naupv Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Давление накачивал при слитой воде с котла через аварийный клапан. 1.3 АТМ. Давление в нем так и есть 1.3. Золотник менял. Ели выкрутил его Может радиаторы алюминиевые (новые)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 17 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2018 Нет радиаторы стальные Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
siscom Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 Нет радиаторы стальные РБ правильно подобран? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 20 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 жовтня 2018 РБ правильно подобран? Да их вроде на заводе-изготовителе котлов подбирают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Как посчитать правильно или нет? Есть двухконтурный турбо котёл 24 кВт газовый. 3 стальных радиатора где-то по 70ьсм и 300 м водяных полов. Давление скачит при перекрытом кране обрати на тёплый пол, а на подаче закручена до упора термостатическая головка. Тоесть тп в нагреве пока не участвует. Заметил ещё что на первой скорости насоса давление подымается на 0.1 атм при третей на 0.3 атм. На холодную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 21 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 21 жовтня 2018 Заметил ещё что на первой скорости насоса давление подымается на 0.1 атм при третей на 0.3 атм. На холодную. А шо не так? Насосы в настенном котле обычно в районе 4 м на макс. скорости. Показания манометра будут зависеть куда подключен его датчик в гидравлической схеме котла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 24 жовтня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 жовтня 2018 Продаваны герментика сказали, что надо непрерывно топить неделю. Иначе потечет опять. Здравый смысл в этом есть. Хотя я думаю что просто гонять воду по кругу тоже можно, просто непонятно как. Хотя тут же человек за радиатор на машине написал.... Но там концентрация наверно по больше была. Ну взял BCG-30E. Получилось где-то 1/100 даже меньше наверно. Три дня топил в непрерывном режиме при полностью открытых термоголовках, вентилях на обратке на всех точках. Вчера вернул все назад, ну кроме сеточки. Нахрена она в отоплении стояла непонятно. Сейчас работает в автоматическом режиме, с перепадами в 50 градусов, ну в общем по взрослому. Вроде держит. В процессе потек обычно заглушенный радиатор. Так что увидел как эта штука работает. Что то напоминающее эпоксидку. Засохшую лужицу под радиатором отковырять нереально. Вообще вода в системе по тактильным ощуениям как будто жирная. Кто пользовался подскажите. Как я понимаю при наличии этой штуковины внутри, кранами Маевского лучше не пользоваться и если что то переделывать штуковины для выхода воздуха надо будет менять, бо залипнут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 20 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2018 Немого понять в чем причина. Выше писал это Как посчитать правильно или нет? Есть двухконтурный турбо котёл 24 кВт газовый. 3 стальных радиатора где-то по 70ьсм и 300 м водяных полов. Давление скачит при перекрытом кране обрати на тёплый пол, а на подаче закручена до упора термостатическая головка. Тоесть тп в нагреве пока не участвует. Заметил ещё что на первой скорости насоса давление подымается на 0.1 атм при третей на 0.3 атм. На холодную. После было накачано в систему 2 атм и держали они две недели до похолодание. Сейчас включил отопление с тёплый полом температуру подачи выставил 45 гр и в пол и в батареи, так система проработала 3 дня пока не прогрелась. Давление при этом на холодную 25 гр было 1,4 атм в работе подумалось 1.8 атм. Вроде все нормально, только батареи холодные, 45 гр для них мало. Поставил термостатическая головку на коллектор тёплого пола, выставил 40 гр на подачу, а на котле поднял температуру до 70 гр. А на утро следующая картина давление на холодную 25 гр, упало до 0.9 атм. Что это значит? Течь? Куда копать? В РБ давление 1.3, но сегодня ещё перепроверю, манометра небыло собой. Спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Народ подскажите что делать. Давление падает 0.1 атм за сутки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Народ подскажите что делать. Давление падает 0.1 атм за сутки У меня, кстати приблизительно также. Но это роли не играет. Господа сантехническо-отопительные. Когда у вас самый не сезон. Буду пускать трубы снаружи по еврейскому ремонту. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 22 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 22 листопада 2018 Народ подскажите что делать. Давление падает 0.1 атм за сутки Для начала заменить золотник в расширительном баке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Сменил золотник. Как давление качал в котле то воду сливал через аварийный клапан. А говорят что надо было и открыть кран горячей воды. Критично это? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yurets12 Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Давление опять упало на 0.1 атм. Но вот самое что интересное при нагреве растет до 1,8. Как бы всегда постоянно. Толи вчера с 0,7 атм. До 1,8 атм. То с 1,4 до 1,8 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Давление опять упало на 0.1 атм. Но вот самое что интересное при нагреве растет до 1,8. Как бы всегда постоянно. Толи вчера с 0,7 атм. До 1,8 атм. То с 1,4 до 1,8 При нормально рабочем расширительном баке давление практически не растет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 Давление опять упало на 0.1 атм. Если речь о газ котле, разберите камеру сгорания и внимательно с хорошим светом/фонарем просмотрите теплообменник, ну заодно и всю внутрянку. Если есть утечка, то ржавые подтеки на ТО хорошо будут видны. Но вот самое что интересное при нагреве растет до 1,8. Как бы всегда постоянно. Толи вчера с 0,7 атм. До 1,8 атм. То с 1,4 до 1,8 Ну опять же, ежли газ и 2-х контурный котел. :D Перекройте кран ХВС и понаблюдайте за изменением давления день-два. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 листопада 2018 Поділитись Опубліковано: 23 листопада 2018 При нормально рабочем расширительном баке давление практически не растет. Или размер бака соответствует системе отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 20 грудня 2018 Поділитись Опубліковано: 20 грудня 2018 Ну вроде закончилась эпопея. Обжимки реабилитированны. Заломанная металлопластиковая труба 12 лет назад. Сегодня встала где то в 500 баксов. Из них 300 герметик, Остальное поиск и монтаж. Плюс мое время, которое никто не считает. Где то неделя наверно. Ценник на востановление жертв и разрущений пока не сложен. Опыт следующий. герметик работает только с доступом воздуха. Если доступа воздуха нет (течь в бетоне) это фуфло. Течи как у меня 1 атмосфера в день сразу сюда dtruba.jimdo.com/ Будет дешевле и быстрее. Долив раз в неделю две не парьтесь и ждите когда будет долив раз в день и опять же туда. Ну где то так. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AOZ1 Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Ну вроде закончилась эпопея. Обжимки реабилитированны. . Потекла обжимная муфта ту что поставил криворукий мастер. Вторая фотка в предыдущем сообщении. А я блин ему еще высшую оценку поставил на все работники. Подскажите, что правильней, искать другого криворукого с щипцами или поставить обжимную ключем муфту и регулярно ее подтягивать. Бо на отоплении они все в конце концов текут? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 или поставить обжимную ключем муфту и регулярно ее подтягивать. Регулярно подтягивать, или подобрать (сколхозить) натяжную гильзу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 Потекла обжимная муфта ту что поставил криворукий мастер. Вторая фотка в предыдущем сообщении. А я блин ему еще высшую оценку поставил на все работники. Подскажите, что правильней, искать другого криворукого с щипцами или поставить обжимную ключем муфту и регулярно ее подтягивать. Бо на отоплении они все в конце концов текут? Искать мастера не только со щипцами , но и с калибратором и понятием, что он делает. И ничего нигде не потечет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 23 серпня 2020 Поділитись Опубліковано: 23 серпня 2020 А есть более четкое фото соединительной муфты? Шоб было видно как обжато. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рекомендовані повідомлення
Створіть акаунт або увійдіть у нього для коментування
Ви маєте бути користувачем, щоб залишити коментар
Створити акаунт
Зареєструйтеся для отримання акаунта. Це просто!
Зареєструвати акаунтУвійти
Вже зареєстровані? Увійдіть тут.
Увійти зараз