конкретном случае.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Также нужно предусмотреть как будет чиститься дымоход в нижней своей части :(

Спасибо, с чисткой проблемы не будет - дымовая труба стоит на фундаменте, с обратной стороны (трубы в нижней ее части) будет установлена "ревизия".:good:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Игорь_OD

И это правильно сделанная дымовая труба. :good:

 

Там внизу ещё полезно сделать сборник для конденсата.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування

Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар

Створити акаунт

Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!

Зареєструвати акаунт

Увійти

Вже зареєстровані? Увійдіть тут.

Увійти зараз
×
×
  • Створити...