Перейти до публікації
Пошук в
  • Додатково...
Шукати результати, які містять...
Шукати результати в...

В 2-х этажном доме не греет второй этаж

DimichZ

Рекомендовані повідомлення

Есть проблема, попробую описать (извиняюсь, возможно за корявое и "ламерское" изложение, но тема отопления для меня пока в новинку).

 

У меня 2-х этажный дом с отапливаемой площадью где-то 180 м2, недостроенный (не везде внутренняя отделка). Несущая стена дома - кладка в 2 кирпича, но на втором этаже есть "отросток" - туалет сложенный в один кирпич, утепленный пенопластом, в эту же комнатку также проведен водопровод и отопление. В прошлом году смонтировали отопление (батареи - биметалл, трубы - пластик, для монтажа нанимали людей), насколько я понимаю, из 2-х "колец" труб - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж. Прошлый год все отработало нормально - а в этом году сломался насос в котле, и пока ожидал замены насоса дом был неотапливаемым. Воду из системы слил. Затем недавно ударили морозы (несильные, где-то в районе -5) - в самом доме вода нигде не замерзла, а вот в туалете в унитазе и водопроводе замерзла. Вчера заменили насос, и решил запустить систему. В туалет поставил обогреватель, хорошо прогрел, в унитазе и водопроводе вода оттаяла, проверил водопровод - вода течет, унитаз исправно спускает. Залил воду в систему - проверяю краном Маевского - в батарее которая в туалете воды нет - пустая, вообще ни вода ни воздух не идет, в остальных все нормально. При работе котла горячие только батареи 1-го этажа, на 2-м все холодные. Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает, но 2-й этаж холодный, в батарее в туалете воды нет. И вот я в замешательстве - в чем дело может быть? Воду я сливал, и даже если не очень хорошо слил, комнату же прогревал потом - так что, по идее, если и замерзло должно было оттаять... (водопровод-то оттаял). Неужели на этом проблемном участке где-то что-то засорилось? Но после всего одного сезона.... Да и фильтры и на воду и в котле стоят. Может ли быть что новый насос не "вытягивает" воду на второй этаж? Но почему тогда одна батарея без воды?

 

Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Спасибо всем кто поможет.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Залил воду в систему - проверяю краном Маевского - в батарее которая в туалете воды нет - пустая, вообще ни вода ни воздух не идет, в остальных все нормально.

 

Трубы отопления идут в стенах? Может сама труба подвода к батарее замёрзла?

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Подозреваю, что система или не отогрелась полностью или воздушные пробки. В верхних точках системы согласно уклонов стоять должны воздухоотводчики - проверьте их наличие, уклоны.
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть проблема, попробую описать (извиняюсь, возможно за корявое и "ламерское" изложение, но тема отопления для меня пока в новинку).

 

У меня 2-х этажный дом с отапливаемой площадью где-то 180 м2, недостроенный (не везде внутренняя отделка). Несущая стена дома - кладка в 2 кирпича, но на втором этаже есть "отросток" - туалет сложенный в один кирпич, утепленный пенопластом, в эту же комнатку также проведен водопровод и отопление. В прошлом году смонтировали отопление (батареи - биметалл, трубы - пластик, для монтажа нанимали людей), насколько я понимаю, из 2-х "колец" труб - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж. Прошлый год все отработало нормально - а в этом году сломался насос в котле, и пока ожидал замены насоса дом был неотапливаемым. Воду из системы слил. Затем недавно ударили морозы (несильные, где-то в районе -5) - в самом доме вода нигде не замерзла, а вот в туалете в унитазе и водопроводе замерзла. Вчера заменили насос, и решил запустить систему. В туалет поставил обогреватель, хорошо прогрел, в унитазе и водопроводе вода оттаяла, проверил водопровод - вода течет, унитаз исправно спускает. Залил воду в систему - проверяю краном Маевского - в батарее которая в туалете воды нет - пустая, вообще ни вода ни воздух не идет, в остальных все нормально. При работе котла горячие только батареи 1-го этажа, на 2-м все холодные. Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает, но 2-й этаж холодный, в батарее в туалете воды нет. И вот я в замешательстве - в чем дело может быть? Воду я сливал, и даже если не очень хорошо слил, комнату же прогревал потом - так что, по идее, если и замерзло должно было оттаять... (водопровод-то оттаял). Неужели на этом проблемном участке где-то что-то засорилось? Но после всего одного сезона.... Да и фильтры и на воду и в котле стоят. Может ли быть что новый насос не "вытягивает" воду на второй этаж? Но почему тогда одна батарея без воды?

 

Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Спасибо всем кто поможет.

 

подача отопления на колекторе если такой имеется не перекрыта на второй этаж на батарее есть краны или термо головки может там они закрыты раз в батарею не попадает вода

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть проблема, попробую описать (извиняюсь, возможно за корявое и "ламерское" изложение, но тема отопления для меня пока в новинку).

 

У меня 2-х этажный дом с отапливаемой площадью где-то 180 м2, недостроенный (не везде внутренняя отделка). Несущая стена дома - кладка в 2 кирпича, но на втором этаже есть "отросток" - туалет сложенный в один кирпич, утепленный пенопластом, в эту же комнатку также проведен водопровод и отопление. В прошлом году смонтировали отопление (батареи - биметалл, трубы - пластик, для монтажа нанимали людей), насколько я понимаю, из 2-х "колец" труб - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж. Прошлый год все отработало нормально - а в этом году сломался насос в котле, и пока ожидал замены насоса дом был неотапливаемым. Воду из системы слил. Затем недавно ударили морозы (несильные, где-то в районе -5) - в самом доме вода нигде не замерзла, а вот в туалете в унитазе и водопроводе замерзла. Вчера заменили насос, и решил запустить систему. В туалет поставил обогреватель, хорошо прогрел, в унитазе и водопроводе вода оттаяла, проверил водопровод - вода течет, унитаз исправно спускает. Залил воду в систему - проверяю краном Маевского - в батарее которая в туалете воды нет - пустая, вообще ни вода ни воздух не идет, в остальных все нормально. При работе котла горячие только батареи 1-го этажа, на 2-м все холодные. Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает, но 2-й этаж холодный, в батарее в туалете воды нет. И вот я в замешательстве - в чем дело может быть? Воду я сливал, и даже если не очень хорошо слил, комнату же прогревал потом - так что, по идее, если и замерзло должно было оттаять... (водопровод-то оттаял). Неужели на этом проблемном участке где-то что-то засорилось? Но после всего одного сезона.... Да и фильтры и на воду и в котле стоят. Может ли быть что новый насос не "вытягивает" воду на второй этаж? Но почему тогда одна батарея без воды?

 

Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Спасибо всем кто поможет.

 

попробуй перекрыть первый этаж и пусть все идет на второй а насос такой же поставили как был

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

2Теплотехник:

Нет, внутри дома. Пенопласт, а сверху трубы. Правда, в туалете там уже пластик сверху накручен...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вода сливалась, то замерзать было нечему.

Если не идет ни вода, ни воздух - думаю где-то закрыт кран.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

попробуй перекрыть первый этаж и пусть все идет на второй а насос такой же поставили как был

 

Насос вроде такой же. Котел Rinnai на 23 кВт.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вода сливалась, то замерзать было нечему.

Если не идет ни вода, ни воздух - думаю где-то закрыт кран.

 

может вам выход с котла гребенкой делали и там перекрыто, и насос возможно впарили слабый, допустим 4-ку вместо 6-ки, и он не тянет второй этаж, а у вас тем более двумя разными ветками отопление сделано!:unknown:

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Если вода сливалась, то замерзать было нечему.

Если не идет ни вода, ни воздух - думаю где-то закрыт кран.

 

Проверил, все везде открыто. Там получается, что в батареях слева и справа от нее все нормально - а в этой ничего нет. Но даже если ее перекрыть - проток должен идти, ибо краны только на вход-выход батареи. В принципе, попробую еще эту батарею снять, может какая доп. информация будет с этого.

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

может вам выход с котла гребенкой делали и там перекрыто, и насос возможно впарили слабый, допустим 4-ку вместо 6-ки, и он не тянет второй этаж, а у вас тем более двумя разными ветками отопление сделано!:unknown:

 

Осмотрел старый и новый насосы, по параметрам

1) Max capacity (у старого) - 28 л

2) Max capacity (у нового) - 25 л

 

но зато скорость воды (вроде так, как точно параметр зовется не помню)

 

1) (у старого) - 15 л/мин

2) (у нового) - 18 л/мин

 

Остальные параметры одинаковые.

 

Что такое 4-ка и 6-ка к сожалению не знаю...

Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

 

Что такое 4-ка и 6-ка к сожалению не знаю...

 

4 и 6 - это насос внутри колта, 4 - слабее, 6 - мощнее. Хотя на 180 метров и 4 должно хватать.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Насосы смотрите не по расходу, а по рабочей точке - расход/давление. Так насосы могут давать один расход, но с различными давлениями. Для этого необходима номограмма насосов от производителя (каталог).
  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

...... - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж.

......Вчера заменили насос, и решил запустить систему......

..... - в батарее которая в туалете воды нет - пустая...

..Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает.....

Но почему тогда одна батарея без воды?.....

 

А другие батареи на втором этаже с водой?

 

смотрите кран на распределителе "колец" (коллекторе?), ещё может быть шлам в трубе.... Неаккуратно паковали что-нибудь в ходе ремонта фум-лентой, она потом трубу или коллектор забила.

Может быть.

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Есть проблема, попробую описать (извиняюсь, возможно за корявое и "ламерское" изложение, но тема отопления для меня пока в новинку).

 

У меня 2-х этажный дом с отапливаемой площадью где-то 180 м2, недостроенный (не везде внутренняя отделка). Несущая стена дома - кладка в 2 кирпича, но на втором этаже есть "отросток" - туалет сложенный в один кирпич, утепленный пенопластом, в эту же комнатку также проведен водопровод и отопление. В прошлом году смонтировали отопление (батареи - биметалл, трубы - пластик, для монтажа нанимали людей), насколько я понимаю, из 2-х "колец" труб - одно кольцо - 1-й этаж, 2-е - 2-й этаж. Прошлый год все отработало нормально - а в этом году сломался насос в котле, и пока ожидал замены насоса дом был неотапливаемым. Воду из системы слил. Затем недавно ударили морозы (несильные, где-то в районе -5) - в самом доме вода нигде не замерзла, а вот в туалете в унитазе и водопроводе замерзла. Вчера заменили насос, и решил запустить систему. В туалет поставил обогреватель, хорошо прогрел, в унитазе и водопроводе вода оттаяла, проверил водопровод - вода течет, унитаз исправно спускает. Залил воду в систему - проверяю краном Маевского - в батарее которая в туалете воды нет - пустая, вообще ни вода ни воздух не идет, в остальных все нормально. При работе котла горячие только батареи 1-го этажа, на 2-м все холодные. Гонял гдето часов 8 - без изменений, давление в системе не падает, но 2-й этаж холодный, в батарее в туалете воды нет. И вот я в замешательстве - в чем дело может быть? Воду я сливал, и даже если не очень хорошо слил, комнату же прогревал потом - так что, по идее, если и замерзло должно было оттаять... (водопровод-то оттаял). Неужели на этом проблемном участке где-то что-то засорилось? Но после всего одного сезона.... Да и фильтры и на воду и в котле стоят. Может ли быть что новый насос не "вытягивает" воду на второй этаж? Но почему тогда одна батарея без воды?

 

Какие могут быть варианты решения данной проблемы? Спасибо всем кто поможет.

 

попробуй включить подпитку системы водой и в батарее открути кран маевского может пробка а не пробивал первый этаж перекрыть и пустить все на верх

  • Лайк 1
Посилання на коментар
Поділитися на інших сайтах

Спасибо всем за ответы и участие!

 

Оказалось, таки что не очень хорошо слил, и в двух местах образовались ледяные пробки. Отогрел, и все заработало! Еще раз выражаю благодарность за помощь!