Подключение резервного ввода

bluejay

Рекомендовані повідомлення

Заземлять нужно все оборудование, ноль тут не причем.

И в довесок к совету о заземлении, которое не обсуждается.

Была такая фраза: Достаточно ли будет запустить генератор и воткнуть в розетку (через рубильник)?

Главное, позаботится о том, чтобы вы не забыли отключить вводной автомат, или при автоматике не допустили эту ошибку в шкафу АВР, если сами будете собирать его.

Чревато возможным повреждением генератора, который не вытянет нагрузки вашего обесточенного района.

А вообще, алгоритм, что для человека, что для автоматики один: Убедиться в отсутствии напряжения на рабочем вводе (реле напряжения или контроллер). Убедиться в наличии напряжения на резервном вводе (осуществить запуск дизеля и проконтролировать наличие напряжения). Отключить рабочий ввод, включить резервный ввод.

При появлении напряжения со стороны рабочего ввода:

Задать выдержку на обратный перевод 5 сек. Отключить резервный ввод, включить рабочий ввод, задать выдержку времени на останов дизеля (я бы взял несколько минут), остановить дизель.

Если у вас не генератор, а аккумуляторная и инвертор то: добавил бы выдержку на прямой АВР 4-5 сек (если ТП, от которой вы запитаны, может питать больницу или прочий важный объект, то выдержка 7 сек). Задержка на обратный переход - 5 сек.

Вот и стройте себе щиток АВР по этому алгоритму. Кстати контакторы, которые отключают и включают вводы (в автоматике) полезно оснастить механической блокировкой от одновременного включения обоих. Это на случай, если шаловливые ручки туда полезут и нажмут что-то (маловероятно), в случае перегрузки контактора и сваривания его силовых контактов (более вероятно, но фактически сводится к нулю путем расчета нагрузки и правильного подбора номиналов, а также применением нормальных комплектующих, а не базарного Кейтая).

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Кстати контакторы, которые отключают и включают вводы (в автоматике) полезно оснастить механической блокировкой от одновременного включения обоих. Это на случай, если шаловливые ручки туда полезут и нажмут что-то (маловероятно), в случае перегрузки контактора и сваривания его силовых контактов (более вероятно, но фактически сводится к нулю путем расчета нагрузки и правильного подбора номиналов, а также применением нормальных комплектующих, а не базарного Кейтая).

 

не то чтобы полезно оснастить, а необходимо комплектовать механической и электрической блокировками

 

А по поводу китайских контакторов то ENext и CHINT работают отлично, и даже лучше чем ETI если сравнивать жевучесть катушек.

 

Но я уже второй год ставлю рубильники, два автомата на 63А 4Р и привод переключающий их. Просто и надежно. И еще есть возможность руками переключать, что очень иногда нужно.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопрос. Если ноль не надо разрывать, то достаточно переключателя на три фазы?

Переключатель ввода резерва I-0-II с общим выводом сверху 3 полюса 40А 400V 3м SFT340 Hager.

electro-market.com.ua/ctproduct/perekljychatel-vvoda-rezerva-i-0-ii-s-obschim-vivodom-sverhy-3-poljysa-40a-400v-3m-sft340-hager.html

 

Есть на четыре фазы - Переключатель ввода резерва I-0-II с общим выводом сверху 4 полюса 40А 400V 3м SFT440 Hager.

electro-market.com.ua/ctproduct/perekljychatel-vvoda-rezerva-i-0-ii-s-obschim-vivodom-sverhy-4-poljysa-40a-400v-3m-sft440-hager.html

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Еще вопрос. Если ноль не надо разрывать, то достаточно переключателя на три фазы?

 

да, конечно достаточно

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 1 рік потому...

Если тема еще актуальна, нужен совет по подбору кабеля подключения генератора к сети дома. Пытался расчитать сам, вроде все понятно, но справочники показывают разночтение. Итак, генератор 5квт, однофазный, длина кабеля от генератора (в гараже) до щита домового 50м, кабель ВВгнг двхжильный,

По одним расчетам нужен 2*4, по другим 2*6

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

... По одним расчетам нужен 2*4, по другим 2*6

 

6мм.кв ставьте

 

:good:

Поскольку это генератор, то потери напряжения желательно минимизировать. Поэтому 6 кв. будет всамый раз.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подключить и запустить генератор это еще не все.

Когда свет погас - то все ясно, идем и запускаем. А когда появился? Сколько генератор еще проработает напрасно и сожрет бензина?

Уже выкладывал, но повторюсь, потому как схема АВР, только в данном случае Автоматического Вывода Резерва, :) оказалась простой и полезной. Собирается за пару часов на двух трехфазных контакторах и двух транзисторах.

 

 

Потеплело, по крайней мере вчера тепло было, наконец дошли руки довести до ума АВР для генератора Forte FG 6500. За основу была взята схема с просторов интернет, так что на оригинальность не претендую, но все равно опишу принцип ее работы для начинающих и желающих повторить, тем более, что небольшая доработка все-же была.

В схеме применяется пара контакторов с дополнительным НЗ (нормально закрытый) контактом. Контакторы между собой следует соединить через механизм блокировки, который не позволит вдруг сразу двум контакторам замкнуться. Схема и принцип работы АВР следующий.

5e834d93083b174cb02f93fba8297dbb.jpg

При пропадании электросети подходим к генератору и переводим его выключатель QF1 в положение выключено. После чего запускаем генератор и даем ему прогреться с минуту. С помощью того-же выключателя QF1 подаем питание.

Через дополнительный НЗ контакт контактора КМ1 и через НЗ контакт реле S1.1 питание подается на катушку контактора КМ2, который отвечает за генератор, он включается и питание от генератора подается в дом.

При появлении электросети включается реле S1, в результате чего контакт S1.1 размыкается и контактор генератора КМ2 отключается, соответственно его дополнительный НЗ контакт замыкается. Через который и далее через уже замкнутый контакт S1.2 питание поступает на катушку контактора КМ1, который отвечает за электросеть, он включается и питание подается в дом. Переключение происходит мгновенно, включенные домашние электроприборы никак на это переключение не реагируют.

Одновременно с этим через замкнутый контакт S1.3 включается схема, отвечающая за остановку генератора. Это простая схема на двух любых транзисторах и реле с катушкой на 12В. Через реле S2 на датчик масла подается «масса» и генератор останавливается. Реле S2 включается с задержкой 100 секунд, этого времени достаточно, чтобы генератор остыл. Если в течении этого времени электросеть снова пропадет, бывает и такое, то схема мгновенно переключит подачу питания обратно на генератор. Время можно увеличить или уменьшить соответствующим подбором R1 и C1. Тумблером S3 автоматическую остановку генератора можно отключить, например, для техобслуживания.

Провод от датчика масла найти легко - это желтый провод, который выходит прямо из масляного картера. Размыкаем штырьковый контакт и добавляем в него провод от реле S2, как на рисунке.

f18d9ec0c9a59ec427a6f35518726966.jpg 280891b56c7f5a50fae7992f5c392ff1.jpg

Не автоматизированным остается только запуск генератора, но не факт, что это минус, т.к. автоматически запустить генератор Forte может и не получиться. В мороз надо и стартер подергать и заслонкой поиграться… Кстати, проблему запуска для себя решил следующим образом, приобрел за 120 гривен баллончик Liqui Moly Start Fix. Достаточно полусекундного пшика в воздушный фильтр и генератор заводится с первого раза, а если этой адской смеси вдуть в фильтр в течении одной-двух секунд, то генератор можно и веревкой запустить! Так что рекомендую.

Еще поковыряться придется с монтажным боксом, т.к. контакторы очень большие и ни в какой стандартный бокс они не влезут. Вырезать под них дырку не проблема, только вот дверца все равно закрываться не будет. Но т.к. у меня дверцы уже не было, то и не пришлось ее выкидывать :smile:

Склеил из оргстекла дверцу с выступом для контакторов, а на бокс ее прилепил на липучкух, как для одежды.

bbd322c8b25afc95c38fb52142d0475c.jpg

Напряжение, ток и мощность, на фото сверху, отображается на многофункциональном реле МР-63А. Но с ним надо быть поосторожнее. С моим генератором Форте 6500 это реле работает нормально, а вот на другом генераторе при включении нагрузки происходит кратковременное проседание напряжения и реле отключается, через несколько секунд оно включается, но опять происходит проседание напряжения и реле снова отключается, и так без конца. А так штука удобная, особенно для генератора, т.к. видно текущую нагрузку в кВт.

АВР Описание работы.pdf

АВР Схема_.pdf

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда свет погас - то все ясно, идем и запускаем.

так чего ходить, автоматику поставить, и не нужно никуда ходить

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 8 місяців потому...
так чего ходить, автоматику поставить, и не нужно никуда ходить

 

 

100500. Сделать реально взрослый, правильный AВР и ходить дергать за веревочку. При -20 с эфиром еще туда сюда.Это форсмажор. А при -1 с ветром и дождем в тапочках чапать к генератору. А включили свет и через 5 минут выключили и так 5 раз. А имено так при авариях и бывает. И каждый раз в тапочках и махровом халате по снежной каше.

 

А если где то в коммандировке и супруга любимый сериал не посмотрит. Тут и до развода недалеко.

 

:beer:

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

  • 5 тижнів потому...
Всем привет. Не нашел инфы по поводу того, как сделать розетку на 32а, если в генераторе только 2 по 16а. Можно ли совместить розетки воткнув 2 вилки и скрутив соответственно провода или нет, если да, то как правильно, если нет, то тоже как правильно? Если у кого-то есть ссылка на обсуждаемые темы, прошу скинуть.