Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
питання по селективності:
щось я не розумію, вчора китайський електрочайник зі звуковим ефектом зловив КЗ.Вибило всі автомати по ланцюжку:
В16 Hager на розетці
В20 Hager окремий на одній із 3х фаз
С20 Hager у щітку в дворі
С20 Аско 2 штуки до і після лічильника( знаходиться в 200 метрах від будинку)
і ще 1 С20 Аско в самому трансформаторі( приватний трансформатор, чомусь так підключили)
питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки і не дали спрацювати Цешкам.
Що ще можна зробити , щоб не бігати по ночі до ТП за 200 метрів?
А на яку відповідь Ви бажаєте тут почути, якщо єдине що можно зробити це поміняти петлю фазу-нуль. І по цих вимірах може виявитись, що струм КЗ такий достатній, щоб вибити всі ці автомати. А головний поміняти на більший не дасть або РЕС або ще щось.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 12:11   #20442
Waldmann
Форумчанин
 
Регистрация: 30.11.2014
Адрес: Чернигов
Пол: Мужской
Сообщений: 271
Вы сказали Спасибо: 68
Поблагодарили 304 раз(а) в 162 сообщениях
Отправить сообщение для Waldmann с помощью AIM
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от orbital Посмотреть сообщение
Добрый день. Ктото может подробно объяснить как работает этот девайс? Отсчет времени начинается в момент подачи питания на катушку или в момент пропадания его там. Если первое тогда не очень понятно зачем вторая фаза подключена?
Судячи з діаграми в мануалі - в момент пропадання напруги.

www.hager.co.uk/product-catal...n002/50199.htm
Waldmann вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Waldmann за это полезное сообщение:
orbital (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 12:30   #20443
orbital
Опытный форумчанин
Аватар для orbital
 
Регистрация: 13.06.2010
Адрес: Киев, Глеваха
Пол: Мужской
Сообщений: 611
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Отправить сообщение для orbital с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Судячи з діаграми в мануалі
Мануалы я видел, но нифига не понял
orbital вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 12:31   #20444
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
 
Регистрация: 12.10.2016
Адрес: Переяслав
Пол: Не указан
Сообщений: 1,300
Вы сказали Спасибо: 704
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 612 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
питання чому першими не спрацювали будинкові Бешки
Потому что данные аппараты не ограничили ТКЗ, значение которого превысило 100-200 ампер.
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 12:37   #20445
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 158
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
А на яку відповідь Ви бажаєте тут почути, якщо єдине що можно зробити це поміняти петлю фазу-нуль. І по цих вимірах може виявитись, що струм КЗ такий достатній, щоб вибити всі ці автомати. А головний поміняти на більший не дасть або РЕС або ще щось.

Ну теоретично я можу поставити вхідний в будинок менший, наприклад 16А, але толку, якщо перший автомат на 16 спрацював з усіма 20ми одночасно

Сам щит я збирав по схемі DMODE, приватний ТП, куплено 10кВт за шалені гроші.
Отже змиритися з тим, що при любій халепі бігати до ТП.
Перспектива чудна
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 12:45   #20446
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
 
Регистрация: 12.10.2016
Адрес: Переяслав
Пол: Не указан
Сообщений: 1,300
Вы сказали Спасибо: 704
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 612 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
Отже змиритися з тим, що при любій халепі бігати до ТП.
Перспектива чудна
Для лучшей перспективы установите нормальную автоматику.
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 12:48   #20447
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 158
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Volt-Amper Посмотреть сообщение
Для лучшей перспективы установите нормальную автоматику.
Порадьте, будь ласка
Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 13:11   #20448
Energon
Moderator
 
Регистрация: 02.01.2012
Адрес: город Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 5,511
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 2,128 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
Порадьте, будь ласка
Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер
Можливо десь по схемі замінити автомати на рубильники. А в ТП поставити наприклад D20. Не знаю, то треба міряти КЗ і дивитися схему. Так це гадання на кофейній гущі.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение:
PPA (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 13:30   #20449
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
 
Регистрация: 12.10.2016
Адрес: Переяслав
Пол: Не указан
Сообщений: 1,300
Вы сказали Спасибо: 704
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 612 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
Порадьте, будь ласка
Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер
В ШНН выключатель в литом корпусе типа EZC100H.
В промежутке селективный ABB S750 DR.
А дальше обычная модулька с токоограничением III класса. : )

Чтобы улучшить то что есть, уберите лишнее как минимум. Очень много одинаковых выключателей последовательно.
АСКО - не точные в принципе.
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Volt-Amper за это полезное сообщение:
PPA (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 13:53   #20450
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 158
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
Можливо десь по схемі замінити автомати на рубильники. А в ТП поставити наприклад D20. Не знаю, то треба міряти КЗ і дивитися схему. Так це гадання на кофейній гущі.
Ну міряти КЗ сенсу думаю немає, чайник відправився вже на смітник, сподіваюся більше таких випадків не буде.
Я якраз і думав над таким варіантом,чисто теоретично в будинку поставити наприклад А20, а на лічильнику і ТП поставити Д20. Є сенс спробувати?

Чесно я не електрик за фахом, хоча в 2 своїх будинках зробив всю електрику самостійно (звісно, за допомогою форуму) Але для мене це стало відкриттям, що при КЗ сенсу від розгалудженої щитової немає

Добавлено через 16 минут
Цитата:
Сообщение от Volt-Amper Посмотреть сообщение
В ШНН выключатель в литом корпусе типа EZC100H.
В промежутке селективный ABB S750 DR.
А дальше обычная модулька с токоограничением III класса. : )

Чтобы улучшить то что есть, уберите лишнее как минимум. Очень много одинаковых выключателей последовательно.
АСКО - не точные в принципе.
Трохи не закашлявся від ціни, але за пропозицію дякую
Аско це встановлені енергокомпанією власника ТП, там лишнього я нічого не викину не дадуть, хіба що замінити на більш якісні.А далі один автомат у мене в щитовій в дворі загальний, і ввідні автомати в будинку.
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 14:20   #20451
ЭлектроМеханиК
Старожил форума
Аватар для ЭлектроМеханиК
 
Регистрация: 17.04.2016
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 1,696
Вы сказали Спасибо: 276
Поблагодарили 1,985 раз(а) в 965 сообщениях
Отправить сообщение для ЭлектроМеханиК с помощью ICQ
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
Порадьте, будь ласка
Весь щит будинку на Хагерах, УЗО Шнайдер
Вы понимаете - это как вроде бы На вас вся одежда от Пъера Кардена, а шарф от Кавалли Моветон.

Ну а если серъезно - главное чтобы тепло было
ЭлектроМеханиК на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 14:22   #20452
Tamburello
Старожил форума
 
Регистрация: 18.10.2016
Адрес: Харьков
Пол: Мужской
Сообщений: 1,520
Вы сказали Спасибо: 262
Поблагодарили 518 раз(а) в 374 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
.
Я якраз і думав над таким варіантом,чисто теоретично в будинку поставити наприклад А20, а на лічильнику і ТП поставити Д20. Є сенс спробувати?
ещё раз.
А, Б, Д - это не про КЗ.
Tamburello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Tamburello за это полезное сообщение:
PPA (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 14:36   #20453
digor_ua
Старожил форума
 
Регистрация: 21.05.2012
Пол: Мужской
Сообщений: 1,539
Вы сказали Спасибо: 1,015
Поблагодарили 1,043 раз(а) в 513 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Ну так а вольта не подходит? Вроде в районе 1500
чуть-чуть дороже щас абб мистраль можно выхватить
ivoltinvest.com.ua/1spe007717f0720.html
digor_ua на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 14:43   #20454
Energon
Moderator
 
Регистрация: 02.01.2012
Адрес: город Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 5,511
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 3,660 раз(а) в 2,128 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от digor_ua Посмотреть сообщение
чуть-чуть дороже щас абб мистраль можно выхватить
ivoltinvest.com.ua/1spe007717f0720.html
Не связывайтесь с АВВ щитами вообще никогда. Мы тут с заказчиком шины и держатели их 3 месяца ждали. Не реальные сроки вообще.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Energon за это полезное сообщение:
Vit3f (11.10.2018), Евгений Нирян (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 14:52   #20455
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
 
Регистрация: 12.10.2016
Адрес: Переяслав
Пол: Не указан
Сообщений: 1,300
Вы сказали Спасибо: 704
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 612 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Energon Посмотреть сообщение
3 месяца ждали. Не реальные сроки вообще.
Тю. Один раз в N-летие побутовый спожывач устанавливает новый электрощит и все вот так торопится, что сложно дождаться нормального ящика в заказе?
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2018, 17:34   #20456
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
 
Регистрация: 12.10.2016
Адрес: Переяслав
Пол: Не указан
Сообщений: 1,300
Вы сказали Спасибо: 704
Поблагодарили 1,027 раз(а) в 612 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
для мене це стало відкриттям, що при КЗ сенсу від розгалудженої щитової немає
Вот вы уважаемый не правы и напрасно наговариваете.
Возможно проблема в том, что
Цитата:
Сообщение от PPA Посмотреть сообщение
я не електрик за фахом
но с божьей помощью помощью форума сделали проводку в двух домах самостоятельно.
Я ради интереса посчитал ваш случай. И по результату доложу, что селективности в вашем случае быть и не должно. В лучшем из вариантов, с нормальными аппаратами при вышестоящем 20А и нижестоящем 13А (не 16А) вы могли бы получить селективность до I=50А при отношении кривых C/C и до I=150A при отношении кривых С/B.
В следующий раз когда будете собирать щиток - делайте расчеты.
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Volt-Amper за это полезное сообщение:
PPA (12.10.2018), shneider_vova (11.10.2018)
Старый 11.10.2018, 20:42   #20457
Vit3f
Старожил форума
Аватар для Vit3f
 
Регистрация: 17.07.2009
Адрес: Киев
Пол: Мужской
Сообщений: 2,612
Вы сказали Спасибо: 4,836
Поблагодарили 990 раз(а) в 626 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Volt-Amper Посмотреть сообщение
Я ради интереса посчитал ваш случай. И по результату доложу, что селективности в вашем случае быть и не должно. В лучшем из вариантов, с нормальными аппаратами при вышестоящем 20А и нижестоящем 13А (не 16А) вы могли бы получить селективность до I=50А при отношении кривых C/C и до I=150A при отношении кривых С/B.
В следующий раз когда будете собирать щиток - делайте расчеты.
Тот случай когда я говорю, что лучше пусть выбет все чем все сгорит.
Vit3f вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2018, 10:25   #20458
PPA
Форумчанин
 
Регистрация: 19.06.2008
Адрес: Київ
Пол: Мужской
Сообщений: 158
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 42 раз(а) в 32 сообщениях
По умолчанию

Цитата:
Сообщение от Volt-Amper Посмотреть сообщение
Я ради интереса посчитал ваш случай. И по результату доложу, что селективности в вашем случае быть и не должно. В лучшем из вариантов, с нормальными аппаратами при вышестоящем 20А и нижестоящем 13А (не 16А) вы могли бы получить селективность до I=50А при отношении кривых C/C и до I=150A при отношении кривых С/B.
В следующий раз когда будете собирать щиток - делайте расчеты.
Дуже дякую за відповідь! отже на лініях де стоять 6А і 10А автомати першої черги, селективність таки повинна бути

І якщо, теоретично, я зміню "розеточні" автомати В16 на В13, то селективність з'явиться і тут
PPA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ

Метки
дбн в.2.5-23:2010, дротокрут

Опции темы



Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +2.

Если Вы пользователь

Вы можете зарегистрироваться как пользователь и использовать весь функционал форума.
В любой момент Вы можете изменить свой статус с пользователя на компанию зайдя в личный кабинет.

Регистрация пользователя

Если Вы компания

Вы можете зарегистрироваться как компания и вести свою деятельность на нашем сайте.
Вы также можете создавать темы и отвечать в форуме.

Регистрация компании