Как правильно защитить от атмосферных осадков такой узел?:

roof.thumb.jpg.5838085c0aac5fe89cee4a53bbc95fd1.jpg

Крыша без контробрешетки = гидроизоляционного слоя нет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Я бы:

 

- Завальцевал немножко с торца коньковую планку и если есть возможность отогнул немного с открытого края.

- Пустил конек под низ.

- В ветровой (торцевой) сделал минимальный вырез под конек.

- "Вертикальную" часть ветровой в месте проход конька не отрезал всю а выгнул наружу наложив на конек.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит интуиция меня не подвела. Пока что на таком же варианте остановился.

Насчет нахлестов ветровой планки на конек. Их наверное лучше загерметизировать между плоскостями? Есть кровельный каучуковый герметик.

СтОит такие нахлесты брать на заклепки?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Нужно соблюдать 1й базовый принцип кровли: принцип каскадности поверхностей.

 

Мыслите, так, как будет течь вода: будет стекать с торцевой на конёк.

 

Соответственно, сначала монтируете конёк, делаете на нём вертикальный отгиб (20-30 мм)

 

Потом укладываете торцевую,сделав на ней горизонтальный отгиб тоже в пару см.

 

Хотя, можно и обойтись без отгиба на торцевой. Но лишним не будет

Screenshot_11.jpg.6909810a27aa30c528462e52c38cbac3.jpg

Screenshot_12.jpg.deeedbeb8165f1a4049821239a0f49eb.jpg

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Значит интуиция меня не подвела. Пока что на таком же варианте остановился.

Насчет нахлестов ветровой планки на конек. Их наверное лучше загерметизировать между плоскостями? Есть кровельный каучуковый герметик.

СтОит такие нахлесты брать на заклепки?

 

Это 2й базовый принцип кровли: принцип герметичного соединения.

 

Его эффективность в разы меньше. Его нужно максимально избегать и применять в самых уникальных случаях.

 

Всё что было склеено на крыше - отклеится.

 

Герметики умирают быстро и абсолютно всегда.

 

Добавлено через 3 минуты

Ну а вот маленькую "дырдачку", что останется, уже и можно пройтись герметиком.

 

Но лучше, если к этой "дырдачке" (а так же другим штатным попаданиям воды под кровлю) будет готова подкровельная гидроизоляция. Если, конечно, есть возможность её вообще сделать

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

В таком соединении есть нехорошее место, где как Вы говорите каскадность соблюсти сложно:

IMG_20200611_081553.thumb.jpg.2702eaa682037faffb1e9b4447b34565.jpg

На вершине гребня конька в месте примыкания к нему ветровой планки получается фактически сквозное отверстие на изломе углов обеих деталей.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть еще идея- край конька не отгибать сразу под вертикальной частью ветровой планки, а зарезать немного лист кровли и заехать в него коньком, тем самым задвинув дальше конек под место соединения ветровой планки с коньком. Чтобы край конька был не под вертикальной частью ветровой планки, а максимально глубже, а загнуть край конька уже по месту.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть еще идея- край конька не отгибать сразу под вертикальной частью ветровой планки, а зарезать немного лист кровли и заехать в него коньком, тем самым задвинув дальше конек под место соединения ветровой планки с коньком. Чтобы край конька был не под вертикальной частью ветровой планки, а максимально глубже, а загнуть край конька уже по месту.

 

Примерно это я и имел ввиду. Заезжаем под ветровую коньком, отгибаем торец и где возможно (и нужно) боковой край.