Oleg Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Добрый день, нужен совет. Сегодня поставил на гарантию Вайлант АтмоТЕК плюс VUW 280-5. Работает максимум на 14кВт, в связи с давлением в подающей магистрали. Подводная магистраль среднего давления, то есть на котел сразу пускать нельзя, может порвать. Приехали газовщики поставили редуктор понижения давления и уехали. Сервисники не смогли вывести котел на оптимальный режим работы из-за того, что давление после редуктора всего 5мбар, а котлу необхлдимо, как я понял 13-20мбар. Скажите, кто в этом шарит, как отрегулировать редуктор на повышение давления и обязательно ли надо вызывать газовщиков? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 16 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 16 листопада 2009 Вызывать газовщиков, показать акт замера динамического давления - и пусть наводят порядок Там нет, думаю, даже 14 квт Дай Бог, чтоб на 9 выходил Теоретически, можете пустить и на том, что есть, на утро картина будет ясна.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Теплотехник Опубліковано: 21 листопада 2009 Поділитись Опубліковано: 21 листопада 2009 Скажите, кто в этом шарит, как отрегулировать редуктор на повышение давления и обязательно ли надо вызывать газовщиков? Могу подкинуть телефончик спецов - 104! ;) Это ихняя парафия... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...