Яку взяти електроніку для керування температурою ?

home

Рекомендовані повідомлення

Планую в кожній кімнаті ставити електронний термостат + на кожний радіатор по електро (серво?) головці. Електро головки повинні бути під'єднанні до термостата по дротах (радіо не підходить). Термостат повинен мати можливість задати температуру на день тижня та годину.

 

Порадьте будь-ласка варте уваги обладнання для вирішення поставленної задачі.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например DEVIreg™ 535 или (ссылка устарела) с переводом в режим работы по датчику воздуха.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Например DEVIreg™ 535 или (ссылка устарела) с переводом в режим работы по датчику воздуха.

...или аналогичные им по функционалу Auraton-3000, но гораздо дешевле.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 S_Vladimir_79, murava те що ви рекомендуєте є термостатами для електричної теплої підломи.

Я просив електроніку для водяних радіаторів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 S_Vladimir_79, murava те що ви рекомендуєте є термостатами для електричної теплої підломи.

Я просив електроніку для водяних радіаторів.

 

разберитесь сначала.....в принципах функционирования

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

:shock: А чем предложенные выше не подходят?

 

Ну відкриваємо керівництво користувача і читаємо: "...Millitemp CDFR-003 is a digital thermostat for controlling electrical underfloor heating cables...". Для інших те саме.

 

разберитесь сначала.....в принципах функционирования

 

Наведені вище термостати мають дискретний вихід з двома станами: вкл/викл навантаження. Це добре для електричної теплої підлоги а не для водяних радіаторів опалення.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2 S_Vladimir_79, murava те що ви рекомендуєте є термостатами для електричної теплої підломи.

Я просив електроніку для водяних радіаторів.

Регуляторам все равно, что регулировать. Хоть теплый пол, хоть масло в трубе.

В предложенных регуляторах есть встроенный датчик воздуха, который уже и будет давать команду на "електроголовку". Соответственно, и стоимость регулятора уменьшается на стоимость датчика "теплого пола", т.к. он Вам не нужен.

Или надо, чтобы не "вкл-выкл", а пропорционально закрывало и открывало?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Регуляторам все равно, что регулировать. Хоть теплый пол, хоть масло в трубе.

В предложенных регуляторах есть встроенный датчик воздуха, который уже и будет давать команду на "електроголовку". Соответственно, и стоимость регулятора уменьшается на стоимость датчика "теплого пола", т.к. он Вам не нужен.

 

Ну раз всерівно то порекомендуйте електроголовку (серво) до наведених Вами терморегуляторів.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Наведені вище термостати мають дискретний вихід з двома станами: вкл/викл навантаження. Це добре для електричної теплої підлоги а не для водяних радіаторів опалення.

 

и для водяного они лучше подходят чем любые ПИД регуляторы....да и по цене гуманней..или вам нужна точность 0,2 градуса ?все равно инерционность будет

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Ну раз всерівно то порекомендуйте електроголовку (серво) до наведених Вами терморегуляторів.

Подойдут любые нормально-закрытые на 230В: Rehau, Kermi, Honeywell, Watts. Главное - смотрите на резьбу8-)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

....

Наведені вище термостати мають дискретний вихід з двома станами: вкл/викл навантаження. Це добре для електричної теплої підлоги а не для водяних радіаторів опалення.

 

Когда найдете термоголовку на радиатор, управляющуюся регулятором и способную работать в промежуточных значениях величины протока через управляемый радиаторный кран с ценой хотя бы в 100Е - Вас половина форума поцелует в дёсна за столь ценную информацию

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...или аналогичные им по функционалу Auraton-3000, но гораздо дешевле.

 

Не кажи гоп ....

 

Ауратоны не собирают матстатистики и как следствие не имеют усреднения кривых нагрева путем отсеивания экстремумов, взятых из статистики конкретной комнаты.

Таким путём регулятор от Деви "учится", изучая комнату и собирая статистику. В результате сбора таких данных он например не реагирует на залповое проветривание комнаты зимой ... и прочие веселости.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда найдете термоголовку на радиатор, управляющуюся регулятором и способную работать в промежуточных значениях величины протока через управляемый радиаторный кран с ценой хотя бы в 100Е - Вас половина форума поцелует в дёсна за столь ценную информацию

Согласен, пускай целуют:) Только женская половина. Цена порядка 70у.е.

Alpha-Actuator.JPG.d08748cc46040d669e19b23c6a93f296.JPG

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Не кажи гоп ....

 

Ауратоны не собирают матстатистики и как следствие не имеют усреднения кривых нагрева путем отсеивания экстремумов, взятых из статистики конкретной комнаты.

Таким путём регулятор от Деви "учится", изучая комнату и собирая статистику. В результате сбора таких данных он например не реагирует на залповое проветривание комнаты зимой ... и прочие веселости.

 

Андрюх...оно то так....но есть вопрос: а так ли эта фича нужна при разнице в цене за нее в 300-400 грн???

Мне лично -нет и поэтому в своем новом месте жительства я поставил ауратон))

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Согласен, пускай целуют:) Только женская половина. Цена порядка 70у.е.

 

А рагулятор к этому чуду? :)

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Когда найдете термоголовку на радиатор, управляющуюся регулятором и способную работать в промежуточных значениях величины протока через управляемый радиаторный кран с ценой хотя бы в 100Е - Вас половина форума поцелует в дёсна за столь ценную информацию

 

Ви тут найбільший жартівник як я бачу.

 

и для водяного они лучше подходят чем любые ПИД регуляторы....да и по цене гуманней..или вам нужна точность 0,2 градуса ?все равно инерционность будет

 

Вчіть мат. частину. PID це алгоритм а не пристрій.

 

Подойдут любые нормально-закрытые на 230В: Rehau, Kermi, Honeywell, Watts. Главное - смотрите на резьбу8-)

 

Дякую.

Чому саме нормально-закриті ?

Які порадете сервоголовки з цифровим інтерфейсом.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я так понимаю, чтобы воплотить идею в жизнь, придется все равно ставить один программатор.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Вчіть мат. частину. PID це алгоритм а не пристрій.

.

 

Что такое ПИД-закон регулирования я знаю не по наслышке, потому как по специальности : Инженер по системам автоматизации.

И знаю, что для систем с большой постоянной времени Пид законы не есть обязательными для применения, потому как экономически не есть целесообразным. Для таких инерционных систем как ТП -оптимальным вариантом будет релейный закон регулирования..ПИД закон подходит для систем с малой постоянной времени(типа воздушное отопления с фанкойлами)

 

Поучите матчасть более основательно , чем по википедии

 

Совет как новичку: перед тем как давать советы ознакомтесь с личностями старожилов

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

На всякий случай: ПИД алгоритм реализуется в устройстве, которое из-за этого и называется ПИД регулятором (пропорционально-интегрально-дифференциальным)
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Совет как новичку: перед тем как давать советы ознакомтесь с личностями старожилов

"Старожил" - не всегда "Авторитет" (ИМХО). Нужно смотреть не на количество сообщений автора, а на их качество.;)